Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

marcinx00
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 12 lut 2018, 20:52
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: marcinx00 » 01 mar 2018, 17:17

Jak Pan wie, to w czym problem?

w tym że wiem tylko że 20 -30 m3/h na osobę i jakoś resztę nie potrafię przeliczyć i pojąć :(

optymalna praca wentylatorów EC to 30% pobierają one wtedy najmniej W/m3

wiec jak moje wentylatory mają możliwość 750m3/h to najlepiej jakby chodziły na te 30% czyli 225m3/h to by było optymalne ? (czyli można powiedzieć ze moja centrala ma jest wydajności 225m3/h )

-optymalna prędkość powietrza w kanale to 2 do 5m/sek. Przy około 2m/sek przepływ jest najcichszy i ma najmniejsze opory

jak tą prędkość w kanałach zredukować ? czy obrotami centrali ?

Jak Pan to zbilansuje , wszystko wyjdzie - średnica głównego kanału i tych od rozdzielacza.

i tu aż mi głupio nie potrafi tego zbilansować :oops:
dla mnie to czarna magia

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 mar 2018, 17:28

I ustawi Pan tym 20 m3/h na osobę?
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tom1000k » 01 mar 2018, 20:59

optymalna praca wentylatorów EC to 30% pobierają one wtedy najmniej W/m3

wiec jak moje wentylatory mają możliwość 750m3/h to najlepiej jakby chodziły na te 30% czyli 225m3/h to by było optymalne ? (czyli można powiedzieć ze moja centrala ma jest wydajności 225m3/h )

750m3/h to bez oporów, jak dojdą opory przepływów, wymiennika i filtrów to będzie mniej. Ale z tymi wentylatorami masz moc i spokojnie możesz się pokusić o założenie filtrów F7 lub F9 i dadzą radę, do tego nie biorąc dużo prądu.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tom1000k » 01 mar 2018, 21:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze:I ustawi Pan tym 20 m3/h na osobę?

Tak

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 mar 2018, 21:29

Jasne. Dziękuję.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 mar 2018, 21:32

Tom1000k pisze:
optymalna praca wentylatorów EC to 30% pobierają one wtedy najmniej W/m3

wiec jak moje wentylatory mają możliwość 750m3/h to najlepiej jakby chodziły na te 30% czyli 225m3/h to by było optymalne ? (czyli można powiedzieć ze moja centrala ma jest wydajności 225m3/h )

750m3/h to bez oporów, jak dojdą opory przepływów, wymiennika i filtrów to będzie mniej. Ale z tymi wentylatorami masz moc i spokojnie możesz się pokusić o założenie filtrów F7 lub F9 i dadzą radę, do tego nie biorąc dużo prądu.

Tylko wtedy praktycznie nie będzie filtracji i rekuperacji.
HVAC - najtańszy komfort.

marcinx00
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 12 lut 2018, 20:52
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: marcinx00 » 01 mar 2018, 22:02

Panie Tomasz_Brzeczkowski pisał pan że w kuchni daje się mały wywiew najczęściej 1x75 a tak sobie przeglądam różne info i zazwyczaj piszą tak:

kuchnia 50m3/h lub 70m3/h (w zależności, czy jest kuchenka elektryczna, czy gazowa)
łazienka 50m3/h
WC 30m3/h
wiec ten 1x75do kuchni to nie przy mało ?

I tak myślę co do tego bilansu u mnie to chyba było by to tak
Nawiew:
salon parter 80 (czy w takim przypadku 3 przewody 75PE ?)
na poddaszu
pokój 1 -20
pokój 2 -20
pokój 3- 20 (ale zastanawiam się czy nie 40 bo może być częściej tu więcej osób wiec czy warto)
sypialnia 40
garderoba 20 (tu jakiś nawiew bym zrobił aby ubrania dostawały świeżego powietrza) wiec chyba tez taka rura PE75
razem nawiew wyszedł by 200

Wywiewy parter
kuchnia 50
WC 30
poddasze
łazienka 60
pralnia 30
Wywiew wychodzi 170
Czy o to chodzi w tym bilansie ? ale nawiew wyszedł trochę większy co w takim przypadku ?

czy jeśli robimy to na rurach PE75 i wartość deklarujemy miedzy 20-30 to znaczy że to jedna rura musi być dana a powyżej 40 dwie i tak ze wzrostem zapotrzebowania wzrasta ilość rur?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 mar 2018, 5:03

Panie Tomasz_Brzeczkowski pisał pan że w kuchni daje się mały wywiew najczęściej 1x75 a tak sobie przeglądam różne info i zazwyczaj piszą tak:
Ilość (najczęściej) nie musi się przekładać na jakość wiedzy.
kuchnia 50m3/h lub 70m3/h (w zależności, czy jest kuchenka elektryczna, czy gazowa)
łazienka 50m3/h
WC 30m3/h
Norma mówi o 30m3/h , jak jest gaz i okap, to przy gotowaniu włącza się okap. Jak nie ma okapu, zwiększa się wentylację na centrali!

wiec ten 1x75do kuchni to nie przy mało ?
Ja zlikwidowałem w ogóle i jestem bardzo zadowolony. Zapraszam.

I tak myślę co do tego bilansu u mnie to chyba było by to tak
Nawiew to 20-30m3/h na osobę. To proste. Jak Pan da więcej, będzie zimą za sucho.
Nawiew:
salon parter 80 (czy w takim przypadku 3 przewody 75PE ?)
na poddaszu
pokój 1 -20
pokój 2 -20
pokój 3- 20 (ale zastanawiam się czy nie 40 bo może być częściej tu więcej osób wiec czy warto)
sypialnia 40
garderoba 20 (tu jakiś nawiew bym zrobił aby ubrania dostawały świeżego powietrza) wiec chyba tez taka rura PE75
razem nawiew wyszedł by 200
Pan będzie robił indywidualne nawiewy mechaniczne na każdy pokój czy jeden mechaniczny nawiew na cały dom? Wydajności na pomieszczenia można podawać, gdy każde pomieszczenie ma swoją niezależną wentylację. 200m3/h to 7 osób.


Wywiewy parter
kuchnia 50
WC 30
poddasze
łazienka 60
pralnia 30
Wywiew wychodzi 170
Pralnia to czyste pomieszczenie, to czysta woda i przeciągać przez nią zepsute powietrze... be sensu. Poza tym powietrze do pralni trzeba zabrać łazienkom.
Czy o to chodzi w tym bilansie ? ale nawiew wyszedł trochę większy co w takim przypadku ?
W bilansie chodzi o komfort. By nie miał Pan za sucho i za głośno. Nawiew jest wiadomy 20-30m3/h na osobę, więc i wywiew jest wiadomy . Teraz trzeba tak rozplanować, by maksymalnie wychodziło przez łazienki.

czy jeśli robimy to na rurach PE75 i wartość deklarujemy miedzy 20-30 to znaczy że to jedna rura musi być dana a powyżej 40 dwie i tak ze wzrostem zapotrzebowania wzrasta ilość rur?
Jedną rurą w kuchni może lecieć 50m3/h a w tym czasie w łazience na górze może czterema rurami lecieć 10m3/h. Pomiędzy kuchnią a salonem (pomiędzy nawiewem a wywiewem) nie ma drzwi, a na górze są i w łazience i w sypialni. Ilość powietrza na kanał może Pan podawać, gdy w tym kanale będzie wentylator.

Po czym poznać, że "różne info" nie rozumie zagadnienia?
Nie wie co to bilans i robi wywiewy poza łazienkami, nawet uważa że ilość anemostatów nawiewnych i wywiewnych powinna się zgadzać.
Podaje ilości powietrza na poszczególnych kanałach np. 30m3/h, choć to się non stop zmienia, np otwarcie czy zamknięcie drzwi
Używa słowa "rozprężna" choć w wentylacji domowej rozprężanie jest wielce niepożądane.
Nie zaczyna instalacji od doboru centrali.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 mar 2018, 5:12

Co do wentylatorów 750m3/h

Na zdjęciu ważąca 130kg centrala z wentylatorami 650m3/h , Widać jak przy niej małe są luna czy airpack 400.
Na drugim zdjęciu wymiennik do tej centrali składający się z trzech RS160 w specjalnym układzie, by odzyskiwać ciepło.

Szanowny Panie Tom1000 https://www.tme.eu/pl/Document/569e91ec ... 03-DTE.pdf ten wentylator przy najmniejszych obrotach 1800 i oporach instalacji 100Pa - (taki dom do 200m2) ma ponad 300m3/h. Proszę też pamiętać, że charakterystyka wentylatora to nie charakterystyka dwóch wentylatorów, w układzie gdy jeden jest na wywiewie a drugi na nawiewie.

Pokaże Pan na wykresie jakie muszą być ogromne opory instalacji, by dwa w/w wentylatory ustawić na 100m3/h???
Załączniki
IMG_0737.JPG
WP_20150618_07_52_48_Pro.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

marcinx00
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 12 lut 2018, 20:52
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: marcinx00 » 02 mar 2018, 17:47

Pan będzie robił indywidualne nawiewy mechaniczne na każdy pokój czy jeden mechaniczny nawiew na cały dom? Wydajności na pomieszczenia można podawać, gdy każde pomieszczenie ma swoją niezależną wentylację. 200m3/h to 7 osób.


jeden mechaniczny na cały dom

Pralnia to czyste pomieszczenie, to czysta woda i przeciągać przez nią zepsute powietrze... be sensu. Poza tym powietrze do pralni trzeba zabrać łazienkom.


czyli sugeruje pan nawiew ? ale przecież do pralni będzie się wrzucać brudne ciuchy czyli nie będą one świeżę to chyba lepiej aby zapach był wyciągany a nie roznoszony na korytarz
Po czym poznać, że "różne info" nie rozumie zagadnienia?

chodzi o to że czytam gdzie się da na temat wentylacji

autor: Tom1000k
Ja mam tak zrobione właśnie, R3G220-RC05-03, wymiennik Siwicki, kanały termoflex, wszystko na strychu, miejsca mam dużo. Samodzielny montaż. Nie ma szans na kupno gotowego rekuperatora o tych parametrach w takiej cenie. Tak że rób, bo warto ;]

Tak jak kolega Tom1000k zrobię dwie kasety (tak było w planach od początku ) też mam dużo miejsca na strychu więc i rury PE sobie daruję, prawdopodobnie zrobię na kanałach prostokątnych (po łatwo je ocieplę styropianem)
Rozmawiałem dziś z gościem który też własnej produkcji kasety z tymi silnikami co kolega Tom1000k i reguluje potencjometrem jak chce wentylację a silniki powiedział że bajka a nie chodzi tu o bajery typu wyświetlacz do sterowania (a rekuperator dziadostwo z silnikami które są słabej jakości)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 mar 2018, 10:04

Tak jak kolega Tom1000k zrobię dwie kasety (tak było w planach od początku ) też mam dużo miejsca na strychu więc i rury PE sobie daruję, prawdopodobnie zrobię na kanałach prostokątnych (po łatwo je ocieplę styropianem)
Rozmawiałem dziś z gościem który też własnej produkcji kasety z tymi silnikami co kolega Tom1000k i reguluje potencjometrem jak chce wentylację a silniki powiedział że bajka a nie chodzi tu o bajery typu wyświetlacz do sterowania (a rekuperator dziadostwo z silnikami które są słabej jakości)
Kolega Tom1000k daje także duże opory na nawiewie (wymiennik , filtry 7 ...) co powoduje znaczy spadek ciśnienia. Przy spadku ciśnienia, duża ilość powietrza wchodzi drzwiami i nieszczelnościami. Podnosi to zdecydowanie temperaturę powietrza nawiewanego ( z czego ktoś kto się nie zna, to się cieszy) obniża też jakość powietrza tam gdzie jest somg.
Proszę zobaczyć jakim sprężem dysponuje wentylator wywiewny i porównać z wynikami testu szczelności domów PN 13879
sprawdzenia szczelności powietrznej budynku lub jego części, przy czym wymagana szczelność określona współczynnikiem infiltracji powietrza n50 wynosi:

dla budynków z wentylacją grawitacyjną: n50 < 3,0 wym/h
dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 < 1,5 wym/h
W odniesieniu do budynków energooszczędnych i pasywnych, o których nie ma mowy w powyższym rozporządzeniu, dopuszczalne wartości współczynnika n50 określa norma niemiecka DIN 4108-7 i EnEV. Wartości te powinny wynosić:

budynki energooszczędne z wentylacją i rekuperacją: n50 < 1,0 wym/h
budynki pasywne: n50 < 0,6 wym/h

Proszę, zauważyć, że wentylacja ma pracować na 100m3/h a przy tylko 50Pa różnicy w domu i na zewnątrz, infiltracja to jedna kubatura na h a w domach pasywnych 0.6.
Dlatego też tanie wymienniki z faktycznym odzyskiem 20-30% nie zamarzają.

Pan wie jakie podciśnienie zrobi Pana bardzo mocny wentylator wywiewny, gdy stłumi Pan nawiew?
Wymienniki powietrze powietrze są dość krótkie bo powietrze błyskawicznie wymienia się ciepłem, więc rozbudowuje się je w szerz nie wzdłuż . Rozbudowa wymiennika wzdłuż nie poprawia odzysku tylko zwiększa opory.

Jak ocenić efektywność i poprawność wykonanej instalacji grzewczej (odzysk ciepłą ma wpływ na zużycie energii na ogrzewanie), Zużycie kWh/m2 nie powinno przekraczać 30kWh/m2 w sezonie.
Załączniki
RS 160.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tom1000k » 03 mar 2018, 15:18

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kolega Tom1000k daje także duże opory na nawiewie (wymiennik , filtry 7 ...) co powoduje znaczy spadek ciśnienia.

Zdaję sobie sprawę z tego, że tak to może wyglądać, dlatego mam dokładnie takie same filtry na nawiewie jak na wywiewie. Wiem że F7 na wywiewie nie ma sensu, ale kupuję go z metra i tanio wychodzi a dzięki temu nie mam wspomnianej różnicy ciśnień.

Szanowny Panie Tom1000 https://www.tme.eu/pl/Document/569e91ec ... 03-DTE.pdf ten wentylator przy najmniejszych obrotach 1800 i oporach instalacji 100Pa - (taki dom do 200m2) ma ponad 300m3/h. Proszę też pamiętać, że charakterystyka wentylatora to nie charakterystyka dwóch wentylatorów, w układzie gdy jeden jest na wywiewie a drugi na nawiewie.

Pokaże Pan na wykresie jakie muszą być ogromne opory instalacji, by dwa w/w wentylatory ustawić na 100m3/h???

R3G220-RD53-03 jest znacznie mocniejszy niż mój, więc nie wiem, ale w moim przypadku mi się to udaje. Przy minimalnej mocy którą mogę nastawić wentylator bierze 8w i nie daje wystarczającego przepływu przez wymiennik, który ma dość duży opór i wyżej wspomniane filtry. Po delikatnym podkręceniu potencjometrem przy mocy około 11w uzyskuję pożądany przepływ. Nie wiem jakie tam jest ciśnienie wtedy, nie posiadam przyrządów żeby to zmierzyć, ale wentylatory bardzo płynnie dają się sterować.
Przepływ mierzę prostym anemometrem (szybkość razy powierzchnia kanałów) Wiem, że to nie jest poprawny i precyzyjny pomiar ale daje jakieś orientacyjne pojęcie i skalę porównawczą przy regulacji. Wilgotność w domu na codzień około 50%, teraz jak są mrozy spadła na 35%. Wg mnie jak na samoróbke to jest nieźle.
Dodam jeszcze, że wymiennik wisi pionowo i powietrze wywiewane idzie z dołu do góry, przez co cały kondensat spływa i nie zamarza, więc nie ma potrzeby używać dodatkowych grzałek. Najzimniej było -17 u nas i wszystko działa bez zakłóceń.
Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 mar 2018, 15:42

Nie mam nic przeciwko samoróbką, w 1990 nikt nie produkował central domowych, więc tylko samoróbki były. Zabrali je dopiero w 1991 Francuzi (Firma ELGE ) i zaczęli pierwsze seryjne w 1991 produkować. Rok później w Nadarzynie powstawały bardzo fajne centrale KOSS.
Mnie bardziej chodzi o rozdzielanie kosztów instalacji. Np. robi ktoś bardzo drogie i mało efektywne ogrzewanie wodne, a na wentylację szkoda kasy. Rekuperacja powoduje, że ogrzewanie wodne nie ma sensu, jest za drogie w eksploatacji, po prostu nie "unie" mało produkować ciepła. Prawidłowo wykonana instalacja zużywa w starszych domach 20kWh/m2 - im dom lepiej izolowany tym mniej. Nie da się prawidłowo wykonać instalacji grzejąc najpierw wodę potem nią dom. Dlatego też namawiam na tańszą instalację HVAC a nie na tańszą V a droższą H i brak AC. Uważam, że lepiej robić tańszą instalację, by mieć większy komfort i znacznie mniejsze opłaty.
Załączniki
pierwsze wymienniki.jpg
pierwsze wymienniki.jpg (46.08 KiB) Przejrzano 479 razy
HVAC - najtańszy komfort.

Tomraider
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 25 lis 2013, 19:52
Lokalizacja: Jelenia góra
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomraider » 03 mar 2018, 21:37

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie mam nic przeciwko samoróbką, w 1990 nikt nie produkował central domowych, więc tylko samoróbki były. Zabrali je dopiero w 1991 Francuzi (Firma ELGE ) i zaczęli pierwsze seryjne w 1991 produkować. Rok później w Nadarzynie powstawały bardzo fajne centrale KOSS.
Mnie bardziej chodzi o rozdzielanie kosztów instalacji. Np. robi ktoś bardzo drogie i mało efektywne ogrzewanie wodne, a na wentylację szkoda kasy. Rekuperacja powoduje, że ogrzewanie wodne nie ma sensu, jest za drogie w eksploatacji, po prostu nie "unie" mało produkować ciepła. Prawidłowo wykonana instalacja zużywa w starszych domach 20kWh/m2 - im dom lepiej izolowany tym mniej. Nie da się prawidłowo wykonać instalacji grzejąc najpierw wodę potem nią dom. Dlatego też namawiam na tańszą instalację HVAC a nie na tańszą V a droższą H i brak AC. Uważam, że lepiej robić tańszą instalację, by mieć większy komfort i znacznie mniejsze opłaty.

Witam Panie Tomaszu.
Pańskie podejście do tematu ogrzewania i wentylacji wynika z faktu że jest pan wykonawcą oraz z Pańskiej wiedzy i z dotychczasowych doświadczeń z zrealizowanych zleceń. Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie.Uważam że da się zrobić dobrze działające ogrzewanie wodne podłogowe i sprawną wentylację mechaniczną bez rekuparacji uzyskując niskie koszty ogrzewania , wiem bo sam zrobiłem tak w swoim domu , wyszło tanio i działa dobrze .WIĘC SIĘ DA.
pozdrawiam Tomraider

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Proszę o kilka porad przy montażu wentylacji mechanicznej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 mar 2018, 1:59

Witam Panie Tomaszu.
Pańskie podejście do tematu ogrzewania i wentylacji wynika z faktu że jest pan wykonawcą oraz z Pańskiej wiedzy i z dotychczasowych doświadczeń z zrealizowanych zleceń. Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie.Uważam że da się zrobić dobrze działające ogrzewanie wodne podłogowe i sprawną wentylację mechaniczną bez rekuparacji uzyskując niskie koszty ogrzewania , wiem bo sam zrobiłem tak w swoim domu , wyszło tanio i działa dobrze .WIĘC SIĘ DA.
pozdrawiam Tomraider
"WIĘC SIĘ DA" Można coś więcej?
- jaka wentylacja i za ile
-jakie ogrzewanie i za ile
-jakie chłodzenie i za ile
-jakie zużycie w kWh ( górna granica 30kWh/m2 )

Nie jestem wykonawcą. Wodne ogrzewanie jest nieefektywne, to wynika z fizyki i z praktyki. Uczą tego na każdej politechnice i pieją o tym na wszystkich forach.
Nie spotkał Pan się z tym?
A+ dom pasywny - do 20kWh/m2
A dom niskoenergetyczny 20-40 kWh/m2
B energooszczędny 40-80 kWh/m2
C średnioenergooszczędny 80-100kWh/m2
D spełniający normy 100-150kWh/m2
E energochłonny powyżej 150 kWh/m2

A tu klasyfikacja dla systemów efektywnych energetycznie. Dla instalacji bezpośrednich. Nie widzi Pan różnicy? ???
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje
HVAC - najtańszy komfort.