Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 09 sty 2019, 14:44

Nikt nie ma pomysłu jak fizycznie rozdzielić powietrze na parter i piętro?
Moje pytanie 6 postów wyżej.

To może inaczej. Jak to zrobiliście u siebie?

denvi
Aktywny
Aktywny
Posty: 181
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 09 sty 2019, 15:53

juki1920 pisze:Nikt nie ma pomysłu jak fizycznie rozdzielić powietrze na parter i piętro?
Moje pytanie 6 postów wyżej.

To może inaczej. Jak to zrobiliście u siebie?


Rozmawiasz z TB, więc nikt nie ma śmiałości się wtrącić...
:lol:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23896
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sty 2019, 4:04

juki1920 pisze:
Nawiewy powyżej 100m3/h niesione kanałami, mogą być słyszalne, powyżej 150m3 na pewno będą słyszalne.

Zakładam że chodzi o kanał sztywny doprowadzony bezpośrednio do pojedynczego nawiewu? Nie dotyczy to nawiewu do którego będzie doprowadzone kilka rur peflex 75?

Mam jeszcze dylemat jak rozdzielić powietrze na parter i piętro. Wyliczyłem że opcje mam 3:
1. Powietrze rozdzielone na trójniku 200/200/150 45st. W górę potem zwężka 200->160.
Czy odnoga 45st nie spowoduje że mniej powietrza poleci na parter?
2. Powietrze rozdzielone na trójniku Y 200/160/160. Na parter zwężka 160->150.
Tu strumień rozdzielony równomiernie ale problematyczny dla mnie w realizacji...
3. Powietrze doprowadzone do skrzynki rozdzielczej przelotowej takiej jak tu:
Obrazek
Czy stosuje się takie skrzynki? Czy mają jakieś minusy? Czy lepiej na trójnikach?

Jak naprawdę nie ma innego wyjścia to się tak robi.
Dlaczego unika się trójników? Otóż powietrze idzie po najmniejszej linii oporu, na ogół na dole nie ma drzwi pomiędzy nawiewem w salonie a wywiewem w kuchni. Na górze są drzwi w łazience i sypialniach. Istnieje więc duże ryzyko, że niewielki strumień jakim jest wentylacja domowa (około 100m3/h ) rozdzieli się na trójniku nie równo albo wcale .
Załączniki
07.jpg
Va3.jpg
WP_20161005_10_18_36_Pro.jpg
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 10 sty 2019, 11:26

Jak naprawdę nie ma innego wyjścia to się tak robi.
Dlaczego unika się trójników?


Ok czyli jak powinno być prawidłowo?
Skrzynka ze zdjęcia raczej odpada z uwagi na kanał wejściowy centralnie naprzeciwko wyjściowego. Nieźle musiałby być stłumiony przepływ górny żeby coś poleciało z kanałów bocznych.

Na zdjęciu pokazałem skrzynkę(widać?) gdzie wlot jest od dołu i 'uderza' w skrzynce o górną głuchą ściankę i rozchodzi się na boki do kanałów na parter i głównego na piętro. Czy owe uderzenie nie powoduje hałasu albo znacznego osłabienia pędu powietrza?
Taki pomysł ze skrzynką będzie lepszy od trójnika Y czy to to samo?

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1671
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 10 sty 2019, 14:30

juki1920 pisze:Taki pomysł ze skrzynką będzie lepszy od trójnika Y czy to to samo?

Słuchaj dalej Brzęcza to będziesz miał tak spieprzoną instalację że za Chiny Ludowe nie uda Ci się tego później doprowadzić do stanu używalności.
Poczytaj sobie o tym jegomościu o jego wiedzy tajemnej, oraz na ilu forach dostał permanentnego BAN`a za opowiadanie głupot niemających ŻADNEGO związku z rzeczywistością!
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23896
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sty 2019, 19:58

juki1920 pisze:
Jak naprawdę nie ma innego wyjścia to się tak robi.
Dlaczego unika się trójników?


Ok czyli jak powinno być prawidłowo?
Skrzynka ze zdjęcia raczej odpada z uwagi na kanał wejściowy centralnie naprzeciwko wyjściowego. Nieźle musiałby być stłumiony przepływ górny żeby coś poleciało z kanałów bocznych.

Na zdjęciu pokazałem skrzynkę(widać?) gdzie wlot jest od dołu i 'uderza' w skrzynce o górną głuchą ściankę i rozchodzi się na boki do kanałów na parter i głównego na piętro. Czy owe uderzenie nie powoduje hałasu albo znacznego osłabienia pędu powietrza?
Taki pomysł ze skrzynką będzie lepszy od trójnika Y czy to to samo?

wentylacja to 20-30m3/h na osobę, wiec strumień nie jest taki by "uderzał" Pan zadzwoni do mnie
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1671
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 10 sty 2019, 20:01

Tomasz_Brzeczkowski pisze: wentylacja to 20-30m3/h na osobę, wiec strumień nie jest taki by "uderzał" Pan zadzwoni do mnie

Pan przemyśli 2 razy, 20-30m3/h nie uderza w kuchni ale w kiblu 75m3/h będzie jakby to powiedzieć napier....
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 13 sty 2019, 16:34

Dobra pany, patrzcie i podziwiajcie. Po przestudiowaniu tego i innych forum, wysłuchaniu rad przedstawiam poniżej projekt instalacji dla mojego domu która wg mnie będzie i tania(zużycie prądu), i cicha i wydajna i w ogóle perfekt 8)
Założenie jest takie że póki co, dom będzie zamieszkiwać 2 osoby.
Jedyna uwaga że na I biegu będzie w kanałach ok 1m/s no ale qrna nie da się inaczej przy tylu nawiewach.
Rozdział powietrza parter/piętro na skrzynce jak to pisałem w poście wyżej.
Ktoś widzi jakiś błąd? Jeżeli tak to uprzejma prośba o sugestie co poprawić a nie pisać "nie będzie dobrze działać, pozdrawiam"
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

denvi
Aktywny
Aktywny
Posty: 181
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 14 sty 2019, 9:15

Moim zdaniem wentylacja wiatrołapu nie jest konieczna. Kilka razy dziennie drzwi zewnętrzne będziesz otwierał. To wystarczy. Wsadził bym wyciąg do spiżarni (?), to przejście z kuchni do garażu. Brak bezpośredniej wymiany z pow. zewnętrznym. A jak już coś wpadnie, to ze spalinami z garażu.
Na piętrze nadmuch do garderoby zmień na wyciąg.

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 14 sty 2019, 9:25

Dzięki za sugestię.
W wiatrołapie dałem wyciąg z uwagi na gabinet do którego się wchodzi tylko z wiatrołapu i chyba lepiej go dać tu niż w gabinecie.
Spiżarnia będzie miała grawitacyjny wyciąg, powinno wystarczyć.
Nadmuch w garderobie będzie wspomagał wentylację sypialni dla 2 osób, przy wyciągu nie mogłem zbilansować strumieni.

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 14 sty 2019, 10:13

I jeszcze trochę rozważań na cyferkach w celu doboru średnicy kanału czerpnego i wywiewnego.
Do tej pory myślałem bez dwóch zdań po 200mm skoro takie są przyłącza ale czy nie będzie dudnienia na I biegu tj dla 93m3/h?
Wychodzi mi że:
Rura | Dla 2m/s | Dla 5m/s
200 | 222 m3/h | 554 m3/h
160 | 142 m3/h | 355 m3/h
150 | 125 m3/h | 312 m3/h
Wychodzi że dla 200mm i 93m3/h na I biegu będzie wolno i może dudnić?
Czy najbardziej optymalnym będzie zastosowanie kanału 160mm?
Dodam że moim przypadku do czerpni mam ok 11m a do wyrzutni ok 8m
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, 10:20 przez juki1920, łącznie zmieniany 1 raz.

denvi
Aktywny
Aktywny
Posty: 181
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 14 sty 2019, 10:18

Masz pod drzwiami szparę a w gabinecie nadmuch. Nie wiem o co chodzi? Że będzie coś ciągło z wiatrołapu? Sztynks z gumiaków? Bez przesady. ;)
Garderoba po pomieszczenie "brudne". Ale, że tak naprawdę nie bardzo brudne, to do wyciągnięcia kurzu norma zakłada jedynie 15m3/h.
3 rury w kiblach, też lekka przesada. Chyba, że chcesz gonić tylko na 1-szym biegu?
przy 2m/s wystarczą 2 rurki żeby prtzetłoczyć 50m3/h.

Jeszcze jedno, jak będziesz suszył ciuchy w pralni to dołóż jeszcze z jedną rurę.

I nie przesadzaj z tym bilansowaniem. Nie musi być tak dokładnie zrównoważone. To jakiś -q..- mit jest! No rozumiem, że jak dmuchamy 400m3/h a wyciagamy 40m3/h to cała rekuperacja jest bez sensu. Bo "nic" nie odda na wymienniku. Ale kilka-kilkanaście procent różnicy... to pikuś. Zwłaszcza, jeżeli przewagę będzie miał wrzut. Nic się strasznego nie stanie, na prawdę :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23896
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sty 2019, 16:04

juki1920 pisze:Dobra pany, patrzcie i podziwiajcie. Po przestudiowaniu tego i innych forum, wysłuchaniu rad przedstawiam poniżej projekt instalacji dla mojego domu która wg mnie będzie i tania(zużycie prądu), i cicha i wydajna i w ogóle perfekt 8)
Założenie jest takie że póki co, dom będzie zamieszkiwać 2 osoby.
Jedyna uwaga że na I biegu będzie w kanałach ok 1m/s no ale qrna nie da się inaczej przy tylu nawiewach.
Rozdział powietrza parter/piętro na skrzynce jak to pisałem w poście wyżej.
Ktoś widzi jakiś błąd? Jeżeli tak to uprzejma prośba o sugestie co poprawić a nie pisać "nie będzie dobrze działać, pozdrawiam"
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Ponieważ u mnie zostało dwie osoby, zlikwidowałem wywiew w kuchni. Tylko jest w dwóch łazienkach. W domu na wsi od razu wywiew w kuchni nie był przewidziany. Trudno mieć suche łazienki przy nawiewie 50-60m3/h i tylu wywiewach.
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 16 sty 2019, 10:47

Mam jeszcze pytanie o odskraplacz.
W zestawieniu materiałów od jednej firm znalazło się:
Trójnik z odskraplaczem Φ 200
Trójnik z odskraplaczem Φ 160
Co tam ma się skraplać bo nie bardzo sobie to wyobrażam? Reku będzie stał w piwnicy o temp ok 15st C.

Czy ktoś ma coś takiego u siebie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23896
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 sty 2019, 14:18

Fontannę z rybkami też dodadzą.

Na stronach Stowarzyszenia Wentylacja Polska pojawiły się takie wytyczne:

Nawet dodawać nie potrafią a za wentylację się biorą .
Załączniki
50715933_2378606432168046_667443578565296128_n.jpg
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat