Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

soot
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 wrz 2019, 20:11
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: soot » 16 wrz 2019, 20:15

Witam,
czy może ktoś doradzić czy wentylator kanałowy S&P TD 160 o wydajności max 180m3/h, spręż maksymalny 107 Pa da radę przepchnąć 40-80 m3 powietrza na godzinę przez:
1. 7 m rury spiro 100mm
2. Filtr kieszeniowy G4 592x592x600 (6 kieszeni) – wstępny tuż za czerpnią,
3. Filtr kieszeniowy M6 592x592x600 (6 kieszeni)
4. Filtr kieszeniowy F9 592x592x600 (8 kieszeni)
5. Węgiel aktywny granulowany – 20 kg węgla znajdującego się pomiędzy dwoma siatkami stalowymi o wymiarach, tak jak filtry, 592x592. Grubość złoża wyjdzie ok 110mm,
6. 2 przewody PE-FLEX o średnicy 75 mm (wewnętrzna 60mm) o długości ok 5m?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2019, 3:23

soot pisze:Witam,
czy może ktoś doradzić czy wentylator kanałowy S&P TD 160 o wydajności max 180m3/h, spręż maksymalny 107 Pa da radę przepchnąć 40-80 m3 powietrza na godzinę przez:
1. 7 m rury spiro 100mm
2. Filtr kieszeniowy G4 592x592x600 (6 kieszeni) – wstępny tuż za czerpnią,
3. Filtr kieszeniowy M6 592x592x600 (6 kieszeni)
4. Filtr kieszeniowy F9 592x592x600 (8 kieszeni)
5. Węgiel aktywny granulowany – 20 kg węgla znajdującego się pomiędzy dwoma siatkami stalowymi o wymiarach, tak jak filtry, 592x592. Grubość złoża wyjdzie ok 110mm,
6. 2 przewody PE-FLEX o średnicy 75 mm (wewnętrzna 60mm) o długości ok 5m?

Takie filtry się szybko zapychają, więc sprawdzanie na czysty zestawie, niewiele wniesie, no chyba, że wymiana filtrów co tydzień.
Mam filtr na wentylacji zwykły G4 I tak wygląda po 30 dniach.
Może zainwestować w "bezoporowy" filtr?

Kiedyś palili więcej węglem, nie było tyle syfu co przy pelecie.
Załączniki
26220105_10203895209537337_3508276009859914723_n.jpg
26239721_10203895191096876_8290512006054365770_n.jpg
26239721_10203895191096876_8290512006054365770_n.jpg (5.16 KiB) Przejrzano 2770 razy
60354409_10205664238761962_6234488417074282496_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

soot
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 wrz 2019, 20:11
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: soot » 17 wrz 2019, 19:27

[quote="Tomasz_Brzeczkowski"][quote="soot"]Witam,
czy może ktoś doradzić czy wentylator kanałowy S&P TD 160 o wydajności max 180m3/h, spręż maksymalny 107 Pa da radę przepchnąć 40-80 m3 powietrza na godzinę przez:
1. 7 m rury spiro 100mm
2. Filtr kieszeniowy G4 592x592x600 (6 kieszeni) – wstępny tuż za czerpnią,
3. Filtr kieszeniowy M6 592x592x600 (6 kieszeni)
4. Filtr kieszeniowy F9 592x592x600 (8 kieszeni)
5. Węgiel aktywny granulowany – 20 kg węgla znajdującego się pomiędzy dwoma siatkami stalowymi o wymiarach, tak jak filtry, 592x592. Grubość złoża wyjdzie ok 110mm,
6. 2 przewody PE-FLEX o średnicy 75 mm (wewnętrzna 60mm) o długości ok 5m?[/quote]
Takie filtry się szybko zapychają, więc sprawdzanie na czysty zestawie, niewiele wniesie, no chyba, że wymiana filtrów co tydzień.
Mam filtr na wentylacji zwykły G4 I tak wygląda po 30 dniach.
Może zainwestować w "bezoporowy" filtr?

Kiedyś palili więcej węglem, nie było tyle syfu co przy pelecie.[/quote]

A jak wygląda taki "bezoporowy" filtr i gdzie mógłbym takie filtry kupić?
Pytam z ciekawości, bo te kieszeniowe o których piszę wyżej już mam i je raczej wykorzystam. Ale jak nie zdadzą egzaminu, to może w przyszłości będę dalej coś kombinował w temacie filtracji powietrza.

Aktualnie zastanawiam się czy wentylator o którym pisałem wyżej przepchnie tę ilość powietrza o której pisałem.

Pozdrawiam

adalbert85
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 24 wrz 2019, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: adalbert85 » 24 wrz 2019, 17:16

Proszę o poradę, co usunąć, zamienić, czy położenie anemostatów jest poprawne
planuję centrale umieścić na poddaszu w pomieszczeniu 2/7 lub 2/8
w domu będą 2 docelowo 4 osoby
myślałem nad rekuperatorem wanas 350, thessla airpack 400 ew aerisem next 360
zostawić wywiewy w pom gosp, garderobie, wiatrołapie i klatce schodowej?

rzuty
https://imgur.com/a/HYJbwd3

tegretol
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 24 wrz 2019, 18:55
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: tegretol » 24 wrz 2019, 19:02

Więcej na ten temat można się dowiedzieć na jakogrzewac.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 wrz 2019, 0:32

adalbert85 pisze:Proszę o poradę, co usunąć, zamienić, czy położenie anemostatów jest poprawne
planuję centrale umieścić na poddaszu w pomieszczeniu 2/7 lub 2/8
w domu będą 2 docelowo 4 osoby
myślałem nad rekuperatorem wanas 350, thessla airpack 400 ew aerisem next 360
zostawić wywiewy w pom gosp, garderobie, wiatrołapie i klatce schodowej?

rzuty
https://imgur.com/a/HYJbwd3

Źle Pan ma rozpisane wywiewy. Nie zbilansuje Pan wentylacji. będzie bardzo źle działać. Wykluczone są wywiewy poza łazienkami i bardzo małym w kuchni.
Nawiew to 20 do 30m3/h na osobę . W okresie grzewczym, bliżej 20m3/h by nie przesuszać. W łazienkach powinno się wywiewać 50m3/h .
Proszę policzyć ile powietrza ma Pan do dyspozycji z nawiewu i rozpisać to na łazienki i kuchnie (30m3/h) ... i już Pan widzi, że nie ma powietrza na korytarze wiatrołapy itp.
HVAC - najtańszy komfort.

murek
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 17 paź 2019, 9:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: murek » 17 paź 2019, 9:54

Witam,
kupiłem projekt w pewnej firmie (nazwy nie napiszę, żeby nie reklamować ;) )
Mam problem z czerpnia. Nie mam ścianki kolankowej, więc muszę zastosować czerpnię dachową. W projekcie jest to czerpnia fi 200. Mogę zastosować fi160? Czy bardzo to obciąży rekuperator? Planuje Thessla Air Pack4 500. Mam problem, ze znalezieniem sensownej czerpni fi 200.
wyrzutnia przez komin wentylacyjny 12x17.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 paź 2019, 2:48

Proszę pamiętać, że większość firm robi bardzo złe projekty. Opierają się na wytycznych do wentylacji grawitacyjnej. Wykluczone są wywiewy w garderobie, witrołapie czy korytarzu. Wykluczony jest wywiewy 3 x75 w kuchni, tam może być 1x75 maksymalnie 2 x75 jak kuchnia gazowa. Proszę też pamiętać, że PN jasno określa wentylację 20-30m3/h na osobę , Za mało źle i za dużo źle.
HVAC - najtańszy komfort.

karol_dr
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 paź 2017, 19:35
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: karol_dr » 27 paź 2019, 14:20

Słuchajcie zima powoli się zbliża i potrzebuje zrobić odprowadzenie kondensatu w swojej centrali vents vut 350 pe ec.
Niestety w zestawie nie było żadnych syfonów.
W centrali wiszącej są dwa krocce, czy ma ktoś pomysł
jak najlepiej to rozwiązać?
Wrzucam zdjęcie dla zobrazowania.
8D3C0756-EF60-469E-9031-3DF973B26659.jpeg
Centrala

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 paź 2019, 18:35

Dokąd będzie kondensat odprowadzany?
HVAC - najtańszy komfort.

karol_dr
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 paź 2017, 19:35
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: karol_dr » 27 paź 2019, 20:28

Niestety nie mam żadnej kratki odpływowej itp w pomieszczeniu, więc odpływ pójdzie do zbiornika jakiegoś.

unikat
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 27 paź 2019, 22:52
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: unikat » 27 paź 2019, 23:29

Witam, w moim projekcie rekuperacji kanały wentylacyjne średnicy 75mm są ukryte w warstwie ocieplenia stropu gr.100mm. Zastanawiam się czy warstwa izolacji wokół tych kanałów nie będzie zbyt mała 2x 12,5mm ??? (strych nie ogrzewany). Noszę się z zamiarem by zwiększyć grubość ocieplenia do 150mm, czyli wówczas grubość izolacji wyniesie około 2x 37,5mm , a grubość styropianu wpłynie korzystnie na bilans cieplny. Zastanawiam się też nad innym rozwiązaniem, by kanały rekuperacji wykonać izolowane i ułożyć przy ściance kolankowej Takie kanały choć zajmują trochę miejsca, łatwiej serwisować (czyścić ,wymienić ect.) zastanawiam się tez które z rozwiązań będzie cichsze..?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 paź 2019, 15:35

by było cicho i komfortowo, musi Pan zwrócić uwagę, by wywiewy były wyłącznie w łazienkach i wc oraz bardzo mały 1x75 w kuchni. NIE MOŻE BYĆ WYWIEWÓW W WIATROŁAPIE, KORYTARZU, GARDEROBIE CZY SPIŻARNI.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2019, 5:34 przez Tomasz_Brzeczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 28 paź 2019, 17:49

Brzęczu ty w życiu kiedyś doradzisz coś sensownego czy zawsze będziesz tak doradzał aby gorzej już zrobić nie można było.
Ludzie ne słuchajcie go to krętacz i ściemniacz.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

unikat
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 27 paź 2019, 22:52
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: unikat » 28 paź 2019, 21:35

Cóż każdy ma swoje zdanie i pewnie różne argumenty... Ok , zabieram się więc do lektury 291 stron tego wątku.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości