autor: algha » 01 cze 2021, 20:33

Szanowni,
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie i gdzie zrobić przepusty w stropie pod rekuperację?
Dom z poddaszem użytkowym. Chciałbym na nim wydzielić miejsce pod centralę rekuperatora, ale muszę na etapie wylewania stropu zrobić przepusty pod rekuperację.
Wiem, że są dwa podejścia - nawiew + wywiew lub sam wywiew i nawiew przez otwory w drzwiach. Załączam rzut parteru
Załączniki
2A2 (2).pdf
(203.39 KiB) Pobrany 25 razy

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 566
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu

autor: Om3k » 02 cze 2021, 8:42

Szanowna Algha,
Lokalizacja otworów w stropie oraz sposób usunięcia lub dostarczenia powietrza zależeć będzie od przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się pod nim. Otwory nawiewne zaprojektuj w pomieszczeniach „czystych” tj. salon, sypialnia. Zastosuj również otwory w stropie, którymi usuwane będzie powietrze z pomieszczeń, w których istnieje ryzyko powstawania zanieczyszczeń, zapachów i wilgoci. W Twoim przypadku będą to łazienki, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek, kuchnia. Otwory w stropie (lokalizacja anemostatów sufitowych) zaprojektuj jak najdalej drzwi, aby wymianie powietrza podlegała cała kubatura pomieszczenia. Drzwi wewnętrzne pomiędzy wentylowanymi pomieszczeniami nie powinny być szczelne. Wyjątkiem są drzwi pomieszczeń poza strefą objętą projektowaną instalacją wentylacyjną, np. kotłownia.
Odradzam bezpośrednie podłączania do układu okapu kuchennego. Okap powinien posiadać filtr węglowy wykorzystywany jako pochłaniacz. Bądź okap powinien być wyposażony w przepustnicę zwrotną oraz w własny wentylator wyrzucający powietrze np. przez kanał wentylacyjny. To drugie rozwiązanie posiada jedną wadę. Będzie powodować zachwianie bilansu powietrza w budynku w czasie pracy okapu.
Kominek w salonie powinny być z zamkniętym paleniskiem i własnym, niezależnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku, np. rurą PCV zlokalizowaną pod posadzką, w warstwie podbudowy piaskowej.
W tym miejscu chciałbym też nadmienić, że w przypadku stropu żelbetowego monolitycznego możliwe jest zaprojektowanie kanałów w warstwie konstrukcyjnej stropu nad parterem.

algha
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 01 cze 2021, 20:09
Re: Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu

autor: algha » 02 cze 2021, 14:56

Dziękuję.
Pierwsze konkretne porady. Kilka pytań:
- podsumowując lokalizacje otworów:
- nawiewy: sypialnie i salon
- wywiewy: łazienki, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek, kuchnia
- kominek będzie oczywiście z zamkniętym paleniskiem. Wydawało mi się, że zasilanie kominka jest "rurą w kominie". Z Twojej wypowiedzi wynika, że powinno być niezależne zasilanie w powietrze?
- okap kuchenny - rozumiem, że sugerujesz, że wyprowadzenie powietrza z okapu powinno trafiać do niezależnego kanału wylotowego poza rekuperacją?
Zainteresowało mnie puszczenie kanałów w stropie a nie ociepleniu. Co przemawia za tym?

Jeśli jeszcze jesteś w stanie polecić firmę od reku / projektanta operującego w okolicach Warszawy, byłbym wdzięczny.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 cze 2021, 18:59

algha pisze:Dziękuję.
Pierwsze konkretne porady. Kilka pytań:
- podsumowując lokalizacje otworów:
- nawiewy: sypialnie i salon
- wywiewy: łazienki, pomieszczenie gospodarcze, przedsionek, kuchnia
- kominek będzie oczywiście z zamkniętym paleniskiem. Wydawało mi się, że zasilanie kominka jest "rurą w kominie". Z Twojej wypowiedzi wynika, że powinno być niezależne zasilanie w powietrze?
- okap kuchenny - rozumiem, że sugerujesz, że wyprowadzenie powietrza z okapu powinno trafiać do niezależnego kanału wylotowego poza rekuperacją?
Zainteresowało mnie puszczenie kanałów w stropie a nie ociepleniu. Co przemawia za tym?

Jeśli jeszcze jesteś w stanie polecić firmę od reku / projektanta operującego w okolicach Warszawy, byłbym wdzięczny.
nawiewy głównie sypialnie. Wywiewy głównie łazienki i mały w kuchni. Wykluczony wywiew w korytarzu, garderobie czy spiżarni. Trzeba pamietać, że wywiew = nawiew a nawiew to 20-30m3/h na osobę.
Miejsce anemostatu nie ma znaczenia, CO 2 i H2O rozchodzą się znacznie szybciej niż dym nikotynowy. A papierosa gdziekolwiek ktoś zapali, śmierdzieć będzie wszędzie. W 60m2 salonie nawiew mam na drzwiami.
Koszt dobrej instalacji do 10000zł brutto 23%
Załączniki
69382141_10206042440616772_1247486148909989888_o.jpg
28783537_10204123931455242_8783450497593276240_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 cze 2021, 19:11

HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 566
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Przepusty pod rekuperację w nowo budowanym domu

autor: Om3k » 03 cze 2021, 5:19

@Algha
Tak. Dobrze zinterpretowałeś mojego ostatniego posta.
Nawiew powietrza do kominka za pomocą kanału wentylacjnego również będzie OK.
Niestety nie mogę polecić projektantów oraz wykonawców z Warszawy, ponieważ ich nie znam. Pracuję bowiem w rejonie Poznania.
Wspomniałem o możliwości wykonania kanałów w grubości płyty stropu monolitycznego, ponieważ być może, nie wszyscy forumowicze zainteresowani rekuperacją wiedzieli o takiej możliwości technicznej. Nie ma wówczas potrzeby ukrywania kanałów w warstwie płyt styropianowych, leżących na stropie.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości

Gotowe projekty domów