Rekuperacja do oceny

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

julsonik
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 16 sty 2021, 8:09
Rekuperacja do oceny

autor: julsonik » 06 lip 2021, 16:20

Witam. Rekuperacja dołączana po wybudowaniu domu wiec z pewnymi trudnosciami i kompromisami.
Prosze o ocene instalacji i ew. korekty

Rekuperator Alnor premier 500 , rury rekuperacji to niebieski 75 mm - generalnie w wiekszosci jak nie wszedzie na kazdy nawiew i wywie po 2 sztuki

Zdjecie parteru i pietra
Legenda:
W w kóleczku - wywiew
N w kóleczku - nawiew
Wartosci obok W i N to parametry przeplywu w m3/h (minimalny tryb 1 i max. tryb wietrzenia) przy uzcyciu Testo 417
Załączniki
IMG_2640(1).jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja do oceny

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lip 2021, 3:21

julsonik pisze:Witam. Rekuperacja dołączana po wybudowaniu domu wiec z pewnymi trudnosciami i kompromisami.
Prosze o ocene instalacji i ew. korekty

Rekuperator Alnor premier 500 , rury rekuperacji to niebieski 75 mm - generalnie w wiekszosci jak nie wszedzie na kazdy nawiew i wywie po 2 sztuki

Zdjecie parteru i pietra
Legenda:
W w kóleczku - wywiew
N w kóleczku - nawiew
Wartosci obok W i N to parametry przeplywu w m3/h (minimalny tryb 1 i max. tryb wietrzenia) przy uzcyciu Testo 417

Przyznam, że trudno to gorzej rozpisać. Brak możliwości ustawienia komfortowego i normatywnego nawiewu 20-30m3/h na osobę. Wywiewy w czystych i chłodniejszych pomieszczeniach typu garderoba i spiżarnia są niedopuszczalne , jak już to nawiew. Nie robi się w pokojach nawiewu i wywiewu. W kuchni wywiew nie nawiew.
Centrala ma wyjście fi 160mm czyli powierzchnię 200cm 2 , kanał PE75 ma 30cm 2 , więc wszystkie kanału powyżej 7-8 nie zmieniają strumienia wentylacji a tylko zakłócają przepływ laminarny.
nawiewy robi się w pokojach wywiewy głównie łazienki i mały w kuchni. Dla 4 osób centrala PremAir 350 jest z dużym zapasem. Koszt kompletu z kanałami do 10000zł
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja do oceny

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lip 2021, 3:28

Wartosci obok W i N to parametry przeplywu w m3/h (minimalny tryb 1 i max. tryb wietrzenia) przy uzcyciu Testo 417
Domowej wentylacji na rozdzielaczu, nie da się pomierzyć. Anemometr mierzy bez anemostatu, z anemostatem to balometr. Ale każdy przyrząd pomiarowy, daje jakiś opór, więc jak jest rozdzielacz, po przyłożeniu miernika więcej popłynie innymi kanałami.

Pan PAMIĘTA komfortowy i zdrowy nawiew to 30m3/h na osobę na cały dom! A wywiew w łazienkach zalecany jest 50m3/h więc tylko tam mogą być wywiewy ... no i 1x75 w kuchni.
Zbyt silna wentylacja to zaduch latem i przesuszone powietrze w okresie grzewczym.
HVAC - najtańszy komfort.

julsonik
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 16 sty 2021, 8:09
Re: Rekuperacja do oceny

autor: julsonik » 07 lip 2021, 19:34

Proszę o propozycje rozmieszczenia nawiewów i wywiewow . Na tym etapie nie problem przepiąć rury bądź zasklepić aby było dobrze

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja do oceny

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lip 2021, 5:59

Rozdzielacz do centrali 500m3/h (taka centrala powinna mieć fi 200, ale trudno.
160/12x75 szt 2
redukcje kątowe z anemostatem nawiewnym 125/2x75 szt 5 do pokoi 100/1x75 do garderoby i spiżarni.
redukcje kątowe z anemostatem wywiewnym 125/4 2szt łazienki 125/3x75 wc i 100/1x75 kuchnia
Kanał główny izolowany 160mm 20m kanał PE75 200m
czerpnia taśmy złaczki 11000zł brutto 23%
Z tym, że 500-tka jest na 6 osób. Bardzo ważne, by mieć sterownik z wyświetlaczem umożliwiający ustawienie małych wartości a nie przełącznik 1/2/3... bo on startuje właśnie od wentylacji na 6 osób.
Załączniki
wentylacja na osobę.png
Ostatnio zmieniony 24 lip 2021, 1:48 przez Tomasz_Brzeczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Rekuperacja do oceny

autor: szari » 16 lip 2021, 10:31

Tomeczek czy tobie czasem sufit na łeb się nie spadł aby takie głupie propozycje dyktować potencjalnemu inwestorowi i to w VAT 23%? Chłop ma se sam założyć aby nie mieć gwarancji? Sam to ja założyłem, uruchomiłem za 4000zł. i sobie chwalę że nie robiłem tak jak pisałeś - przynajmniej woda z rekuperacji nie kapie mi do pokoii jak u ciebie w mieszkaniu.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

euro_tuned
Aktywny
Aktywny
Posty: 290
Rejestracja: 01 lip 2018, 19:11
Re: Rekuperacja do oceny

autor: euro_tuned » 18 lip 2021, 18:27

rada dla autora tematu:
Poszukaj dobrego specjalisty bo pan Tomeczek jest ignorantem bez podstawowej wiedzy co od wielu lat udowadnia na tym forum. Nie słuchaj go dla swojego dobra.