moja centralka czy to chodzi z gwc lub bez generuje to samo zużycie energii
Jak Pan to raczył zmierzyć? Wynika z tego, że i 100m czy 200 nie będzie miało wpływu. Oczywiście, że pobór mocy przez wentylatory nie rośnie przy podłączeniu dodatkowych oporów - tylko "leci" mniej m3/h.
Trochę danych:
-Ochłodzenie 400m3 powietrza 0 15 st. ( na 1,5 m w upalne lato jest około +15 st.C ) to jakieś 2 - 2,2 kW podzielone przez 50 mb daje 40W/mb GWC - obniżenie o jeden stopień temperatury m3 suchego piachu ( do 1% zawilgocenia) i utrzymanie tego stanu przez 3 miesiące - to 200kWh ? czyli przy 40 W ? to 5000h upałów non stop. Wraz z zawilgoceniem gruntu ? odprowadzanie ciepła znakomicie rośnie ? mniej więcej przy 4% spadek oporu o 50% - na głębokości 1.5 m zawilgocenie jest często wyższe niż 4%
-W centrali 400m3/h wymienniki plastikowe o sprawności 90% mają powierzchnię 20m2 - 50 mb rury fi200 ma 30 m2 ....
-Tester - w glinianym gruncie ( bo tak krótki wymiennik można zrobić tylko w ciężkim gruncie) zakopany kabel grzewczy - 10 cm od niego czujnik temperatury. - wzrost temperatury na czujniku o 1 st. C po 12 h - przy 150W /m
Czy firma montująca Panu GWC dokonywała testu gruntu ? Czy tak te 50 m to wyssali palucha.