Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

pjazdza
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 28 wrz 2018, 11:12
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pjazdza » 11 paź 2018, 9:22

Tak, 4 osoby. Zastanawiam się czy Theeslagreen home 400 lub Aeris/zhender 350 warte sa swej ceny? Czy można znalesc cos rownie dobrego taniej? Chodzi mi glownie by rekuperator był cichy, wydajny i tani w eksploatacji.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23728
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 paź 2018, 2:06

pjazdza pisze:Tak, 4 osoby. Zastanawiam się czy Theeslagreen home 400 lub Aeris/zhender 350 warte sa swej ceny? Czy można znalesc cos rownie dobrego taniej? Chodzi mi glownie by rekuperator był cichy, wydajny i tani w eksploatacji.

Zdecydowanie airpack home z air++ i CF to najlepsza centrala.
centrala airpack 400 wymaga rozdzielacza minimum 200/10x75 ma wyjście 314cm2
WYWIEW W KORYTARZU CZY WIATROŁAPIE JEST WYKLUCZONY. Nie zbilancuje Pan wentylacji.
biorąc towar z najwyższej półki
- rozdzielacze wygłuszane z króćcem 32cm 200/10x75 szt 2
redukcję kątowe z króćcem 32 cm i anemostatem wywiewnym 160/5x75 160/3x75 125/2x75
redukcje kątowe z króćcem 32 cm i anemostatem nawiewnym 125/2x75 szt 5
kanał główny izolowany antybakteryjny 20m
kanał PE75 ze srebrem 150m
taśma perfo, al , złączki
airpack home z air++ i modułem CF
13500zł brutto 23%

Najtaniej z przyzwoitą centralą na wentylatorach EC i kanałach higienicznych
komplet 8200
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

pjazdza
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 28 wrz 2018, 11:12
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pjazdza » 12 paź 2018, 9:51

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
pjazdza pisze:Tak, 4 osoby. Zastanawiam się czy Theeslagreen home 400 lub Aeris/zhender 350 warte sa swej ceny? Czy można znalesc cos rownie dobrego taniej? Chodzi mi glownie by rekuperator był cichy, wydajny i tani w eksploatacji.

Zdecydowanie airpack home z air++ i CF to najlepsza centrala.
centrala airpack 400 wymaga rozdzielacza minimum 200/10x75 ma wyjście 314cm2
WYWIEW W KORYTARZU CZY WIATROŁAPIE JEST WYKLUCZONY. Nie zbilancuje Pan wentylacji.
biorąc towar z najwyższej półki
- rozdzielacze wygłuszane z króćcem 32cm 200/10x75 szt 2
redukcję kątowe z króćcem 32 cm i anemostatem wywiewnym 160/5x75 160/3x75 125/2x75
redukcje kątowe z króćcem 32 cm i anemostatem nawiewnym 125/2x75 szt 5
kanał główny izolowany antybakteryjny 20m
kanał PE75 ze srebrem 150m
taśma perfo, al , złączki
airpack home z air++ i modułem CF
13500zł brutto 23%

Najtaniej z przyzwoitą centralą na wentylatorach EC i kanałach higienicznych
komplet 8200


Ja myslalem zeby osobny rozdzielacz zrobic dla pietra i dla parteru. Z poddasza na pietro rura 160 do skrzynki rozdzielczej i potem ze skrzynki rozdzielczej na parter 75. Co prawda latwiej by bylo z poddasza odrazu 75 pociagna w dol ale pozniej co giac je do konta 90stopni?
To widze tutaj wedlug pana: lazienka gora 160/5x75, czy nie lepiej 125/2x75 i 160/3x75?
Lazienka dol 160/3x75 i kuchnia 125/2x75.
Sypialnie 3x 125/2x75 to zostaje nam jeszcze pokoj goscinny/gabinet 125/2x75 i salon 125/2x75. Nie za malo nawiewu w tym salonie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23728
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 paź 2018, 17:06

Ja myslalem zeby osobny rozdzielacz zrobic dla pietra i dla parteru. Z poddasza na pietro rura 160 do skrzynki rozdzielczej i potem ze skrzynki rozdzielczej na parter 75. Co prawda latwiej by bylo z poddasza odrazu 75 pociagna w dol ale pozniej co giac je do konta 90stopni?
Instalacje z trójnikiem na górę t]robi się w ostateczności, gdy inaczej się nie da. Jest spore ryzyko, ze na trójniku powietrze pójdzie tam gdzie są mniejsze opory... czyli kuchnia salon.
To widze tutaj wedlug pana: lazienka gora 160/5x75, czy nie lepiej 125/2x75 i 160/3x75?
Lazienka dol 160/3x75 i kuchnia 125/2x75.
Lepiej wiercić jeden otwór niż dwa.

Sypialnie 3x 125/2x75 to zostaje nam jeszcze pokoj goscinny/gabinet 125/2x75 i salon 125/2x75. Nie za malo nawiewu w tym salonie?
jak damy dużo w salonie, a jesteśmy w sypialniach i drzwi sa pozamykane, to salon bedzie wentylowany . Jak jesteśmy w salonie to powietrze z sypialni nie jest zepsute.

Zwiekszanie ilości kanałów powyżej optimum nie ma wpływu na ilość powietrza!
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jojoro » 25 paź 2018, 12:25

Zastanawiam się nad rekuperacją w moim domu.
W jakiej kolejności należy wykonać instalację?
Czy najpierw docieplić dom, strop, wymienić okna na szczelne a dopiero rekuperacja, czy najpierw wentylacja a potem docieplanie i stolarka?
W tej chwili mam tylko ściany objechane styropianem grafit 10cm.

Rok budowy domu 1936.
Kanały wentylacyjne kiedyś wykorzystywane były jako dymowe 14x14 cm (cegła) są chyba zbyt wąskie do przeprowadzenia rur wentylacyjnych.

Mam też raczej małe szanse na montaż GWC (brak terenu dookoła kamienicy) więc nie wiem czy bez GWC taka instalacja ma w ogóle sens czyt. nie pójdę z torbami za prąd.

Kolejna moja obawa to jakość powietrza. Niestety mieszkam w takiej okolicy, że 99% ludzi pali... nie to źle powiedziane... smrodzi non stop z komina. Okna nie idzie otworzyć bo smród jak z wędzarni, a na parapetach po 2 dniach jest 0.5 cm pyłu. Przy WM pewnie bedę miał to wszystko w domu.

Jeśli chodzi o wilgotność itp. to przy obecnej WG nie mam problemów - czujniki w pokojach wskazują mi obecnie 45-55% w zależności od pomieszczenia.

arek_ch
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 550
Rejestracja: 28 paź 2016, 14:44
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: arek_ch » 25 paź 2018, 15:09

Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23728
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 paź 2018, 15:23

jojoro pisze:Zastanawiam się nad rekuperacją w moim domu.
W jakiej kolejności należy wykonać instalację?
Czy najpierw docieplić dom, strop, wymienić okna na szczelne a dopiero rekuperacja, czy najpierw wentylacja a potem docieplanie i stolarka?
W tej chwili mam tylko ściany objechane styropianem grafit 10cm.

Rok budowy domu 1936.
Kanały wentylacyjne kiedyś wykorzystywane były jako dymowe 14x14 cm (cegła) są chyba zbyt wąskie do przeprowadzenia rur wentylacyjnych.

Mam też raczej małe szanse na montaż GWC (brak terenu dookoła kamienicy) więc nie wiem czy bez GWC taka instalacja ma w ogóle sens czyt. nie pójdę z torbami za prąd.

Kolejna moja obawa to jakość powietrza. Niestety mieszkam w takiej okolicy, że 99% ludzi pali... nie to źle powiedziane... smrodzi non stop z komina. Okna nie idzie otworzyć bo smród jak z wędzarni, a na parapetach po 2 dniach jest 0.5 cm pyłu. Przy WM pewnie bedę miał to wszystko w domu.

Jeśli chodzi o wilgotność itp. to przy obecnej WG nie mam problemów - czujniki w pokojach wskazują mi obecnie 45-55% w zależności od pomieszczenia.

Najtaniej zrobić z tego domu zeroenergetyczny. https://www.facebook.com/groups/6261028 ... =bookmarks
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23728
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 paź 2018, 15:24

arek_ch pisze:Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...

Przy centralnym ogrzewaniu, rekuperacja nie ma wiekszego wpływu na koszty ogrzewania
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jojoro » 25 paź 2018, 15:36

arek_ch pisze:Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...


Dzięki za spam-ofertę. Oczywiście wybiorę firmę 400km od mojej lokalizacji.

Szpilka89
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 04 maja 2018, 11:40
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Szpilka89 » 31 paź 2018, 10:14

A ja zastanawiam się nad wentylatorem do mojej łazienki. Mam całkiem spory metraż także nie wiem czy jeden taki wentylator łazienkowy Obrazek wystarczy. A wy jak myślicie? Z tego co wiem jest wydajny i działa niezawodnie przez długi czas.

pjazdza
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 28 wrz 2018, 11:12
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pjazdza » 31 paź 2018, 23:12

Witam, co będzie lepsze Alnor PremAir czy thessla green home

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23728
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 lis 2018, 6:32

pjazdza pisze:Witam, co będzie lepsze Alnor PremAir czy thessla green home

To zależy!
AIRPACKI mają różne wersje, gdy chcemy tańszą dobrą centralę to pierwsza centrala alnora jest ok, gdy mieszkamy w brudnej okolicy, lepszy jest airpack, Wersja home jest też najcichszą centralą. Czasem też decyduje miejsce, centrala alnora jest wąska i wysoka ma wyjścia do góry, airpaki są masywne i duże
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

wyssoki
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 29 wrz 2014, 12:34
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: wyssoki » 05 lis 2018, 0:01

będę miał rekuperator w pralnio-suszarni obok łazienki. Czerpnia przez ścianę, wyrzutnia przez strop. Ile mam dać izolacji na przewodzie SONODEC łączącym czerpnię z reku i reku z wyrzutnią (długość ok. 1,5m każdy)? Fabrycznie ma ok 2cm, czy dodać 5cm, czy koniecznie 10cm?
Czy przewody SONODEC łączące reku ze skrzynkami rozdzielczymi muszą mieć taką samą izolację, czy 2+5cm wystarczy?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23728
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lis 2018, 6:22

Tu nie ma jednolitych zaleceń. Jeżeli wymiennik może zamarzać a ogrzewanie jest przewymiarowane i energochłonne (np. wodne) , to nawet lepiej nie izolować kanału czerpnia centrala.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.
Trzy filary efektywności energetycznej w budownictwie
1) unikanie ogrzewania wodnego
2) wentylacja z odzyskiem ciepła
3) źródło ciepła naprzeciwko źródła największych strat

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1541
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 05 lis 2018, 7:32

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tu nie ma jednolitych zaleceń. Jeżeli wymiennik może zamarzać a ogrzewanie jest przewymiarowane i energochłonne (np. wodne) , to nawet lepiej nie izolować kanału czerpnia centrala.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.


Słuchaj dalej takich doradców to na pewno daleko zajedziesz... de*il chce najwyraźniej abyś w nieizolowanych kanałach miał wkraplającą się wodę. I z tego powodu proponuje nie izolować rury... a w przypadku przesuszonego powietrza z klimatyzacji jednak ją dawać. Omijaj takich szerokim łukiem.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna