romanik99 pisze:Mam pytanie. Jest to temat o wlasnorecznym budowaniu wentylacji? Podpowiem. Jest. To po jaką cholerę się tu wypowiadać czy budowa kotlowni gazowej jest zasadna. Przecież jest i dział o ogrzewaniu. Po jaką chlerę się tu wyzywać od tego jest Priv.
To ważne. To nawet jest podstawa. Rekuperację do wentylacji zakłada się po to, by zmniejszyć emisję syfów i rachunki. Ma też za zadanie obniżyć koszty instalacji. W przypadku kotłowni rekuperacja praktycznie nie ma żadnego wpływy na rachunki i emisję, a podnosi koszt inwestycji. Czyli, nie ma sensu robić rekuperację na wentylacji gdy upieramy się mieć kotłownie i duże rachunki.
Warto pisząc o wentylacji z odzyskiem ciepła, wiedzieć po co jest i co daje.
Wracając do tematu Mam pytanie zakladając centralę 350m3/h z króćcem 160 to czy prawdą jest że można do niej podłączyć 8 rur 75 na nawiewie i 8 na wywiewie. Bo tylko wtedy uzyskamy minimum tzn 2m/s po skreceniu centrali na 30%?
Negatywnym zjawiskiem jest zbyt duże rozprężanie się powietrza w kanałach . Producent stosuje króćce o optymalnej średnicy dla danej centrali. Wyjście 160mm to 200cm2 kanał 63mm (PE75) to 31 cm2 - Tak więc dokładanie kanałów powyżej 7-8 nie ma żadnego wpływu na strumień powietrza.
Wentylacja ma zapewnić komfort i musi się zbilansować, ja robię tak:
1.
Kuchnia - wywiew 1x75
2.
Salon - 2x po 1x75
3. Łazienka - 3x75
4. Mala spizarka przy kuchni nic
5. Wiatrołap nic
Piętro
1. Sypialnia.1 - 2 razy nawiew
2. Łazienka - 4 razy wywiew
3. Sypialnia.2 - 1 raz nawiew
4. Sypislnia.3 - 1 raz nawiew
5. Sypialnia.4 - 1 raz nawiew
6. Garderoba wewnętrzna w sypialni 1x75
Licząc ilości rur daje mi to 8 razy nawiew i 8 razy wywiew i teraz dylematy. Sypialnia nr 2 planowana jest docelowo dla 2 osob ale dale tylko 1 bo mi braklo (8/8). Nie wiem co zrobić z 3 pomieszczeniami przy których mam pytajniki. Jak dam nawiewy to musze dolozyc po 1 rurze do łazienek i kuchni i wyjdzie mi 11/11.
Dokładanie kanałów powyżej ośmiu nie zmieni wielkości strumienia, a "zabierze świeże powietrze z sypialni, gdzie przebywamy najdłużej i jest najpotrzebniejsze. Wentylacja jest dla ludzi.
Moge dać tam po jednym nawiewie 50 i wtedy bedzie troche mniej. Mogę np rozbić wywiew w kuchni i jednś rurę do spiżarki. To samo w garderobie przy sypialni 1. Tzn 1 rura do garderoby a 1 do sypialni. Mogę nie wentylować wiatrołapu wcale bo do domu przecież się wchodzi i wtedy wiatrołap można zrobić szczelny. W sumie to ssmo moze być w garderobie i spiżarni gdzie można od czasu do czasu przrwietrzyc oknem. Lists opcji jest duża ale żeby sobie na nie odpowiedziec to muszę mieć pewność na ile trzeba się trzymać tego 8/8 rur
. Więcej rur, nic nie zmieni, warto zacząć bilansu:
Nawiew = 20 do 30m3/h na osobę i równa się wywiew. Wiemy więc ile powietrza mamy do dysponowania. I teraz 50m3/h powinny mieć łazienki, a 30 kuchnia. Z tym, że pomiędzy kuchnią a salonem nie ma drzwi, nie ma oporów pomiędzy nawiewem a wywiewem, dlatego kanały układa się głównie w łazienkach i sypialniach.
No co by się stało jakbym zrobił 10/10? Drogą dedukcji doszedlem że prędkość przy skręceniu centrali będzie obniżona np 1m/s. W czym to przeszkadza. Jakie są tego skutki? Szum? A moze co innego
. Byłoby znacznie większe stężenie CO2 w sypialniach i większy koszt instalacji. do rozdzielacza na 10 -12 x75 daje się centralę z wyjściem 200mm
HVAC - najtańszy komfort.