rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 mar 2012, 10:15

Szanowny Panie - 100m3 /h powietrza w temperaturze 19 st. C "wpadając" do pokoju i ogrzewając się tam do 25 st. C - odpowiada mocy chłodniczej 0.2 kW!!! Jeżeli Bedzie Pan miał centralę 400m3/h - i na przykład 5 pokoi - to uwzględniając dogrzanie powietrza w kanałach - będzie 100-150W klimatyzacji! na pokój . Gdyby było 50 cm wełny w dachu ( ekonomiczne minimum) 30 cm w ścianach i okiennice lub rolety - byłaby szansa na odczuwalność chłodzenia , czyli wykonanie zadania przez GWC
Jeżeli teraz energia dostarczana w upał, jest większa niż moc chłodzenia - to temperatura niekoniecznie będzie spadać.
Ale jest jeszcze inna kwestia - to odczuwalność! Mnie nie przeszkadza nawet 30-czy 32 st. C jeżeli jest 30%-40%-owa wilgotność powietrza - natomiast "leje się" ze mnie gdy jest 26 st. C w wilgotność względna wynosi 60% i więcej. W takie upały , z dużą wilgotnością, na pewno powietrze wchodzące do GWC, część wody tam zostawi - a więc efekt może być pozytywny. Z tym, że jeżeli mamy gwc centralę lepiej założyć większą niż potrzebna zimą!

makroku
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 06 lut 2011, 13:21
Lokalizacja: Częstochowa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: makroku » 03 mar 2012, 11:10

Rozumiem że reku kupić na powierzchnie domu u ( u mnie160 m/kw ) a zwiększyć długość gwc . Więcej wilgoci wytrąci się w przewodach pod ziemią schładzając ciepłe powietrze a do domu przez bypas wpadnie chłodniejsze i suchsze niż za oknem. Właśnie mam wątpliwości czy nie kupić jakiegoś osobnego wentylatora i zbocznikować go z reku .W gorące dni mógłby służyć jako bypas dla reku o większym przepływie powietrza . Na tyle dużym aby rury w instalacji wytrzymały i nawiewane powietrze schłodziło się czy wymieniło to w środku. Nie wiem czy w dobrą stronę rozumuje , choć nasuwa się następne pytanie czy nie zrobię sobie przeciągu w domu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 mar 2012, 13:50

Zwiększenie długości ponad optymalną nie ma sensu - i tak powietrze nie może być chłodniejsze od gruntu. Maksymalnie to 10mb na 100m3! To i tak już jest przewymiarowane. Pomysł z osobnym wentylatorem ciekawy... tylko cz nie taniej wyjdzie centrala 600m3 zamiast 400 + dobry wentylator?

makroku
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 06 lut 2011, 13:21
Lokalizacja: Częstochowa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: makroku » 03 mar 2012, 15:16

Gdybym się zdecydował na centrale 600m3 to aby latem uzyskać jakiś efekt chłodzenia i osuszania powietrza to bym musiał zastosować maksymalnie 60mb gwc. A jaka była by dolna granica długości gwc przy 600m3 . Dałem z domu jak robiłem fundamenty trzy rury 2x160mm i 1x100mm. Gwc lepiej zrobić na 160mm ale jak długą do końca działki mam jeszcze jakieś 35m potem muszę robić zakręt.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 mar 2012, 16:20

Da Pan tyle ile może. Zawsze coś schłodzi. - może Pan zrobić dwie 160-tki i do wspólnej 200.

SzymankiewiczK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 88
Rejestracja: 21 mar 2017, 10:13
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: SzymankiewiczK » 24 maja 2017, 8:49

W sezonie grzewczym nawilżacz powietrza jest niezbędny. My już od jakiegoś czasu mamy nawilżacz marki Stadler - Oskar. Sprawuje się bardzo dobrze.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: -_- greg » 30 maja 2017, 10:40

Z tego co wiem powietrze wysusza ogrzewanie wysokotemperaturowe czyli
- bardzo gorące grzejniki
- ogrzewanie klimatyzacją zdaje się że też można zaliczyć
- silna wentylacja

Z obserwacji.
Wentylacja grawitacyjna + parzące grzejniki + kamionki z wodą = suche powietrze jak diabli.
Wentylacja reku + lekko ciepłe grzejniki = brak problemów z suchym powietrzem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 maja 2017, 15:00

-_- greg pisze:Z tego co wiem powietrze wysusza ogrzewanie wysokotemperaturowe czyli
- bardzo gorące grzejniki .
Ogrzewanie, niezależnie czym jest realizowane, nie może wysuszać powietrza. Tylko wentylacja i tylko w okresie grzewczym. Ogrzewanie to w 100% recyrkulacja.
- ogrzewanie klimatyzacją zdaje się że też można zaliczyć
Tylko klimatyzacja wysusza powietrze w okresie letnim, wentylacja w upały nawet wprowadza wilgoć.
- silna wentylacja

Zimą wysusza latem wręcz przciwnie.
Z obserwacji.
Wentylacja grawitacyjna + parzące grzejniki + kamionki z wodą = suche powietrze jak diabli.
Wentylacja w XXI wieku to dość ściśle określony strumień i na 100% STAŁY. Nie może więc być grawitacyjna.
Wentylacja reku + lekko ciepłe grzejniki = brak problemów z suchym powietrzem

Niestety nie!!! bardzo wielu "fachowców" przewymiarowywuje centrale. Są nawet takie tumany, co robią wywiewy w korytarzach, garderobach, wiatrołapach czy suszarniach i już pozamiatane, NIE MA SZANS NA KOMFORT.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 maja 2017, 15:04

Szanowny Panie -_- greg , czy wybiera się Pan na prezentację nowej linii central Thessli Green ?
W Warszawie będą 13 czerwca. Jak Pan ma ochotę, to załatwię zaproszenie - kawa obiad itp.
HVAC - najtańszy komfort.

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Rafał Cichocki » 08 cze 2017, 12:02

Witam,

Nawiązując do tematu wilgotności względnej w pomieszczeniu, według norm zaleca się, aby zimą wynosiła ona od 40 do 60% i na pewno nie mniej, niż 30%. Natomiast latem nie powinna przekraczać wartości 70%. Zbyt duża wilgotność względna może powodować wkroplenie się pary wodnej, co może przyczynić się do rozwoju pleśni i grzybów. Zbyt niska wilgotność może powodować dyskomfort osób przebywających w pomieszczeniu. W celu uzyskania odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu można zastosować czujnik wilgotności powietrza. W ofercie marki Buderus znajduje się czujnik wilgotności HS, dzięki któremu strumień wydajności powietrza regulowany jest automatycznie.
Jeżeli zainteresowani są Państwo wyborem sprawdzonej centrali wentylacyjnej z rekuperatorem zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus. Centrala Logavent HRV2 może być sterowana za pomocą prostego regulatora w urządzeniu lubpilota zdalnego sterowania RCV. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Urządzenie cechuje wysoka sprawność do 90%, co pozwala na dużą oszczędność kosztów ogrzewania i jednocześnie zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. W celu pomocy przy doborze odpowiedniej wielkości oraz montażu polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
W razie dalszych pytań, postaram się pomóc.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 cze 2017, 17:16

Jak wentylacja z rekuperatorem, w lato odprowadza nadmiar wilgoci? Wytłumaczy Pan, Panie Rafale?
HVAC - najtańszy komfort.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: -_- greg » 19 cze 2017, 11:37

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
-_- greg pisze:Z tego co wiem powietrze wysusza ogrzewanie wysokotemperaturowe czyli
- bardzo gorące grzejniki .
Ogrzewanie, niezależnie czym jest realizowane, nie może wysuszać powietrza. Tylko wentylacja i tylko w okresie grzewczym.

Jeżeli ogrzewanie nie może wysuszać powietrza to dlaczego powietrze wysuszane jest tylko w okresie grzewczym?

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ogrzewanie to w 100% recyrkulacja.

Jak to rozumieć?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2017, 12:50

Jeżeli ogrzewanie nie może wysuszać powietrza to dlaczego powietrze wysuszane jest tylko w okresie grzewczym?
Przesusza wentylacja. Gdy jest za słaba to mamy zaparowane okna i mokre ściany w sezonie grzewczym, gdy jest zbyt silna to jest za sucho.
PN - wyklucza tu wentylację inną niż nawiewna mechaniczna. Mechaniczny wywiew może być gdy jest mechaniczny nawiew.
Norma określając strumień 20-30m3/h na osobę w sposób ciągły, wyklucza tzw wentylację grawitacyjną, bo ta wg badań PK ( http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/s-43/praco ... Muller.htm ) zapewnia strumień 20-30m3/h na osobę 3% czasu w roku. W pozostałym czasie wentylacje jest za silna lub za słaba.
Ogrzewanie to w 100% recyrkulacja.

Jak to rozumieć?
Bardzo prosto. Nie łączymy wentylacji z ogrzewaniem czy chłodzeniem . Wentylacja to stały i niewielki strumień, ogrzewanie chłodzenie to strumień modulowany. Grzejnik czy klimatyzator pobiera powietrze wewnętrzne.
HVAC - najtańszy komfort.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: -_- greg » 19 cze 2017, 15:29

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szanowny Panie -_- greg , czy wybiera się Pan na prezentację nowej linii central Thessli Green ?
W Warszawie będą 13 czerwca. Jak Pan ma ochotę, to załatwię zaproszenie - kawa obiad itp.

Prawie brzmi jak randka, brakuje pokoju hotelowego - proszę wybaczyć ale takie dziś mam poczucie humoru.
W każdym razie dziękuję.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: rekuperator a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym

autor: -_- greg » 19 cze 2017, 15:49

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Jeżeli ogrzewanie nie może wysuszać powietrza to dlaczego powietrze wysuszane jest tylko w okresie grzewczym?
Przesusza wentylacja. Gdy jest za słaba to mamy zaparowane okna i mokre ściany w sezonie grzewczym, gdy jest zbyt silna to jest za sucho.

Jeżeli sama wentylacja wysusza to suszarka do włosów nie musiała by mieć grzałki.

Suszarka - myślę że może być adekwatnym zobrazowaniem jak ogrzewanie wysokotemperaturowe w połączeniu z przepływem powietrza (wentylacją) wysusza powietrze.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości

Gotowe projekty domów