Czy montować wentylacje mechaniczną???

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 sty 2011, 15:00

Skoro pisze Pan o optymalnych prędkościach, to nie załapałem, że chodzi o GWC . W GWC optymalne prędkości nie mają znaczenia!!! Nie przeszkadzają szumy a straty ciepła przez większy radiator i dłuższy czas przebywania powietrza , są wręcz pożądane!!!
Co do długości... już wielokrotnie pisałem - maksymalnie 10mb 200-tki na każde 100m3/h. Minimalnie - tyle ile warunki pozwolą.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 07 sty 2011, 17:00

czyli w uproszczeniu jakieś 40 mb?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 sty 2011, 7:24

Nawet 30... nie spotkałem centrali zwanej "400" która by miała faktycznie z gwc więcej jak 300m3/h.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 08 sty 2011, 8:08

no już wygląda to lepiej w obliczu tych kilkumetrowych o których Pan tu pisał, gwc 10 m raczej gwc nie jest

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 sty 2011, 8:17

Jak już pisałem - to górna granica. Jak już pisałem - z braku innych możliwości - kolega używa 7-dmio metrowego. centrala zimą nie zamarza a powietrze w upały jest kilka stopni chłodniejsze.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 08 sty 2011, 16:42

7 metrów...
przy 2 m/s powetrze przebywa tam 3,5 s, przy 5 m/s czasu na wymianę ciepła ma 1,5 s, do tego dochodzi średnica 200mm i przepływ laminarny gdzie przy ściankach powietrze płynie wolniej, w uproszczeniu przy całej obiętości rury i różnicach prędkości strugi wymiana ciepła dokonuje się w jakichś 15% powietrza nawiewanego do domu...

cała reszta wali środkiem mając gdzieś wymianę ciepła, ot i cała robota tak krótkiego gwc

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sty 2011, 9:19

Oj bez przesady, przecież powietrze się miesza. Czy tak jak ja mierzył Pan temperatury w GWC 7 mb? W wymienniku centrali powierzchnia jest 4-5m2 i czas przebywania jeszcze krótszy.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 12 sty 2011, 8:11

słabo się miesza dlatego wymienniki dzielą strugę na części i dlatego wolę większe wymienniki

duży może więcej :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sty 2011, 8:25

Czy gdyby miał Pan centralę z wymiennikiem krzyżowym ( alu) bez układu rozmrażania i gotowy wykop 7mb - więcej się nie da - robiłby Pan GWC?
duży może więcej
W przypadku wymienników nie jest to prawdą ! Jest pewne OPTIMUM.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 12 sty 2011, 16:06

w życiu krzyżowego bym sobie w domu nie wstawił ale gwc jeśli tylko można i są na to środki to robię, tyle że jeśli nie można wstawić dłuższego gwc niz te powiedzmy 7 metrów dałbym dwie mniejsze równolegle tak by pole przekroju zachować, rozstawione maks ile sie da (nawet i 20cm), skuteczność wymiany ciepła z gruntem przynajmniej 40% lepsza

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 sty 2011, 9:20

Po co takie "w życiu... krzyżowego" Przez pierwsze 10 lat montowania takich central - innych wymienników nie było. A światowi producenci z najdłuższym doświadczeniem przechodzą apiać na krzyżówki. Wbrew pozorom naprawdę dużą sprawność ma wentylacja wywiewno nawiewna bez wymiennika. Wyda się to panu dziwne??? Ale tak też się robi i to z fajnym skutkiem.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 13 sty 2011, 18:58

ja wolę jednak mieć wm z rekuperacją by cieszyć się jej fajnym skutkiem

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sty 2011, 8:36

Dlatego powraca się do krzyżówek. Chodzi o skutek i komfort.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: kangaxx » 14 sty 2011, 14:45

jedyna zaleta krzyżówek to ich cena, no można jeszcze dodać wielkość

reszta zależy od klienta

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy montować wentylacje mechaniczną???

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sty 2011, 16:32

Tylko czytelnik muratora może coś takiego napisać. Odchodzi się od rozbudowanych wymienników. zamarzają przy wyższej temperaturze, większe opory i wbrew pozorom - gorszy bilans energetyczny.
Tak naprawdę dodając rozmiar i wagę i cenę? nie ma ani jednej zalety.