autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 mar 2011, 8:31

Prawda jest taka, że w Bartoszu uzyskano 90% przy powietrzu wychodzącym o 80% ww. Prawda jest też taka, że skoro montuje Pan bartosza - albo Pan się nie zna na wentylacji albo Panu za takie pisanie płacą. To drugie by wyjaśniało dlaczego Pan nie sprawdza tego co pisze.

Co do zdrowej i normatywnej wentylacji --- w Polsce są normy - zaleca się 20m3/h na osobę. Większy strumień wentylacji jest szkodliwy.

Develop
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 24 lut 2011, 9:58
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Montaż rekuperatora

autor: Develop » 17 mar 2011, 10:24

Wszystkie cyferki w Normie Budowlanej traktuje Pan jako cel do potwierdzenia swojej idei.

Przytoczone 20 m3/h dotyczy budownictwa zamieszkania zbiorowego i dodatkowo jest tam napisane
" nie mniej jak 1 wymiana na godzinę "
Co oznacza, że na każdy pokój np. 16 m2 x 3 = 48 m3/h taka jest w całości Norma
No chyba, że dla Pana jest inna.
A może Instytut Higieny wprowadził zalecenie aby nie stosować więcej jak 20 m3/h ?

Może jednak zgodzi się Pan, że popełnia Pan błąd przy wyliczaniu wielkości urządzeń ?


Jeśli jednostkowy strumień powietrza jest dla Pana zbyt duży to trzeba zwiększyć ilość strumieni (nie tylko pokoje), a nie zmniejszać całkowitej ilości powietrza.

Pozdrawiam Waldek

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Montaż rekuperatora

autor: kangaxx » 17 mar 2011, 17:07

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Prawda jest taka, że w Bartoszu uzyskano 90% przy powietrzu wychodzącym o 80% ww. Prawda jest też taka, że skoro montuje Pan bartosza - albo Pan się nie zna na wentylacji albo Panu za takie pisanie płacą.


"prawda jest taka" że to Pan twierdzi iż bartosz spaprał wyniki a papier z AGH który to potwierdza jest sfałszowany albo wynikiem przekupstwa

"prawda jest taka" że to Pan twierdzi że źle montuję, na niczym się nie znam i na dokładkę zostałem przekupiony by pisać bzdury lecz moja wiedza z zakresu termodynamiki potwierdza jakość bartosza (idealnych rzeczy nie ma) natomiast kłóci się z Pańskimi "rewelacjami" bo płaci mi lobby autorów podręczników

"prawda jest taka" że wszyscy się mylą i tylko Pan jest jedyną wyrocznią w tym temacie, oświeconą, tryskającą wiedzą, inwencją i dobrymi chęciami

uważam ze powinien Pan napisać dekalog...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Montaż rekuperatora

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 mar 2011, 9:10

Dzwoniłem na AGH - i Pan przestanie opowiadać bzdury, przecież TO MOZNA SPRAWDZIĆ SAMEMU!
jedyna przeszkoda... to to, że Pan nie chce znać prawdy. A przy braku argumentów zaczynają się wycieczki osobiste. Chce Pan oba wymienniki - dam Panu!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Montaż rekuperatora

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 mar 2011, 9:15

Może jednak zgodzi się Pan, że popełnia Pan błąd przy wyliczaniu wielkości urządzeń ?
Pan ma wentylację? Gdzie Pan widział błąd? Proszę pokazać. Centrale mają regulację! Żył Pan kiedyś w domu - 50m3/h na osobę zimą???

Pisał Pan do... np. dospelu, berlufa. Tam w instrukcji central podają selen 500 - 400m2 dom, selen 800 - 650m2 dom.

Develop
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 24 lut 2011, 9:58
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Montaż rekuperatora

autor: Develop » 18 mar 2011, 9:50

Błędy Panu wykazałem i Pan się do tego nie odnosi tylko pisze o instrukcjach producentów.

Instrukcje odnoszą się do urządzeń, ja odnoszę się do budynków i norm budowlanych na nie które muszą być spełniane.

Co do regulacji to ona nic nie da jeżeli damy za małe urządzenie. Wartości jakie Pan podaje są maksymalnymi, i nie podaje Pan przy jakim sprężu.

Pozdrawiam Waldek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Montaż rekuperatora

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 mar 2011, 12:27

Gdzie Pan widział błąd?

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Montaż rekuperatora

autor: kangaxx » 18 mar 2011, 13:15

bartosz splugawił docenta z agh, to samo zrobił z biednym doktorkiem z katedry ciepłownictwa w lublinie, ile łapówka dla mnie ich kosztowała to nie wspomnę bo i tak już się rumienię

zanim zamontowałem komuś coś tak drogiego jak bartosz długo gryzłem temat, gdy się przegryzłem kupiłem go i uruchomiłem u siebie by sprawdzić jak to co wymyśliłem ma się do praktyki, teraz wiem jak ma się jedno do drugiego bo kilka tez gdzie indziej pracuje,

to coś co Pan ma u siebie nie jest bartoszem i nie chcę tego, bartosz ma alu wymiennik a nie stalowy,
pan nawet tego nie wie

AK47
Aktywny
Aktywny
Posty: 230
Rejestracja: 02 lut 2011, 10:51
Lokalizacja: Poznań
Re: Montaż rekuperatora

autor: AK47 » 20 kwie 2011, 12:06

Widze że wielu fachowców tu siedzi i do nich to pytanie. Czy rekuperator mozna zamontować na parteże w kotłowni? Domek ma miec płaski dach. I czy to w niczym nie pogorszy jakichś tam parametrów . Pozdrawiam :D
Dawniej się słuchało Moskwy a teraz Brukseli

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Montaż rekuperatora

autor: kangaxx » 22 kwie 2011, 16:28

pewnie ze można

AK47
Aktywny
Aktywny
Posty: 230
Rejestracja: 02 lut 2011, 10:51
Lokalizacja: Poznań
Re: Montaż rekuperatora

autor: AK47 » 23 kwie 2011, 2:01

Dzięki :D