Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

PrzemoDorian77
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 08 wrz 2016, 13:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: PrzemoDorian77 » 08 wrz 2016, 13:37

Panie Tomaszu,
prośba o spojrzenie wachowym okiem na schemat.
Problematyczne są nawiewy na górnym korytarzu ale budynek ma sporą antresolę.
Druga rzecz to wywiewy na parterze, garderoba i przedsionek ( nie jestem przekonany czy są potrzebne.
W łazienkach i pralni sa wywiewy 2x75 ( instalacja pe-flex).
Zastanawiam się nad GGWC do schłodzenia latem ale lektura skłania do klimatyzatorów.
Bardzo dziekuję za pomoc.
Załączniki
piętro.png
parter.png

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 wrz 2016, 10:57

To jest mało czytelne i nie wiem co za pomieszczenia, ale zasada jest bardzo prosta:
wywiewy wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni.
Nawiewy w pokojach. W ciągach komunikacyjnych nic.
Jeżeli koniecznie chcemy - garderoby, spiżarnie, suszarnie... to nawiew.
HVAC - najtańszy komfort.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 14 wrz 2016, 10:14

Panie Tomaszu.
Mam centralę ONYX P350 , jaka jest orientacyjna częstotliwość wymiany filtrów w tej centrali ? Czy to jest jakiś ogólnodostępny filtr czy raczej dedykowany tylko pod tą centralę ? gdzie go najtaniej zakupić ? gdzie w ogóle szukać? , bo na stronie frapolu żadnej informacji nie mogę odnaleźć. Na razie ten na wlocie czystego powietrza lekko przedmuchałem sprężonym powietrzem i nie był jakoś specjalnie brudny.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 wrz 2016, 11:58

RobertKGB pisze:Panie Tomaszu.
Mam centralę ONYX P350 , jaka jest orientacyjna częstotliwość wymiany filtrów w tej centrali ? Czy to jest jakiś ogólnodostępny filtr czy raczej dedykowany tylko pod tą centralę ? gdzie go najtaniej zakupić ? gdzie w ogóle szukać? , bo na stronie frapolu żadnej informacji nie mogę odnaleźć. Na razie ten na wlocie czystego powietrza lekko przedmuchałem sprężonym powietrzem i nie był jakoś specjalnie brudny.

Ja też mam kłopoty z frapolem. Przysłali mi (do przedszkola) sky800 źle złożoną (tarły wentylatory) , zabrali by naprawić własnym transportem i nie oddają. W ogóle nie odpowiadają na maile, telefony. Musiałem założyć airpacka i 14000 w plecy. Mam też szwankujące trzy passivy i nie mogę się doprosić o servis. Po prostu, nowi ludzie.
Co do filtrów... wyciąć z ramek stare wkłady, wkleić taśmę "rzep" (strona z haczykami) i kupić "z metra" świetny filtr, G4 EN779 . Pociąć na prostokąty i wymieniać.
HVAC - najtańszy komfort.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 15 wrz 2016, 7:56

Tomasz_Brzeczkowski pisze:...
Co do filtrów... wyciąć z ramek stare wkłady, wkleić taśmę "rzep" (strona z haczykami) i kupić "z metra" świetny filtr, G4 EN779 . Pociąć na prostokąty i wymieniać.


Dobrze a co z tym filtrem na czerpni ? tam jest taki kieszeniowy ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 wrz 2016, 8:02

RobertKGB pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:...
Co do filtrów... wyciąć z ramek stare wkłady, wkleić taśmę "rzep" (strona z haczykami) i kupić "z metra" świetny filtr, G4 EN779 . Pociąć na prostokąty i wymieniać.


Dobrze a co z tym filtrem na czerpni ? tam jest taki kieszeniowy ?

To są filtry G7 (przeciwpyłkowe są już G5) . Takie filtry zakłada się okresowo, np. w domu ktoś jest uczulony na pyłki topili, a topole rosną w okolicy, więc zakładamy taki filtr na czas pylenia. Tak na co dzień to jest za drogo, bo tak dokładny filtr zapycha się znacznie szybciej i daje ogromne opory.
Jeżeli już Pan zabrudził te filtry, to wyciąć szmatę i wykorzystać ramkę, do G4
HVAC - najtańszy komfort.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 15 wrz 2016, 8:24

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
RobertKGB pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:...
Co do filtrów... wyciąć z ramek stare wkłady, wkleić taśmę "rzep" (strona z haczykami) i kupić "z metra" świetny filtr, G4 EN779 . Pociąć na prostokąty i wymieniać.


Dobrze a co z tym filtrem na czerpni ? tam jest taki kieszeniowy ?

To są filtry G7 (przeciwpyłkowe są już G5) . Takie filtry zakłada się okresowo, np. w domu ktoś jest uczulony na pyłki topili, a topole rosną w okolicy, więc zakładamy taki filtr na czas pylenia. Tak na co dzień to jest za drogo, bo tak dokładny filtr zapycha się znacznie szybciej i daje ogromne opory.
Jeżeli już Pan zabrudził te filtry, to wyciąć szmatę i wykorzystać ramkę, do G4


Filtr kieszeniowy jest w bardzo dobrej kondycji więc zostawię go jeszcze do kolejnej wizyty w centrali. A później pewnie wykorzystam jego ramkę tak jak Pan poleca. Te filtry z metra to jakiejś konkretnej gramatury i grubości ? bo z tego co widzę to są różne rodzaje.
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 wrz 2016, 8:29

Podałem.
HVAC - najtańszy komfort.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 15 wrz 2016, 8:48

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podałem.


OK.

chrobry
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 31 maja 2009, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: chrobry » 16 wrz 2016, 10:42

Panie Tomaszu proszę o poradę.


Instalacja rekuperacji będzie u mnie tylko na poddaszu, nie dam rady bez generalnego remontu puścić jej na parter. Wiem, że to nie jest do końca zgodne ze sztuką ale na te chwile nie mam innej możliwości. Poza tym brak świeżego powietrza odczuwalny jest najbardziej właśnie na poddaszu. Dom zamieszkały.
Co firma to inne podejście do mojego tematu.
Sufit podwieszany + 30cm wełny i nad tym strych. Kanały będą biegły na odeskowanym i ocieplonym strychu. Ostatnia firma proponuje zrobienie wentylacji na trójnikach i kanałach z ocynku. Czy to dobry kierunek ? Pisał Pan, że w ten sposób mogą przenosić się hałasy ale nie wiem czy dotyczy to też kanałów ułożonych na poddaszu ? Będę wdzięczny za podpowiedź !

czerwony_burak
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 lip 2016, 7:58
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: czerwony_burak » 16 wrz 2016, 11:43

Mam zrobioną już częściowo instalacje WM tzn rury poprowadzone w poddaszu i w przyszlej wylewce na parter. Robię to wszystko na podstawie projektu WM, który dostałem gratis z firmy projektującej dom (projekt indywidualny). Wszystko w tym projekcie mi sie podoba i jest w zgodzie z opisami tutaj na forum z wyjątkiem jednej rzeczy. W mojej największej sypialni (18m2) oprócz nawiewu znajduje się też wywiew na drugim końcu pokoju. Sypialnia jest prostokątna i dość długa. Czy dopuszczalne jest danie tego anemostatu na wywiew czy po prostu olać go i zrobić tylko ten jeden na nawiew. Napisałem nawet maila do projektanta i odpisał mi wczoraj że wywiew w sypialni jest aby zrownoważyć ilość powietrza wywiewanego i nawiewanego na piętrze i że to dobrze zrobi też dla obiegu powietrza w tej dwuosobowej sypialni. Czy warto to zrobić tak jak w projekcie czy lepiej zrobić tylko nawiew., zakłócając w ten sposób równowagę ilość pobieranego i wyrzucanego powietrza. Teraz jest w tej sypialni nawiew 40m3 i wywiew 40m3/h.
Bardzo dziekuje za opinie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 wrz 2016, 16:11

Instalacja rekuperacji będzie u mnie tylko na poddaszu, nie dam rady bez generalnego remontu puścić jej na parter. Wiem, że to nie jest do końca zgodne ze sztuką ale na te chwile nie mam innej możliwości. Poza tym brak świeżego powietrza odczuwalny jest najbardziej właśnie na poddaszu. Dom zamieszkały.
Mogą zapach z wc i kuchni być w całym domu, nie będzie odzysku ciepła.. Nie można wejść w piony na dół? Nie ma pionów w łazienkach czy kuchni?
Co firma to inne podejście do mojego tematu.
Wielu ludzi uczy się z Malickiego i Recknagla a tam jest masa błędów, to podręczniki sprzed 40 lat!!!!
Gładkie kanały zwalniają przepływ powietrza, przez to powietrze "środkowe" wyprzedza te przy ścianie i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa i wzrost oporów. Kanał musi mieć rowki.
Optymalna prędkość powietrza w kanale to 2 do 5m/sek. Nie da się więc zrobić optymalnej wentylacji bez kanałów 63mm wewnątrz. Czy są produkowane takie kanały z blachy?

Sufit podwieszany + 30cm wełny i nad tym strych. Kanały będą biegły na odeskowanym i ocieplonym strychu. Ostatnia firma proponuje zrobienie wentylacji na trójnikach i kanałach z ocynku. Czy to dobry kierunek ? Pisał Pan, że w ten sposób mogą przenosić się hałasy ale nie wiem czy dotyczy to też kanałów ułożonych na poddaszu ? Będę wdzięczny za podpowiedź !
Nie ma na rynku takich trójników i kanałów. Domowej instalacji nie da się regulować i pomierzyć, więc powinna być zrobiona w wersji samoregulującej.
Załączniki
opory 1.jpg
kanał PE75 higieniczny i antybakteryjny.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 wrz 2016, 16:16

czerwony_burak pisze:Mam zrobioną już częściowo instalacje WM tzn rury poprowadzone w poddaszu i w przyszlej wylewce na parter. Robię to wszystko na podstawie projektu WM, który dostałem gratis z firmy projektującej dom (projekt indywidualny). Wszystko w tym projekcie mi sie podoba i jest w zgodzie z opisami tutaj na forum z wyjątkiem jednej rzeczy. W mojej największej sypialni (18m2) oprócz nawiewu znajduje się też wywiew na drugim końcu pokoju. Sypialnia jest prostokątna i dość długa. Czy dopuszczalne jest danie tego anemostatu na wywiew czy po prostu olać go i zrobić tylko ten jeden na nawiew. Napisałem nawet maila do projektanta i odpisał mi wczoraj że wywiew w sypialni jest aby zrownoważyć ilość powietrza wywiewanego i nawiewanego na piętrze i że to dobrze zrobi też dla obiegu powietrza w tej dwuosobowej sypialni. Czy warto to zrobić tak jak w projekcie czy lepiej zrobić tylko nawiew., zakłócając w ten sposób równowagę ilość pobieranego i wyrzucanego powietrza. Teraz jest w tej sypialni nawiew 40m3 i wywiew 40m3/h.
Bardzo dziekuje za opinie.

Nie można robić wywiewów poza łazienkami i mniejszym w kuchni!!! Nie może być wywiewów w spiżarniach, garderobach, w ciągach komunikacyjnych czy w suszarni.
NIE UDA SIĘ PANU ZBILANSOWAĆ WENTYLACJI, gdy będą wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni.
HVAC - najtańszy komfort.

czerwony_burak
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 19 lip 2016, 7:58
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: czerwony_burak » 17 wrz 2016, 20:22

Według załączonych tabel do projektu wszystko sie bilansuje np dla piętra jest 130=130 i dla parteru 100=100,
Parter: wywiew wc 30, kuchnia 70, nawiew salon 2 x 50.
Piętro: nawiew - sypialnia 40, pokoj 40, duzy pokoj 50, wywiew sypialnia 40, łazienka 50, przedpokoj 40.
Co w tym jest nie tak ?

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Piotr Nowik » 18 wrz 2016, 13:15

Nie zamierzam oceniać Twojego projektu. Napiszę tylko, jak ja to mam u siebie zrobione.
Otóż nawiewy mam w każdym z sześciu pomieszczeń mieszkalnych, a wywiewy w każdej z trzech łazienek plus czwarty w kuchni. Korytarz, pomieszczenie gospodarcze, czy nieszczelny z natury garaż, pozostają "nietknięte".

Jedyne pomieszczenie, w którym znajduje się jednocześnie nawiew oraz wywiez, to duży i długi salon połączony z aneksem kuchennym i jadalnią. Nawiew mam przy kominku, wywiew w aneksie kuchennym, po przeciwległej stronie względem nawiewu.

To tyle. Drzwi od łazienek nie są szczelne. Celowo mają powiększony prześwit u dołu. To wystarcza dla wywołania odpowiedniego ruchu powietrza. Dwa pomieszczenia na piętrze są na stałe otwarte, tj. bez drzwi. Drzwi nie zawsze są konieczne. Często tylko zawadzają.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości