Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 11 wrz 2018, 13:18

Witam.
Bardzo proszę o pomoc w prawidłowym zaplanowaniu instalacji wentylacji mechanicznej .
Parametry domu :
1. Dom parterowy bez poddasza użytkowego powierzchnia użytkowa 118 m2
2. Garaż dwustanowiskowy (na zdjęciu jest jednostaowiskowy).
3. Planowana lokalizacja rekuperatora pomieszczenie garażowe.
4. Ilość osób przebywających na stałe w domu 2 - 4
Na załączonym zrzucie kolorem zielonym zaznaczyłem kanały nawiewne , kolorem czerwonym kanały wywiewne ilość linii odwzorowuje ilość "rur" odprowadzających i doprowadzających powietrze.
Proszę o zaproponowanie lokalizacji anemostatów, ilości kanałów skrzynek. Jeśli są jakiekolwiek pytania służę pomocą.
Obrazek



Pozdrawiam Paweł Racki

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 wrz 2018, 17:17

plackos pisze:Witam.
Bardzo proszę o pomoc w prawidłowym zaplanowaniu instalacji wentylacji mechanicznej .
Parametry domu :
1. Dom parterowy bez poddasza użytkowego powierzchnia użytkowa 118 m2
2. Garaż dwustanowiskowy (na zdjęciu jest jednostaowiskowy).
3. Planowana lokalizacja rekuperatora pomieszczenie garażowe.
4. Ilość osób przebywających na stałe w domu 2 - 4
Na załączonym zrzucie kolorem zielonym zaznaczyłem kanały nawiewne , kolorem czerwonym kanały wywiewne ilość linii odwzorowuje ilość "rur" odprowadzających i doprowadzających powietrze.
Proszę o zaproponowanie lokalizacji anemostatów, ilości kanałów skrzynek. Jeśli są jakiekolwiek pytania służę pomocą.
Obrazek



Pozdrawiam Paweł Racki
Instalacja musi być dopasowana do centrali OD TEGO TRZEBA ZACZĄĆ . jaka centrala. Wywiew w spiżarni jest wykluczony
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 11 wrz 2018, 17:32

Witam .
Zakladalem cos z Teslagreen . Wyjścia pionowe przez strop na strych i tam "bałagan".
Centrala usytuowana w garażu w kącie dedykowanym urządzeniu.


Pawel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 wrz 2018, 18:07

plackos pisze:Witam .
Zakladalem cos z Teslagreen . Wyjścia pionowe przez strop na strych i tam "bałagan".
Centrala usytuowana w garażu w kącie dedykowanym urządzeniu.


Pawel

airpack 200 czy 300?
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

thomas80
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 12 wrz 2018, 14:22
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: thomas80 » 12 wrz 2018, 14:36

Witam wszystkich,

Kto wyjaśni dlaczego nie poleca się montowania wywiewu w spiżarce? Będę robił reku i wszystkie firmy z którymi rozmiawiałem proponują wywiew w spiżarce, garderobach, wiatrołapie i łazienkach

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 wrz 2018, 6:41

thomas80 pisze:Witam wszystkich,

Kto wyjaśni dlaczego nie poleca się montowania wywiewu w spiżarce? Będę robił reku i wszystkie firmy z którymi rozmiawiałem proponują wywiew w spiżarce, garderobach, wiatrołapie i łazienkach

Już wyjaśniam. 1) zgnije wszystko w spiżarce,2) nie zbilansuje się wentylacja
Spiżarka jest pomieszczeniem czystym i chłodnym. wywiewanie przez nią ciepłego i wilgotnego powietrza spowoduje szybkie gnicie produktów.
Dlaczego wywiewy robi się wyłącznie w łazience i bardzo mały w kuchni?
To wynika z bilansu.
NAWIEW = WYWIEW i teraz :
Komfortowy nawiew to 20 do 30m3/h na osobę - proszę sobie policzyć policzyć .
I teraz wstawić tę ilość powietrza do wywiewy i "obdzielić" nią łazienki - tak by miały jak najbliżej 50m3/h i kuchnia połowa tego.

Zbyt silna wentylacja to też zła wentylacja.
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

stefanczaban
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 18 wrz 2017, 21:50
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: stefanczaban » 13 wrz 2018, 21:33

stefanczaban pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:ja nigdzie nie pisałem, że to takie same centrale.
Napisałem tylko, że jak miałbym wydać 7000 na Wanas to wolałbym 4000 na minitaira i 3000 na rpc
Pan napisał, ze nie ma miejsca, wiec sprawdziłem, Wanas jest 30 cm wyższy, czyli tyle ile zajmuje RPC...
To tyle.
W latach 1990-2000 doradzałem gwc w domach a w mieszkaniu sam brałem powietrze z chłodnej klatki w starszym budownictwie, by obniżyć latem temperaturę i wilgotność.


Witam Panie Tomaszu

Nie wiem czy się zdecyduję, ale niech mi Pan powie co to za mała pompa, czy mogę gdzieś w sieci poczytać instrukcję, jakie są warunki użytkowania ?
Obecnie domek użytkuję weekendowo. W zimę ustawiam elektryczną podłogówkę na 7 stopni, a w piątek zwiększam temperaturę zdalnie. Po przyjeździe "uruchamiam" kozę z dolotem z zewnątrz. Czy takie działanie nie przeszkadza pompie?

Poproszę jeszcze o ocenę umieszczenia anemostatów i przekrojów przewodów (dla Ministair 250 lub Wanas 250, średnica króćców 125mm).
Zielone nawiewy, czerwone wywiewy.
Salon z kuchnią otwartą (pomieszczenie z "kozą") 1x63 nawiew
Kuchnia 2x63 wywiew
Łazienka 2x63 wywiew
Pokój "1.2" 1x63 nawiew
Pokój "1.6" 1x63 nawiew
Pokój "1.7" 1x63 nawiew

Czy umieszczenie w salonie z otwartą kuchnią i "kozą", nawiewu i wywiewu jest prawidłowe ?

Wentylacja_02.jpg


Czy pomieszczenie gospodarcze gdzie ma być umieszczony rekuperator, pralka, może być bez wywiewu ? Czy wywiew w łazience "załatwi" również wentylację pom. gospodarczego


Panie Tomaszu

Pozwalam sobie przypomnieć moje pytania, ponieważ chyba umknęły i nie dostałem żadnej odpowiedzi. Z góry dziękuję za uwagi.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 wrz 2018, 6:05

Nie umknęło, tylko Pan nie czyta, to przestałem podpowiadać.
Pisałem, ze do kuchni musi MINIMUM 2x mniej kanałów niż do łazienki, a Pan
Kuchnia 2x63 wywiew
Łazienka 2x63 wywiew
Przy kozie zaciągającej powietrze i braku drzwi pomiędzy nawiewem w salonie a wywiewem w kuchni , łazienka będzie praktycznie niewentylowana.
Rewersyjna pompa ciepła nie tylko daje przy 0 st. na zewnątrz z 1kWh - 7kWh ale też latem odprowadza wilgoć i nadmiar ciepła. WENTYLACJA LATEM MOŻE NAJWYŻEJ WPROWADZIĆ WILGOĆ. Zestaw wentylacja i RPC dba o komfort termiczno wilgotnosciowy, cały rok, wentylacja o wilgotnościowy tylko zimą.
Dlatego bez porównania lepiej sprawdzi się tańsza rekuperacja z RPC niż droższa centrala bez RPC.
Załączniki
34505732_10204464866498405_2222048098484486144_n.jpg
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1395
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 14 wrz 2018, 17:49

Ło kurna klima w zimę ma COP =7!!! kurna na każdym jednym produkcje napisane jest że nie przekracza 3,5. A u Brzęcza takie cuda się zdarzają?
Za Midea Blanc 3,5kW
Przechwytywanie.PNG


Żeś się Brzęczu yebnął o ponad 2 razy ale u ciebie to standard że podajesz wartości których nie znasz. Czyli z 1kW mamy 3,2kW ciepła a nie uwrał 7 - deb*lu
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

pio_
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 03 kwie 2018, 22:33
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pio_ » 16 wrz 2018, 11:59

Szari, Szari,..

Przecież wydajność każdej pompy ciepła jest funkcją zależności od różnicy temperatur (dolnego, czyli temperatury na zewnątrz i górnego, czyli temperatury wewnątrz tu domu źródła).
COP w ulotkach określa pompę, podobnie jak podawane przez producenta spalanie samochodu.
W określonych w normie warunkach (prędkości lub temperatur) dane urządzenie ma mieć deklarowaną przez producenta wydajność.

Ale te warunki się w ciągu roku zmieniają i mogą być bardziej (dogrzewanie późną wiosną przy +12) lub mniej (praca w najzimniejsze noce przy -30 nad ranem) korzystne.

COP przy tych różnych temperaturach będzie zmieniał się od 2 do 10.
Przy 0C na zewnątrz będzie na pewno większy niż 3,5.



A wracając do wentylacji, to na ile istotne jest zalecenie rozmieszczania anemostatów w głębi pomieszczeń, daleko od drzwi?

Panie Tomaszu, często radzi Pan dać anemostaty tylko przez ścianę z korytarza.
Czy w niektórych przypadkach (łazienki naprzeciw pokojów) droga z nawiewów do wywiewów nie skróci się zanadto, ograniczając wentylację w głębi pomieszczeń?

Zwłaszcza w przypadku ogrzewania splitem, czyli przy raczej często otwartych drzwiach.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 wrz 2018, 17:57

Pan szari prosił, by nie zwracać na niego uwagi, więc można to uszanować.
Wykres cop . Warto dodać, ze przy pracy na 30-50% inwerter zyskuje na doskonałości.
Załączniki
COP-cz_1_fot_1.png
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 wrz 2018, 18:02

Źródło ciepła najlepiej instalować naprzeciwko ściany szczytowej i okna. Ciepło zanim "opuści" nasz pokój ogrzeje go.
Załączniki
anemostat przy drzwiach.jpg
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

pio_
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 03 kwie 2018, 22:33
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pio_ » 16 wrz 2018, 21:47

Nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Chodziło mi o kanały nawiewne od WM.
Jeśli będą montowane tylko przez ścianę, to czy strumień powietrza będzie wystarczająco mocny żeby omieść cały pokój pomimo otwartych drzwi.

Czy przy splitach lepiej wpuścić kanały trochę wgłąb pokoi

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 23566
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2018, 3:07

pio_ pisze:Nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Chodziło mi o kanały nawiewne od WM.
Jeśli będą montowane tylko przez ścianę, to czy strumień powietrza będzie wystarczająco mocny żeby omieść cały pokój pomimo otwartych drzwi.

Czy przy splitach lepiej wpuścić kanały trochę wgłąb pokoi

Tu jest wentylacja w pawlaczu ( opuszczony strop w korytarzu) anemostat jest nad drzwiami do 60m2 salonu , CO2 wyrównuje swoje ciśnienie cząsteczkowe, szybciej niż wentylacja wymienia powietrze. To podobnie jak z dymem, paląc w drzwiach czy nawet na korytarzu, czuć będzie w całym pokoju a nawet domu. Oczywiście jak Pan ma możliwość wykonania nawiewu na przeciwko drzwi, to tak się robi, ale gdy sprawia to problem, nie należy się przejmować, że wentylacja nie zadziała.
Jakby były wątpliwości, to w lokalu z którego są zdjęcia, jest miernik CO2, więc mogę Panu wizytę na kawę zorganizować i sam się Pan przekona.
Załączniki
wnętrze lokalu (1).jpg
28783537_10204123931455242_8783450497593276240_n.jpg
28576807_10204123930935229_1735847824723427786_n.jpg
100% OZE w Polsce nie płać za ogrzewanie.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/?ref=bookmarks

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1395
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 17 wrz 2018, 19:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pan szari prosił, by nie zwracać na niego uwagi, więc można to uszanować.

To że ty masz kogoś w ignorowanych nie znaczy że wszyscy mają, więc uszanuj że ktoś czyta to co ja piszę.

Więc pio COP przy 0*C będzie przynajmniej 3,5 bardzo ciekawe, bardzo... obawiam się że nie znasz nikogo kto by ogrzewał dom klimatyzacją przez cały sezon. Więc możesz tak twierdzić. Może zapytaj Brzęcza dlaczego z jeden inwestor chciał z nim się sądzić, ale temat ucichł? Może dlatego że Brzęczu poszedł po rozum do głowy i zabrał zabawki z domu inwestora i oddał kasę? A teraz na każdym kroku pisze że on niczego na papierze nie podpisze. To co pisze to bełkot ale już się pod tym nigdy nie podpisze. Dlaczego on jeden twierdzi że coś jest możliwe a cała reszta uważa inaczej?
Wszystkie fora już dawno zbanowały go bo pisze brednie tu płaci za konto więc bana nie dostanie.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna