autor: Maniak » 14 sie 2015, 12:57

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Niestety, tylko splity. Nie dają elektrycy podlicznika w szereg. Nie mogę nawet takiego na gniazdka zastosować, zasilanie robi się z rozdzielnicy.
Dlaczego Pan uważa, że taka sama jednostka zewnętrzna np. 3.5kW będzie się inaczej zachowywać przy mocniejszych wentylatorach jednostki wewnętrznej ( kanałówka ma mocniejsze wentylatory niż split)
Aktualnie 137 W pobiera.


Nie uważam, analizuję. Na razie mam dane z kanałówki gree 3,5kw o której wspominałem. Jak chłodzi teraz to pobiera te 330-350 W. Raz zeszła do 280W w sumie pogoda była podobna tyle że wysoka wilgotność była na zewnątrz (po burzy) może to miało jakieś znaczenie. Niżej nie schodziła tak jak u Pana do powiedzmy 60, 80 czy 40W. Tylko po zejściu o 2 stopnie niżej od zadanej temperatury wyłączała się sprężarka i chodziła sama j. wewn. Teraz pytanie czy te pobory to duzo czy nie. Zastanawiam się nad kupnem a nie ukrywam, że to gree jest chyba najtańsze. Dlatego szukam porównania. Aha, to jest klasa A katalogowo.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sie 2015, 13:17

Różnice w cenie zapewne z czegoś wynikają. Moja Toshiba Daisekai 2kW ma COP 5,8.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Maniak » 14 sie 2015, 14:53

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Różnice w cenie zapewne z czegoś wynikają. Moja Toshiba Daisekai 2kW ma COP 5,8.


Tutaj w tym urządzeniu jest SEER 5,1 i SCOP 3,8 samego paramteru EER i COP nie podają.

To samo co najsłabszy YORK

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sie 2015, 15:00

Tyle, że moja Toshiba już nie jest produkowana, 6 lat temu nie było takich "wyścigów" w parametrach. Ci podają 4 to ci 4.5 to tamci 5 itd.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Maniak » 14 sie 2015, 16:09

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tyle, że moja Toshiba już nie jest produkowana, 6 lat temu nie było takich "wyścigów" w parametrach. Ci podają 4 to ci 4.5 to tamci 5 itd.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.


Dlatego tak bardzo zależało mi na porównaniu do innych urządzeń kanałowych i podobnie jak Pan wolę sprawdzić sam :) jak to jest w rzeczywistości. Chociaż jakby nie analizować to te 5 Kw jakie zjada w upały na dobę 3,5Kw urządzenie na dom 95m2 to chyba nie najgorszy wynik. czekam na sezon grzewczy :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sie 2015, 16:43

Maniak pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tyle, że moja Toshiba już nie jest produkowana, 6 lat temu nie było takich "wyścigów" w parametrach. Ci podają 4 to ci 4.5 to tamci 5 itd.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.


Dlatego tak bardzo zależało mi na porównaniu do innych urządzeń kanałowych i podobnie jak Pan wolę sprawdzić sam :) jak to jest w rzeczywistości. Chociaż jakby nie analizować to te 5 Kw jakie zjada w upały na dobę 3,5Kw urządzenie na dom 95m2 to chyba nie najgorszy wynik. czekam na sezon grzewczy :)
Przy ogrzewaniu będzie mniej. No chyba, że będzie spory mróz. Ale jakby nie mierzyć i porównywać , żadne gwc tak nie zadziała i żadne ogrzewanie nie da tak tanio (uwzględniając nakłady) kWh

Karta
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 07 sie 2015, 15:59
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Karta » 15 sie 2015, 11:09

Panie Tomaszu. Wracam do moich pytan. Zmiane rekomendowanego prez Pana rekuperatora z airpaca na onyx passiv uzasadnil Pan tym , ze che takze zainstalowac klimatyzacje. Na stronie Frapolu nie "chwala" sie tym ze ta centrala jakosc szczegolnie lepsza jest od innych w przypadku systemu klimatyzacji.
Na moje pytanie odnosnie mozliwosci montazu rekuperatora i jednostki wew. klimatyzatora na nieogrzewanym poddaszu zamiescil Pan dwa zdjecia sugerujace , ze oba urzadzenia mozna tam montowac. Tymczasem czytam DTR onyx passiv gdzie wrecz zabrania sie montowania tej centrali na nieogrzewanym poddaszu - gdzie jest prawda?
Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 sie 2015, 7:11

Karta pisze:Panie Tomaszu. Wracam do moich pytan. Zmiane rekomendowanego prez Pana rekuperatora z airpaca na onyx passiv uzasadnil Pan tym , ze che takze zainstalowac klimatyzacje. Na stronie Frapolu nie "chwala" sie tym ze ta centrala jakosc szczegolnie lepsza jest od innych w przypadku systemu klimatyzacji.
Na moje pytanie odnosnie mozliwosci montazu rekuperatora i jednostki wew. klimatyzatora na nieogrzewanym poddaszu zamiescil Pan dwa zdjecia sugerujace , ze oba urzadzenia mozna tam montowac. Tymczasem czytam DTR onyx passiv gdzie wrecz zabrania sie montowania tej centrali na nieogrzewanym poddaszu - gdzie jest prawda?
Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?

A kto u nas się zna na instalacjach? Pan popyta czy poczyta forum . Wiedza podstawowa kończy się na 30kWh/m2 Mało osób zna się na instalacjach 5-15kWh/m2 - Mało tego, nie tylko nie wiedzą jak to zrobić, ale nawet, że takie coś jest. Zna Pan instalatora który zna się tym? Zrobi ktoś Panu instalację ogrzewanie chłodzenie i cwu , by zużycie na to nie przekraczało 20kWh/2 a instalacja kosztowała nie więcej jak przy gazie czy węglu?
Tu, na tym niedawno ktoś mi zarzucił, że nie mogę montować ONYX PASSIV od kilku lat, bo są produkowane od roku. Dla mnie były produkowane od dawna.
Czym różni się passiv od airpacka
- Nie ma bypassu który otwiera się latem. Czyli nie można podłączyć gwc czy puścić powietrze nocą poza wymiennikiem.
- nie ma grzałki rozmrażającej , tylko bypass zimowy. Gdy jest duży mróz , bypass się uchyla i zimniejsze powietrze wchodzi a ciepłe rozmraża wymiennik.

Żadna centrala odprowadzająca wodę, nie może być w nieogrzewanym pomieszczeniu. Jeżeli musi być, to trzeba do wężyka odprowadzającego kondensat dorobić rozmrażanie. Rozmrażanie wymiennika nic nie pomoże gdy woda zamarznie na tacce ściekowej czy w wężyku.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Projekty wentylacyjne

autor: bachus » 17 sie 2015, 9:45

Maniak pisze: Dobrze to widzę?

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dokładnie tak. Jedną z fajniejszych cech tych pomp, jest to, że pobór mocy spada nieproporcjonalnie do wydatku.
Np. AC przy 30% wydatku pobiera 50% tego co przy 100%.
a DC przy 30% pobiera 15% tego co przy 100%.

Większej bzdury nie słyszałem. Według miszcza przecież AC to ON-OF, to jak może modulować.
To jedno, drugie to aby mieć większy wydatek to więcej mocy trzeba dostarczyć. Idealna pompa ciepła chodzi liniowo a takiej nie ma (straty).
A ten wydatek ciekawe jak miszcz to liczy, mierzy.
Karta pisze:Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?

Jak naciśniesz orzełka na monecie to on się prędzej zesra niż Tobie on coś policzy.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Projekty wentylacyjne

autor: RobertKGB » 17 sie 2015, 11:58

Tomasz_Brzeczkowski pisze:192 ma całość. Kanały izolowane 160 + 50mm to 210 , by łagodnym łukiem do ściny i skrzynka filtracyjna... te 40-50 cm by się "nad" przydało. A i na czymś warto postawić.
Na zdjęciu mam akurat atlantica, ale montaż jest podobny.
Obrazek


Panie Tomaszu, mi niestety taka 300l nie zmieści się do piwnicy, rozpatruję opcję 190l , ale boję się że na 4-5 osób będzie za mała, czy miewa pan klientów którzy 190 zamawiają ? jak to w praktyce wygląda , czas nagrzewana wody przez taka pompę jest dłuższy/krótszy od tradycyjnego boilera elektrycznego?

a kanałówek do 4kW cool już w tym roku nie będzie miał :(, tak fajnie zapowiadała się współpraca z nimi, a ciągle jakieś niewypały.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 sie 2015, 12:49

200 l atlantic... ale ma gorszą pompę, częściej chodzi grzałka
A kanałówki yorka mam po 5700zł

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Maniak » 17 sie 2015, 13:00

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przy ogrzewaniu będzie mniej. No chyba, że będzie spory mróz. Ale jakby nie mierzyć i porównywać , żadne gwc tak nie zadziała i żadne ogrzewanie nie da tak tanio (uwzględniając nakłady) kWh


Dlaczego to przy ogrzewaniu ma być mniej?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 sie 2015, 5:12

Dlaczego to przy ogrzewaniu ma być mniej?
Różnica temperatur jest mniejsza, ale zyski słoneczne ogromne. Słońce nawet przy mrozie potrafi "wyłączyć" ogrzewanie.
No i zyski. Proszę zauważyć, że lodówka, żarówka, komputer itp przy 24-25 stC to grzejniki elektryczne. Płaci Pan dwa razy, za prąd przez w/w zużyty i za odprowadzenie tego ciepłą. Zimą o tyle ile jest tych zysków, mniej trzeba grzać.

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Projekty wentylacyjne

autor: RobertKGB » 18 sie 2015, 6:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:200 l atlantic... ale ma gorszą pompę, częściej chodzi grzałka
A kanałówki yorka mam po 5700zł


190 czy 200 l to nie robi mi aż takiej różnicy więc jeśli vivi ma lepszą pompę to zostanę przy vivi i z tym nie ma problemu , dostępne u nich "od ręki". A z tą kanałówką to sam Pan widzi, że kolejny powód aby się wybrać do Warszawy :lol:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 sie 2015, 7:58

VIVI... są, z tym, że lepiej zamówić z dostawą, (7000zł) bo to w pionie się przewozi i jest bardzo ciężkie.