Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lis 2018, 15:42

pjazdza pisze:Zadam jeszcze raz pytanie, bo gdzies zginelo w tlumie.
Dzieki

pjazdza pisze:Ktore skrzynki rozprężne lepsze, Metal czy plastik?
Która wybrac:

3x75/125 czy 3x75/160 zarówno dla wywiewu i nawiewu?

2x75/110 czy 2x75/125?

Ja stosuję metalowe. Można je dopasować do instalacji i robić indywidulanie. Formy do wtryskarek są bardzo drogie, więc plastików jest mała gama. Widać to po "projektach" wentylacja dopasowana jest do asortymentu a nie odwrotnie.
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23702
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lis 2018, 15:47

Chodzi Ci o anemostaty?
Zrobiłem pracę domową, bo jak policzyłem sobie instalację po ogólnikach dot. spadków ciśnienia, to mi wychodziło, że reku muszę przewymiarować x2 w stosunku do potrzeb.
Jak sobie poszukałem w necie kart charakterystyk, to z zamieszczonych tam krzywych wyszło nie ponad 200Pa, a 140Pa, na całej instalacji (sprawdziłem greenfleksy, spiro i anemostaty).
Jeżeli chodzi o anemostaty to moim zdaniem lepsze są mniejsze. Bo dla odpowiedniego przepływy trzeba je rozkręcić. Większy trzeba mocno przymknąć, co znacząco podnosi opór. Przy reku w domku jednorodzinnym chyba nie występują wartości gdzie stosowanie anemostatu większego niż fi125 było by jakoś umotywowane?
Poszukaj, popatrz, policz sobie dla indywidualnego przypadku.
Liczenie wentylacji wywiewno nawiewnej nie ma sensu. Z wyliczenia, żadna centrala nie pracowałby na 1 biegu a pracuje i daje 100% tego co bez instalacji . Łatwo to sprawdzić .
Załączniki
wants 350 h charakterystyka 1.png
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.

pjazdza
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 28 wrz 2018, 11:12
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pjazdza » 08 lis 2018, 18:23

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Chodzi Ci o anemostaty?
Zrobiłem pracę domową, bo jak policzyłem sobie instalację po ogólnikach dot. spadków ciśnienia, to mi wychodziło, że reku muszę przewymiarować x2 w stosunku do potrzeb.
Jak sobie poszukałem w necie kart charakterystyk, to z zamieszczonych tam krzywych wyszło nie ponad 200Pa, a 140Pa, na całej instalacji (sprawdziłem greenfleksy, spiro i anemostaty).
Jeżeli chodzi o anemostaty to moim zdaniem lepsze są mniejsze. Bo dla odpowiedniego przepływy trzeba je rozkręcić. Większy trzeba mocno przymknąć, co znacząco podnosi opór. Przy reku w domku jednorodzinnym chyba nie występują wartości gdzie stosowanie anemostatu większego niż fi125 było by jakoś umotywowane?
Poszukaj, popatrz, policz sobie dla indywidualnego przypadku.
Liczenie wentylacji wywiewno nawiewnej nie ma sensu. Z wyliczenia, żadna centrala nie pracowałby na 1 biegu a pracuje i daje 100% tego co bez instalacji . Łatwo to sprawdzić .


Chodzi mi o to by bylo jako najciszej.
No i wlasnie czy ciszej bedzie na 3x75/160 czy 3x75/120 ;
2x75/120 czy 2x75/110?
Jak kto wygląda w praktyce z waszego doświadczenia? Montowaliscie pewno takie i takie, czy było slychac roznice?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23702
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lis 2018, 20:25

pjazdza pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Chodzi Ci o anemostaty?
Zrobiłem pracę domową, bo jak policzyłem sobie instalację po ogólnikach dot. spadków ciśnienia, to mi wychodziło, że reku muszę przewymiarować x2 w stosunku do potrzeb.
Jak sobie poszukałem w necie kart charakterystyk, to z zamieszczonych tam krzywych wyszło nie ponad 200Pa, a 140Pa, na całej instalacji (sprawdziłem greenfleksy, spiro i anemostaty).
Jeżeli chodzi o anemostaty to moim zdaniem lepsze są mniejsze. Bo dla odpowiedniego przepływy trzeba je rozkręcić. Większy trzeba mocno przymknąć, co znacząco podnosi opór. Przy reku w domku jednorodzinnym chyba nie występują wartości gdzie stosowanie anemostatu większego niż fi125 było by jakoś umotywowane?
Poszukaj, popatrz, policz sobie dla indywidualnego przypadku.
Liczenie wentylacji wywiewno nawiewnej nie ma sensu. Z wyliczenia, żadna centrala nie pracowałby na 1 biegu a pracuje i daje 100% tego co bez instalacji . Łatwo to sprawdzić .


Chodzi mi o to by bylo jako najciszej.
No i wlasnie czy ciszej bedzie na 3x75/160 czy 3x75/120 ;
2x75/120 czy 2x75/110?
Jak kto wygląda w praktyce z waszego doświadczenia? Montowaliscie pewno takie i takie, czy było slychac roznice?

Z piszącego towarzystwa tylko ja się tym zajmuję (już 29 lat) . Wszystko musi być dobrane pod dom i centralę . Od centrali trzeba zacząc
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.

denvi
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 08 lis 2018, 21:17

pjazdza kup centralę to się dowiesz. Forum pełne niespodzianek. :wink:
Prawda jest taka, że co byś z tego nie założył to i tak nie usłyszysz. Standardowe 150-200 m3/h puszczone przez kilka anemostatów to zefirek którego prawie nie poczujesz. Zapalniczkę będziesz musiał przystawić, żeby zobaczyć w którą wieje.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1495
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 09 lis 2018, 7:30

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Z piszącego towarzystwa tylko ja się tym zajmuję (już 29 lat) . Wszystko musi być dobrane pod dom i centralę . Od centrali trzeba zacząc


Jak dobrze się znałeś na prowadzeniu firmy wszyscy widzieli i musiałeś zamknąć swoją kańciapę na Bartyckiej bo roboty nie miałeś. Więc to że ktoś jest nieudacznikiem przez 29 lat nie przekłada się na wiedzę.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 4931
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 11 lis 2018, 19:34

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Z piszącego towarzystwa tylko ja się tym zajmuję (już 29 lat) .
Nieudacznikiem był i dalej tak nieudacznikiem będzie.
Że 29 lat gadał głupoty to wiemy ale ciekawe do czego doszedł.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości

Gotowe projekty domów