Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

puzyn_07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 29 wrz 2020, 9:37
Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: puzyn_07 » 29 wrz 2020, 9:44

Witam,

Na poddaszu użytkowym nie posiadam żadnej wentylacji, przez co gdy temperatura spada do 0 stopni na dworze, zaczyna mi się skraplać woda na wewnętrznej stronie okien. Na dole jest wszędzie wentylacja grawitacyjna i nie ma z tym problemu. Pytanie jak mogę to rozwiązać? Na górze wszystkie sufity są podwieszane i jest zrobiony strych na którym mógłbym rozprowadzić dodatkowe kanały do każdego z pomieszczeń wyciągające powietrze, ale czy to ma jakikolwiek sens w momencie kiedy nie będzie żadnego dodatkowego nawiewu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 paź 2020, 15:12

puzyn_07 pisze:Witam,

Na poddaszu użytkowym nie posiadam żadnej wentylacji, przez co gdy temperatura spada do 0 stopni na dworze, zaczyna mi się skraplać woda na wewnętrznej stronie okien. Na dole jest wszędzie wentylacja grawitacyjna i nie ma z tym problemu. Pytanie jak mogę to rozwiązać? Na górze wszystkie sufity są podwieszane i jest zrobiony strych na którym mógłbym rozprowadzić dodatkowe kanały do każdego z pomieszczeń wyciągające powietrze, ale czy to ma jakikolwiek sens w momencie kiedy nie będzie żadnego dodatkowego nawiewu?

Wentylacja to nawiew 30m3/h na osobę a powietrze usuwane jest przez łazienki, tak więc tylko nawiew mechaniczny zapewni wentylację
Założyć wentylację z odzyskiem ciepła i klimę , będzie ok latem i zimą
HVAC - najtańszy komfort.

puzyn_07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 29 wrz 2020, 9:37
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: puzyn_07 » 10 paź 2020, 8:18

A czy coś takiego ma wg. sens: wentylator centralny CVU400HT AWENTA

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 paź 2020, 16:07

puzyn_07 pisze:A czy coś takiego ma wg. sens: wentylator centralny CVU400HT AWENTA

Jeżeli to nawiewny wentylator to tak, jak wywiewny to nie. Poza tym, wolałbym sterowanie ręczne a nie wilgotnością.

Jakie ma Pan tam ogrzewanie i ile jest tam osób?
HVAC - najtańszy komfort.

puzyn_07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 29 wrz 2020, 9:37
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: puzyn_07 » 12 paź 2020, 6:08

Jest wywiewny. Ogrzewanie w całości podłogowe. Na poddaszu znajdują się 3 sypialnie, garderoba, łazienka i hol. Generalnie śpią tam 3 osoby, czasami 5, ale w ciągu dnia mało kto tam przebywa. Wilgotność na poziomie 72-74%, do tego woda skrapla się na okach jak temp. spadnie do kilku stopni na dworze.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 paź 2020, 15:03

puzyn_07 pisze:Jest wywiewny. Ogrzewanie w całości podłogowe. Na poddaszu znajdują się 3 sypialnie, garderoba, łazienka i hol. Generalnie śpią tam 3 osoby, czasami 5, ale w ciągu dnia mało kto tam przebywa. Wilgotność na poziomie 72-74%, do tego woda skrapla się na okach jak temp. spadnie do kilku stopni na dworze.


Przedwojenne 100m2 wys 3,5m , 16 okien kiepsko izolowany stropodach z nieizolowane ściany, 24 st C latem i zimą utrzymuje klimatyzator za 3700 zł 1000 zł montaż , rekuperacja 7000zł . Roczne koszty grzania i chłodzenia 1500zł
Załączniki
72712597_10206336562169627_2101223500147589120_o.jpg
69382141_10206042440616772_1247486148909989888_o.jpg
57649239_10205568842697120_8826541930859986944_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: szari » 12 paź 2020, 15:38

Sąsiedzi od spodu nie grzeją cię Tomcio pompka?
Kogo obchodzi jakie masz ogrzewanie jeśli chłop mówi że ma ogrzewanie podłogowe - co Tomcio pompka? Każdy musi mieć taki sam bajzel jaki ty zrobiłeś w mieszkaniu?
Kazdy musi kupić sobie klimatyzację i grzać klimą co Tomeczku?

Może powiesz koledze jak grzejesz cwu? Klimatyzacją grzejesz? Czy może gaz jeszcze jest w mieszkaniu? Aha nie dowiemy się...
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

puzyn_07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 29 wrz 2020, 9:37
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: puzyn_07 » 13 paź 2020, 7:02

Ok. Reku fajna sprawa, ale ja nie mam jak zrobić nawiewników bez kucia ścian, a dom zamieszkany od 3 lat, więc remontu nie uśmiecha mi się robić. To samo jeżeli chodzi o klimatyzację, bez większych uszkodzeń ścian nie ma możliwości montażu jej na poddaszu. U mnie wszystko jest szczelne i bardzo dobrze izolowane więc latem na poddaszu jest 20-22 st C, i zimą również bo nie wyobrażam sobie spania w wyższej temperaturze. Po za tym pytanie nie dotyczy koszów ogrzewania, czy chłodzenia a możliwości poprawy cyrkulacji powietrza.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 paź 2020, 9:39

puzyn_07 pisze:Ok. Reku fajna sprawa, ale ja nie mam jak zrobić nawiewników bez kucia ścian, a dom zamieszkany od 3 lat, więc remontu nie uśmiecha mi się robić. To samo jeżeli chodzi o klimatyzację, bez większych uszkodzeń ścian nie ma możliwości montażu jej na poddaszu. U mnie wszystko jest szczelne i bardzo dobrze izolowane więc latem na poddaszu jest 20-22 st C, i zimą również bo nie wyobrażam sobie spania w wyższej temperaturze. Po za tym pytanie nie dotyczy koszów ogrzewania, czy chłodzenia a możliwości poprawy cyrkulacji powietrza.

U mnie po założeniu wentylacji i klimatyzacji nawet zaprawek malarskich nie było, też dom zamieszkały. malowanie było konieczne po usunięciu grzejników i viessmanna .

Za ilość CO2 w powietrzu odpowiada wentylacja cały rok, za wilgotność (zaduch) odpowiada wentylacja w okresie grzewczym, poza okresem grzewczym pompa ciepła czyli klimatyzacja. Bez tego niewiele Pan zrobi.
Załączniki
26196149_10203891359441087_642544835509224027_n.jpg
26219223_10203891359481088_5909024515323662580_n.jpg
26231136_10203910574281446_3153020908177219449_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

puzyn_07
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 29 wrz 2020, 9:37
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: puzyn_07 » 13 paź 2020, 10:10

Nie rozumiem po co Pan wrzuca zdjęcia i informację o zdemontowanym sprzęcie które niczego nie wnoszą do mojego tematu. Lepiej byłoby gdyby Pan wrzucił zdjęcia gdzie umiejscowione są anemostaty wywiewne i nawiewne. A poza tym pompa ciepła a klimatyzacja to zupełnie inne urządzenia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 paź 2020, 13:46

puzyn_07 pisze:Nie rozumiem po co Pan wrzuca zdjęcia i informację o zdemontowanym sprzęcie które niczego nie wnoszą do mojego tematu. Lepiej byłoby gdyby Pan wrzucił zdjęcia gdzie umiejscowione są anemostaty wywiewne i nawiewne. A poza tym pompa ciepła a klimatyzacja to zupełnie inne urządzenia.

rewersyjne pompy ciepła, zwane potocznie klimatyzacją, to najdoskonalszy rodzaj pomp ciepła. Ogrzewam nieizolowany dom na dachu, 100m2/3,5 za 1200 zł za sezon, chłodzenie to około 300zł
Centrala z odzyskiem ciepła zmieściła się na pawlaczu, anemostaty zakryły wykute dziury, (potem przykryły je grafiki) podobnie jednostka wewnętrzna pompy ciepła zasłoniła przejście przez ścianę do jednostki zewnetrznej. .
Załączniki
IMG_20190205_120938.jpg
DC_25797.jpg
28783537_10204123931455242_8783450497593276240_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Brak wentylacji na poddaszu użytkowym

autor: szari » 13 paź 2020, 14:59

Ty widziałeś kiedyś pompę ciepła powietrze woda? Ty wiesz co to jest ciepła podłoga i ciepłe powietrze? Czy wolisz porównywać to do lodowatej podłogi i suchego przesuszonego powietrza przy klimatyzacji... tego też się nie dowiemy.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości

Gotowe projekty domów