Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
. Bardzo dobrze, z tym że wentylacja z odzyskiem ciepła jest elementem instalacji HVAC, wiec komfort jest przy komplecie. Np. rekuperację wprowadzonoe do budownictwa po to, by nie robić drogiego ogrzewania wodnego, systemy bezpośrednie są tańsze . Wentylacja latem wprowadza wilgoć, więc do komfortu potrzebne AC.Postanowilem zrobic wentylacje (rekuperator ) dla lepszego samopoczucia i komfortu mojej rodziny
Projekt faktycznie jest zły. Nie jest zbilansowany i źle będzie wentylacja działała.Wiem ze projekt nie jest profesionalny lecz zrobilem co potrafilem i tak zeby nie ingerowac za duzo w juz wykonczony dom
Używam innych producentów, ale jak kogoś stać to też będzie działać.. Wszystkie potrzebne elementy zamierzam zamowic z tej strony https://peflex.pl/#home_block .
.Widzę, że tak jak przy kanałach kieruje się Pan reklamą. To nie jest najlepsze rozwiązanie.Rekuperator mysle ze wystarczy Brink WTW renovent excellent 300 plus
Z moich wyliczen nawiew wynosi okolo 240 m3 i takze wywiew 240m3 ( dom 130 m2 ) . Prosze o przeanalizowanie mojego projektu i poprawienie bledow . Pozdrawiam Marcin
marianzs pisze:Witam
Dzieki za odpowiedz . Wentylacje montuje poniewaz w tym momencie jest brak wentylacji w tym domu ( tylko poprzez otwarcie okien a w zimie jest to niezbyt przyjemne ) . Klimatyzacja jest tylko na 1 pietrze i to wystarcza bo na dole jest chlodno w upalne dni . Co proponujesz zmienic w tym projekcie ?? Nawiew dalem na kazda sypialnie po 60 m3 , garderoba 30 i salon 90 ( moge dac 60 jesli bedzie lepiej) . Jakiego producenta mozesz polecic do kanalow, skrzynek itp ? Rekuperator wybralem Brink poniewaz mieszkam w Holandii i tez tutaj nie bedzie problemu z kupnem , serwisem i filtrami ( jesli masz jakas alternatywe tansza i lepsza prosze napisz ). Pozdrawiam Marcin
Wentylacja nie jest od zapachów! Te rozchodzą się w kilka sekund, czy minut . Zbyt silna wentylacja w okresie grzewczym przesusza!!marianzs pisze:No tak rozumiem , zmodyfikuje moje pomysly trochę .Z tym poddasze jest zagospodarowane na pralnie , siłownię i znajduje się tam wanna . Dlatego dałem tam wywiew .
.Wywiewanie ciepłego i wilgotnego oraz zepsutego powietrza przez chłodną spiżarnię? To wszystko zgnije. Powietrze wywiew się przez najcieplejsze pomieszczenia.Doczytałem się także ze w schowkach na żywność warto też dać wywiew dlatego na dole jest 1 "Kast"
NO WŁAŚNIE . TO PAN ZROBI BILANSDo małego WC na dole nie mam jak się przebić . Nawiew i wywiew musza się równoważyc prawda ?
Stosuję kanały higieniczne oraz ze srebrem z Leszna Kanały główne wzmacniane ( nie rozerwie się folii ręką ) z antybakteryjna (wewnątrz folia D2P)I proszę o firmę dla kanałów i jaki rekuperator polecisz ? Pozdrawiam i miłego dnia
marianzs pisze:Bilans powietrza
-Nawiew - 225m3
Sypialnia 1 - 60m3
Sypialnia 2 - 60 m3
Garderoba - 30m3
salon - 75m3
-Wywiew - 225 m3
Lazienka 90 m3
poddasze( pralnia , wanna ) - 60 m3
Kuchnia - 50 m3
pom. gospodarcze - 25 m3
Czy do salonu rozlozyc nawiew na 2 anemostaty czy moze to byc zrobione na 1 ?? Dzieki za info o kanalach ale jaka jest ich cena i czy posiadaja w swojej ofercie tez reszte potrzebnych elementow . Jaki rekuperator wybrac pod to zapotrzebowanie ( 300m3 moze byc )? Najlepiej z europejskim serwisem tak zeby nie bylo problemu w holandii.
marianzs pisze:Masakra bo ja juz nic nie rozumiem Prosze rozpisz mi ten bilans jak ty bys zrobil na pomieszczenia ktore wypisalem w moim bilansie , bo ja juz sie pogubiłem .
Jaki rekuperator mozesz polecic ??
-Wywiew - 225 m3
Lazienka 90 m3
poddasze( pralnia , wanna ) - 60 m3
Kuchnia - 50 m3
pom. gospodarcze - 25 m3
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 42 gości