Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ja bardzo lubię Vasco , ma przekładane króćce do podłogi.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tak.. z dołu z góry lub razem.
A 9000 to zapewne w internecie. Dla mnie tam za drogo, ale wiele osób woli tam, nawet nie szukają w sklepach.
Patol pisze:Witam wszystkich. Chcialbym zaczerpnąć waszej fachowej wiedzy w temacie.
Planuję zamontować wentylację z odzyskiem ciepła w domu parterowym i chciałbym aby ktoś mi doradził co i jak.
1.Zastanawiam sie nad centralą Harmanna (dobre komponenty, cicha, wysoka sprawność, niski pobór en) REQURA 30 , chyba że starczy 20 a może ktoś poleci inną ??? budżet max 10k na wszystko od a do z. Montaż oczywiście własnoręcznie
http://www.harmann.pl/produkty/produkt/requra-20304050.html
2. Jakie kanały najlepiej użyć 63? 75? 90? i jakiej firmy, a poprowadzone będą w izolacji stropodachu
3.czy to co narysowałem może być czy coś lepiej zmienić ?
4.jak to porozdzielać i jakie skrzynki rozprężne powinienem użyć ?
5. przy bilansie jak poniżej chyba wystarczy REQURA 20, ale nie wiem czy jest ok
Powierzchnia z odzyskiem 96 mk2
Kabatura około 290 mk3
................podloga......kabatura..wywiew.....nawiew.
salon............37,7....... 150 ............................... 60
kuchnia..........7,8....... 19,5 ............. 50
sypialnia 1...11,1........ 29 ................................ 40
sypialnia 2...11,6........ 29,2 ............................. 40
lazienka........ 8,5........ 20 ................ 90
wc..................1,8......... 4,5 .............. 30
garderoba.....8,8........ 21,3 .............................. 20
przedpokój...5,4........ 13,5
wiatrołap......2,6 ....... 6,5 ............................... 10
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rozdzielacze przelotowe stosuje się w ostateczności, gdy nie ma innego wyjścia. Problemem są drzwi. Na górze na ogół są sypialnie i łazienka z zamkniętymi drzwiami , na dole pomiędzy salonem a kuchnią nie ma drzwi, dlatego powietrze w rozdzielaczu przelotowym, wcale nie musi się pchać na górę.
jck1 pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rozdzielacze przelotowe stosuje się w ostateczności, gdy nie ma innego wyjścia. Problemem są drzwi. Na górze na ogół są sypialnie i łazienka z zamkniętymi drzwiami , na dole pomiędzy salonem a kuchnią nie ma drzwi, dlatego powietrze w rozdzielaczu przelotowym, wcale nie musi się pchać na górę.
Dobrze, zatem które rozwiązanie ostatecznie będzie korzystniejsze w moim przypadku?
Pozdrawiam,
Jck1