trzyst pisze:Jestem z Kostrzyna nad Odrą.
Nie rozumiem dlaczego niesterowalne i drogie ogrzewanie? Może się nie rozumiemy. Piętro całe na ogrzewaniu podłogowym, a parter grzejniki. Wszystko zostanie odpowiednio połączone tj. kominek z płaszczem do pieca gazowego i stamtąd za pomocą "sprzęgła" rozejście na te 2 piętra osobno sterowane. Wiadomo, że inaczej nagrzewa się grzejniki, a inaczej podłogówkę.
Co to znaczy, że <Takie "ogrzewanie" nadaje się wyłącznie do domów nieizolowanych>? Mam to rozumieć, że rekuperację można stosować w nieocieplonym budynku?
trzyst pisze:W tej chwili na parterze jest 8cm, ale docelowo planowane jest w sumie 20cm styropianu o lambdzie miedzy 0,035-0,037 W/mK. Okna na parterze całkowicie przyzwoitej jakości, ale na piętrze okna ocieplone w ramie z potrójną szybą wypełnioną kryptonem, czyli całkiem dobrze izolujące.
Rekuperację chcę zastosować ze względu na to, że ocieplone będzie właśnie styropianem i wentylacja grawitacyjna raczej nie da rady. Nie chodzi mi ogrzewanie tego powietrza, ale żeby odzyskać częściowo straconą temperaturę podczas wymiany go na świeże podczas zimy.
trzyst pisze:W tej chwili na parterze jest 8cm, ale docelowo planowane jest w sumie 20cm styropianu o lambdzie miedzy 0,035-0,037 W/mK. Okna na parterze całkowicie przyzwoitej jakości, ale na piętrze okna ocieplone w ramie z potrójną szybą wypełnioną kryptonem, czyli całkiem dobrze izolujące.
Jeżeli dobrze Pan zaizoluje dom, to proponuję ogrzewanie podłogowe elektryczne. Dla domu 100m2 roczne zużycie prądu ok 2500kWh, przyjmując cenę za 1 kWh 0,52 brutto = 1300 zł rocznie. Żywotność systemu do 50 lat, bez konserwacji, napraw i komfortowo.
trzyst pisze:No ok. W takim razie jeśli zakładając ocieplę ściany styropianem np. TERMOORGANIKi PLATINUM o wsp. 0,032 W/mK przy grubości 20cm. Do tego między krokwiami 18 + 5cm wełną Rockwool'a o wsp. 0,035 W/mK oraz między strychem (nieużytkowym), a piętrem np. 15cm o wsp. 0,039 W/mK. W takim przypadku jaki sposób ogrzewania mi proponujecie wiedząc, że tak czy owak mam instalację gazową, a do tego chciałbym zrobić podłogówkę na piętrze i rekuperację?
Możliwe, że nie odzyskam dużo kasy lub w ogóle za rekuperację, ale za to będzie dużo lepszy komfort użytkowania?
trzyst pisze:Enerbau pisze:trzyst pisze: W takim przypadku jaki sposób ogrzewania mi proponujecie?
Podłogowe elektryczne na całości albo tylko na piętrze.
Dzięki. Wezmę to pod uwagę.
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości