Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 21 lut 2019, 11:36

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Kanały główne i PE ze sreberm - i higienicznych kanałach 9500zł

Tia,
kolor szary dla Brzęcza to srebro w kanałach.
Ciekaw jestem ile tego srebra mam w kablu do kompa, też jest szary.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

tvol
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 13 lut 2019, 20:01
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: tvol » 21 lut 2019, 18:41

tvol pisze:W przypadku thessli green 300 wyjścia mamy fi 200. Z tego co było pisane to optymalne wyjście dla 300 czy też 400 powinno być fi 160. Czy wystarczy zakupić rozdzielacz z wejściem fi 200 np na 8 króćców ? powierzchnie nie będą się zgadzać ale prędkości wzrosną. Czy może zredukować przy rekuperatorze ?

Przykład takiej skrzynki fi 200 / 8 mamy tutaj

https://crsklep.pl/product-pol-2471-VEN ... CCOWY.html

Rozdzielacze i skrzynki lepiej plastikowe czy blaszane ? Co powiecie o kanałach ventiflex ? Godne polecenia czy może znacie tańszych / lepszych producentów ?


Doradzi ktoś ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lut 2019, 22:42

tvol pisze:
tvol pisze:W przypadku thessli green 300 wyjścia mamy fi 200. Z tego co było pisane to optymalne wyjście dla 300 czy też 400 powinno być fi 160. Czy wystarczy zakupić rozdzielacz z wejściem fi 200 np na 8 króćców ? powierzchnie nie będą się zgadzać ale prędkości wzrosną. Czy może zredukować przy rekuperatorze ?

Przykład takiej skrzynki fi 200 / 8 mamy tutaj

https://crsklep.pl/product-pol-2471-VEN ... CCOWY.html

Rozdzielacze i skrzynki lepiej plastikowe czy blaszane ? Co powiecie o kanałach ventiflex ? Godne polecenia czy może znacie tańszych / lepszych producentów ?


Doradzi ktoś ?

najtaniej wychodzi komplet z centralą.
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 22 lut 2019, 9:51

Tomasz_Brzeczkowski pisze:najtaniej wychodzi komplet z centralą.

Na szarych "srebrnych" kanałach ;)
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 22 lut 2019, 10:37

tvol nie ma problemu "za dużej średnicy". Jest problem ze zbyt wąskimi kanałami.
200mm to optymalna wartość dla domku jednorodzinnego. Można przetłoczyć 150-200 m3/h bez większego hałasu.

Iwan345
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 20 lut 2019, 1:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Iwan345 » 22 lut 2019, 18:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:salon z jadalnia + antresola ok 40 m2 -3razy po 2x75 nawiew
piec pokoi każdy ok 15 m2 - kazdy po 2x75 nawiew
OK

łazienki 3 - w kazdej 4x75 do dwóch łazienek i 3x75 do trzeciej
kuchnia 1x75 wywiew
spizarnia 1x75 wywiewWYKLUCZONE
watrolap 1x75 wywiewWYKLUCZONE
korytarz na pietrze 2x75 wywiewWYKLUCZONE!!!!
Nie można robić wywiewów poza łazienkami, bo będzie masakra!!! nie wentylacja


Rekuperator z wyjściem 200 mm, 400 m3/h
Koszt najlepszej wersji AirPack HOME 400 z air++ i modułem CF
Kanały główne i PE ze sreberm komplet z anemostatami i materiałami instalcynymi
14500zł brutto 23%

Na centrali Ministair 450 - i higienicznych kanałach 9500zł



Wkradl sie maly błąd salon z antresola 3 razy po 2x75 czy nie za dużo ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 lut 2019, 19:45

jeden 125/2x75 - jak najwiecej do sypialni.
HVAC - najtańszy komfort.

tvol
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 13 lut 2019, 20:01
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: tvol » 23 lut 2019, 17:15

denvi pisze:tvol nie ma problemu "za dużej średnicy". Jest problem ze zbyt wąskimi kanałami.
200mm to optymalna wartość dla domku jednorodzinnego. Można przetłoczyć 150-200 m3/h bez większego hałasu.


Bez większego hałasu czy niesłyszalnie ? :D to teraz pytanie czy zostać przy tych 8 przewodach na skrzynkę ? Suma powierzchni przekrojów rur będą mniejsze od rury zasilającej. Czy może dodać jeszcze 2 aby mieć 10 co pozwoli na uzyskanie w przewodach prędkości zbliżonej do prędkości na odcinku rekuperator-skrzynka rozdzielcza.

Marcin Sroka
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 12 maja 2018, 17:00
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Marcin Sroka » 23 lut 2019, 20:15

tvol pisze:
denvi pisze:tvol nie ma problemu "za dużej średnicy". Jest problem ze zbyt wąskimi kanałami.
200mm to optymalna wartość dla domku jednorodzinnego. Można przetłoczyć 150-200 m3/h bez większego hałasu.


Bez większego hałasu czy niesłyszalnie ? :D to teraz pytanie czy zostać przy tych 8 przewodach na skrzynkę ? Suma powierzchni przekrojów rur będą mniejsze od rury zasilającej. Czy może dodać jeszcze 2 aby mieć 10 co pozwoli na uzyskanie w przewodach prędkości zbliżonej do prędkości na odcinku rekuperator-skrzynka rozdzielcza.


Jeśli ma być optymalnie pod Thessle Green to rozdzielacz na 10-12 powinien być. Nie będzie problemów ze sprężaniem lub rozprężaniem się powietrza.

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 26 lut 2019, 9:09

Panie Marcinie Brzęczkowski, rozprężanie ok, nie jest korzytne, ze względu na przepływ, ale sprężanie? Przed skrzynką (na fi200) będzie 1m/s, na fleksach (8xfi75) np. 1,3-1,5 m/s jeżeli zmniejszymy łączny przekrój. Jaki to niesie problem?
Coś mi się wydaje, ze to tylko "mojsza prawda Brzęczkowskiego". Czyli, bo tak... :D

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 26 lut 2019, 9:43

Panowie dziś planuję wziąć się za czerpnię i wyrzutnie najbardziej pasowało by mi zrobić
Czerpnia: od północy
Wyrzutnia: zachód

Od północy będzie najchłodniejsze powietrze zaciągać latem i zimą to przemawia przed instalacją na północy. Nie mogę robić od wschodu bo tam mam sąsiadów co węglują od zimy do lata wunglem na wodę.
Tak mi wychodzi najmniej rury spiro a z Luny te kanały są trochę wyprowadzone kiczowato po jednej stronie i nie chcę robić zawijasa 180* aby zrobić wsch- zach.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 26 lut 2019, 10:09

Ja bym się tej północy nie obawiał. Wpływ nasłonecznienia w zimie jest niewielki. Za to w lato podziękujesz za odrobinę chłodniejszego powietrza. ;)

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 26 lut 2019, 11:21

Kurna żeby nigdzie w mieście nie mieli taśmy perforowanej, taśmy aluminiowej przyklejanej. I tyle z roboty a tak się ładnie dzień zapowiadał.
No nic trzeba się brać za coś innego.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Fridem
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 27 lut 2019, 21:17
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Fridem » 27 lut 2019, 21:30

Witam
Jako początkujący na forum oraz w trakcie budowy, proszę o pomoc.
Chcę wykonać samemu rekuperacje

Dom parter z poddaszem użytkowym
Parter
salon z kuchnią 56,54m2 - nawiew 3x75 wywiew3x75
Biuro 11,07m2 nawiew 2x75
Łazienka 7,07 m2 wywiew - 3x75
Poddasze
Salon 45m2 2 x nawiew 3x75
Pralnia 7,54m2 nawiew 3x75
Łazienka 5,40m2 wywiew 3x75
Pokój 1 16,59m2 nawiew 3x75
Pokój 2 10,35m2 nawiew 3x75
Pokój 3 12,04m2 nawiew 3x75

Kanały smartflex 75
Jakie rozdzielacze ???

Bardzo proszę o pomoc czy wszystko dobrze rozmyśliłem. Zależy mi na cichej wentylacji bez szumów powietrza przy anemostatach.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 27 lut 2019, 21:43

Weź zbilansuj wywiewy i nawiewy.
Bo jak dla mnie to zbyt dużo nawiewasz w stosunku co wywiewasz! A ma być na róno
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna