Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23999
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 mar 2019, 18:21

buyt pisze:Obrazek
Czy dobrze kombinuję z podłączeniem rekuperatora pod sufitem w ocieplonej i grzanej kotłowni. Wyjścia z rekuperatora fi 160. Zastanawiam się czy czerpni i wyrzutni nie zrobić na fi 200 ale na początek czy pomysł dobry z rozprowadzeniem:

Od skrzynek rozdzielczych fi 160 instalacja kończy się na rurach prostokątnych 200x90.
Po kolei od strony lewej:
rura kwadratowa 200x90
redukcja symetryczna/niesymetryczna 200x90/160
rura spiro aluminiowa 160 i wejście do rekuperatora

CZERPNIA od podbitki:
160 rura spiro aluminiowa
przez ścianę łącznik 160x160 zapianowany
i dalej w zabudowie GK:
rura MOIZO z ociepleniem 160
(zastanawiam się czy nie dać tutaj zwykłej aluminioiwej spiro i ocieplić ją wełną.
Podejrzewam, że ten sam efekt będzie i chyba bardziej odporna)
wyjście z zabudowy GK: kołnierz redukcyjny 160
do rekuperatora rura spiro 160

WYRZUTNIA do komina:
z komina wyjście skrzynką 2x100/160
przewód MOIZO 160
przejście przez strop(kolano)
wyjście z zabudowy GK: kołnierz redukcyjny 160
do rekuperatora rura spiro 160

nalezy tak robić, by powietrze się w kanałach nie rozprężało lub rozprężało niewiele. Suma pól przekrojów kanałów od rozdzielacza powinna być taka lub niewiele większa niż pole kanału głównego. Radzę reż unikać kanałów o gładkich ścianach wewnętrznych

Warto też raczej unikać chińskich kanałów MOIZO , mają delikatna folie (rwie się w rekach) i mogą pachnieć, Chińczycy utylizują różne rzeczy w produktach na eksport.
Załączniki
opory 1.jpg
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

buyt
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 01 lut 2018, 17:03
Lokalizacja: lubelskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: buyt » 15 mar 2019, 22:59

Dziękuję za radę. W takim razie jaką rurę Pana zdaniem zastosować w zabudowie gk żeby była trwała i się nie wykraplała woda? Moizo do kitu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23999
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 mar 2019, 8:11

buyt pisze:Dziękuję za radę. W takim razie jaką rurę Pana zdaniem zastosować w zabudowie gk żeby była trwała i się nie wykraplała woda? Moizo do kitu?

do jakiej centrali?
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

denvi
Aktywny
Aktywny
Posty: 222
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 18 mar 2019, 9:23

buyt pisze:Dziękuję za radę. W takim razie jaką rurę Pana zdaniem zastosować w zabudowie gk żeby była trwała i się nie wykraplała woda? Moizo do kitu?

Człowiek się produkuje, udowadnia, że to bzdury a ten tutaj... ehh, nie warto.
Ze srebrem kolego, ze srebrem te rury. Na pewno sie nie wykropli. :lol:

Ten słynny cytat "o internecie", podobno z Lema, na tym forum znajduje najlepsze potwierdzenie.
Nara.

buyt
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 01 lut 2018, 17:03
Lokalizacja: lubelskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: buyt » 19 mar 2019, 6:35

Nie wiem o co Ci chodzi.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1710
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 19 mar 2019, 9:27

buyt pisze:Nie wiem o co Ci chodzi.

Bo słuchasz rad tępaka Brzęczykowskiego, który nie wie nawet jakiej wysokości są skrzynki rozprężne. Wg. jego teorii mają 7,5cm wysokości.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

buyt
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 01 lut 2018, 17:03
Lokalizacja: lubelskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: buyt » 19 mar 2019, 10:14

A Twoim zdaniem jaka rura będzie najlepsza od czerpni do rekuperatora w zabudowie gk gdzie dostęp będzie ograniczony?

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1710
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 19 mar 2019, 10:16

buyt pisze:A Twoim zdaniem jaka rura będzie najlepsza od czerpni do rekuperatora w zabudowie gk gdzie dostęp będzie ograniczony?

Izolowana termoflex
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

buyt
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 01 lut 2018, 17:03
Lokalizacja: lubelskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: buyt » 19 mar 2019, 10:17

Dzięki!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23999
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 mar 2019, 13:14

buyt pisze:Nie wiem o co Ci chodzi.
Są centrale z małym odzyskiem ciepła np 60-70%, wtedy przy mrozach, powietrze nawiewane może mieć +5 czy 7 st i na trasie tych przewodów, będzie się wykraplała woda. Przy tańszych centralach przewody powinny być izolowane.
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

denvi
Aktywny
Aktywny
Posty: 222
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 19 mar 2019, 14:11

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
buyt pisze:Nie wiem o co Ci chodzi.
Są centrale z małym odzyskiem ciepła np 60-70%, wtedy przy mrozach, powietrze nawiewane może mieć +5 czy 7 st i na trasie tych przewodów, będzie się wykraplała woda. Przy tańszych centralach przewody powinny być izolowane.

Weź się człowieku nie pogrążaj. Masz na poprzedniej stronie wykres punktu rosy. Narysuj sobie poziomą krechę od temp pkt. rosy np. 5 st. (załóżmy, że to temperatura niezolowanej rury) i zobacz gdzie się przecina. Aby powietrze o temp. 5 stopni się wykropliło musiało by mieć 100% wigotność. To się nigdy nie zdarzy, bo wymiennik osuszy powietrze. Dla 15 st. wystarczy 50% wilgotność. To może zaistnieć przy nieizolowanych przewodach i wysokiej temp. powietrza w kanale. Więc jest dokładnie odwrotnie niż bredzisz.
IM WYŻSZA RÓŻNICA TEMPERATUR TYM WIĘKSZE WYKRAPLANIE! Paniał?
Przestań udawać fachowca i oszukiwac ludzi.

Jak frajer zamówi u ciebie tańszy rekuperator to mu przewody pod stropem owijasz żeby dorobić?
Swojego klienta możesz tak dmuchać, bo żeś na rekuperatorze nie przyciął, ale niep...dol głupot na forum.

Zresztą kto kładzie gołe przewody na niegrzewanym strychu? Konieczność izolacji przewodów wynika z przepisów prawa. Kropka.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1710
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 19 mar 2019, 21:19

denvi pisze:Masz na poprzedniej stronie wykres punktu rosy.

Zaraz ci powie że on otwierał z ministerm Norwegii firmę bezCO i opiera się tylko na swoich teoriach i praktyce. A te teorie zostały już zbanowane na większości for internetowych w Polszy. Człek zakompleksiony i zmienny jak chorągiewka na wietrze.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Krzysiek1wr
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 mar 2019, 16:38
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Krzysiek1wr » 25 mar 2019, 19:10

Witam. Panie Tomaszu czy mógł by Pan zerknąć na mój projekt wentylacji? Wydaje mi się że jest niepoprawny. Co w nim zmienić? Do pomieszczeń po lewej stronie jest osobne wejście, nie są połączone z resztą domu

Obrazek[/URL]

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23999
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 mar 2019, 21:36

nawiew to 20 do 30 m3/h na osobę, wywiew realizuje się przez łazienki i dopuszczalny jest mały w kuchni. Proszę mi przysłać rzut to opiszę, bo ten jest mało czytelny . Ile osób/
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

builder11
Aktywny
Aktywny
Posty: 185
Rejestracja: 17 lis 2017, 13:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: builder11 » 30 mar 2019, 7:39

W domu można sobie zrobić samemu wentylację i na pewno trzeba pomyśleć o dobrym rozwiązaniu, by mieć zawsze świeże powietrze. Dobra rekuperacja także się nam sprawdzi i można skorzystać z pomocy firmy, która się tym zajmuje. Podpowiedzą nam jak najlepiej wykorzystywać ciepło.