brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzatorem

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kaczorro
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 lut 2016, 7:49
brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzatorem

autor: kaczorro » 17 lut 2016, 7:56

Pracuję w budynku, w którym kiedyś była przebudowa. Zgodnie z modą na "inteligentne budynki", jest jakaś super wentylacja i klima w suficie. Ale jest jedno ALE. Nie mam grzejnika...

W sąsiednich pomieszczeniach są grzejniki, mimo że tam nie są specjalnie potrzebne (pomieszczenia techniczne). Muszę grzać się klimatyzatorem (AERMEC). A właściwie dwoma. Problem jest taki, że one potwornie hałasują, bo ten typ tak ma.

Sterownik jest analogowy - termostat (TEOMA, z dość szeroką histerezą), który po prostu steruje (on-off) zaworem doprowadzającym wodę do klimatyzatorów. Nadmuch ma 3 biegi.

Generalnie albo jest za zimno albo za ciepło, ze względu na histerezę sterownika. No i ogólnie niezdrowe "grzanie od sufitu". W niektórych częściach pomieszczenia czuć powiew gorąca. Oraz hałas. I tu jest pytanie:

Czy w ogóle prawo mówi coś na temat możliwości braku grzejnika w pomieszczeniu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 lut 2016, 8:29

Są całe domy gdzie jest tylko pompa ciepła.
A skoro hałasuje i ma duże wahania temperatury, to to jest źle zainstalowany. Montował to dyletant.

Gość10463
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Gość10463 » 17 lut 2016, 8:49

dobry przykład jak działa rekuperator

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 lut 2016, 9:07

Najprawdopodobniej jest za mocna pompa ciepła. Przy rekuperacji nie można przekraczać 50W/m2 a najlepiej 30W/m2 - przy przewymiarowaniu nie ma jak sterować. Nie pracuje w sposób ciągły i płynny.
Druga opcja to połączono wentylację z pompą ciepłą.

kaczorro
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 lut 2016, 7:49
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: kaczorro » 17 lut 2016, 10:53

Ok, ale pompa też może "napędzać" grzejniki albo podłogówkę, a nie tylko wyjący nadmuch z sufitu. Z resztą... tu jest jakiś inny system. Jest duży klimatyzator na dachu i on w lecie schładza "wodę lodową", która płynie przez jednostki zamontowane w podwieszonych sufitach. A w zimie ta woda jest grzana, być może nawet przez normalny wymiennik CO z ciepła z pobliskiej ciepłowni. Jest to instalacja na kilkadziesiąt jednostek wewnętrznych.

Ale wracając do tematu... Czy grzanie wyłącznie z sufitu, to dobre rozwiązanie? Zgodne z prawem itp? Przecież ciepło i tak leci do góry. Ludzie ciężką kasę płacą za podłogowe, a ja mam... "sufitowe" :/ .


Przez rozwiązanie jakie mam zamontowane w firmie gdzie pracuję, mam bardzo niską wilgotność powietrza (nawet poniżej 30%) i ogólnie nie czuć komfortu - bo albo wieje zimnem albo gorącem, no i hałasuje.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: bachus » 17 lut 2016, 12:13

kaczorro pisze:Przez rozwiązanie jakie mam zamontowane w firmie gdzie pracuję, mam bardzo niską wilgotność powietrza (nawet poniżej 30%) i ogólnie nie czuć komfortu - bo albo wieje zimnem albo gorącem, no i hałasuje.

Ależ wszystko masz O.K. Ciepło wiejące z sufitu jest jak najbardziej teraz na topie. Robi je klimatyzator z XXI wieku a nie pompa ciepła z XX wieku.
Poczytaj Brzęczkowskiego on tu największy fachman. Najlepiej daj mu zlecenie a zrobi to jeszcze lepiej.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 lut 2016, 12:17

kaczorro pisze:Ok, ale pompa też może "napędzać" grzejniki albo podłogówkę, a nie tylko wyjący nadmuch z sufitu.
Ale to bardzo zły system, robią tak tylko źle wykształceni instalatorzy, nie znający się na pompach ciepła - to, że brak wiedzy jest dość powszechny nie jest usprawiedliwieniem.
Z resztą... tu jest jakiś inny system. Jest duży klimatyzator na dachu i on w lecie schładza "wodę lodową", która płynie przez jednostki zamontowane w podwieszonych sufitach. A w zimie ta woda jest grzana, być może nawet przez normalny wymiennik CO z ciepła z pobliskiej ciepłowni. Jest to instalacja na kilkadziesiąt jednostek wewnętrznych.
Jak już posałem, takie rozwiązania są złe, ale drogie, dlatego, przy dość powszechnym braku wiedzy, są stosowane - cóż kasa przede wszystkim.

Ale wracając do tematu... Czy grzanie wyłącznie z sufitu, to dobre rozwiązanie? Zgodne z prawem itp? Przecież ciepło i tak leci do góry. Ludzie ciężką kasę płacą za podłogowe, a ja mam... "sufitowe" :/ .
To zależy... Ja przez 20 lat używałem folii na suficie - Obrazek
i trudno znaleźć coś bardziej komfortowego. Przy nadmuchu, musi być też wentylacja nawiewna na suficie

Przez rozwiązanie jakie mam zamontowane w firmie gdzie pracuję, mam bardzo niską wilgotność powietrza (nawet poniżej 30%) i ogólnie nie czuć komfortu - bo albo wieje zimnem albo gorącem, no i hałasuje.

Za wilgotność powietrza zimą odpowiada wentylacja nie pompa ciepła. Pompa ciepła latem odprowadza nadmiar wody z pomieszczenia.

Jeżeli w ogóle ma Pan dyskomfort termiczno wilgotnościowy i szum, to nie jest wina urządzeń a tumana który to Panu zaprojektował i wykonał.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: bachus » 17 lut 2016, 12:28

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jeżeli w ogóle ma Pan dyskomfort termiczno wilgotnościowy i szum, to nie jest wina urządzeń a tumana który to Panu zaprojektował i wykonał.[/b]

A nie mówiłem, toż to najlepszy w UE fachman. Przerobi, dorobi i bedzie git.

kaczorro
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 17 lut 2016, 7:49
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: kaczorro » 17 lut 2016, 14:22

Tomasz_Brzeczkowski pisze:To zależy... Ja przez 20 lat używałem folii na suficie -
(...)
i trudno znaleźć coś bardziej komfortowego. Przy nadmuchu, musi być też wentylacja nawiewna na suficie
Wentylacja w suficie (z czerpnią na zewnątrz i centralną regulacją temperatury) też jest. Ale mam pytanie: o co chodzi z tą folią na suficie? Co to za folia?
No i czemu to rozwiązanie (czymkolwiek ta folia jest), miałoby być lepsze niż np. podłogowe? Podłogowe przecież nie robi szumu i daje lepszy rozkład temperatury, brak odczucia siedzenia w przeciągu i nie potrzebuje konserwacji.
Wiadomo, np. na lato fajny byłby nawiew z gruntowego wymiennika powietrza. Ale dmuchać na zimę?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 lut 2016, 14:50

]Wentylacja w suficie (z czerpnią na zewnątrz i centralną regulacją temperatury) też jest.
Regulacja temperatury musi być w pomieszczeniu, nie centralna, bo będą duuuże wahania.
Ale mam pytanie: o co chodzi z tą folią na suficie? Co to za folia?
W 1991 roky założyłem sobie na suficie folie grzewcze ESWA .
No i czemu to rozwiązanie (czymkolwiek ta folia jest), miałoby być lepsze niż np. podłogowe?
W czasach "sprzed inwertorowych pomp ciepła" obniżało się temperaturę gdy nie ma nikogo w domu. Po włączaniu ogrzewania podłogi podczerwienią z sufitu, było ciepło nam po 2 -3 minutach. Poza tym mniejsze zużycie. Podczerwień ogrzewa powierzchnię podłogi i im głębiej tym warstwy są chłodniejsze. Przy grzaniu wewnątrz wylewki, straty np. do gruntu są większe. I na koniec... nie ma znaczenia co położymy na podłodze, może być gruby parkiet z dywanem.
Podłogowe przecież nie robi szumu i daje lepszy rozkład temperatury, brak odczucia siedzenia w przeciągu i nie potrzebuje konserwacji.
- Pełna zgoda, jak piszemy o kablach, natomiast w przypadku pompy ciepła, to urządzenie które transportuje ciepło z wartości niższych do wyższych, a więc latem chłodzi!!! Jak zimna jest podłoga, to tylko będzie mokra a nie schłodzi pomieszczenia.
Dlatego przy pompach ciepła, jak już ktoś chce koniecznie hydraulikę, to rurki instalator umieszcza na suficie Obrazek

Wiadomo, np. na lato fajny byłby nawiew z gruntowego wymiennika powietrza. Ale dmuchać na zimę?
[/quote] Skąd wiadomo? Mam inne doświadczenia, dlatego w 2010 roku przestaliśmy wykonywać gwc. Stosuje tańsze i znaaaacznie efektywniejsze oraz bardziej komfortowe rozwiązania inwertorowe.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: TwojOszczednyDom » 17 lut 2016, 21:44

kaczorro pisze:Pracuję w budynku, w którym kiedyś była przebudowa. Zgodnie z modą na "inteligentne budynki", jest jakaś super wentylacja i klima w suficie. Ale jest jedno ALE. Nie mam grzejnika...

W sąsiednich pomieszczeniach są grzejniki, mimo że tam nie są specjalnie potrzebne (pomieszczenia techniczne). Muszę grzać się klimatyzatorem (AERMEC). A właściwie dwoma. Problem jest taki, że one potwornie hałasują, bo ten typ tak ma.

Sterownik jest analogowy - termostat (TEOMA, z dość szeroką histerezą), który po prostu steruje (on-off) zaworem doprowadzającym wodę do klimatyzatorów. Nadmuch ma 3 biegi.

Generalnie albo jest za zimno albo za ciepło, ze względu na histerezę sterownika. No i ogólnie niezdrowe "grzanie od sufitu". W niektórych częściach pomieszczenia czuć powiew gorąca. Oraz hałas. I tu jest pytanie:

Czy w ogóle prawo mówi coś na temat możliwości braku grzejnika w pomieszczeniu?


A zatem nie masz klimatyzatorów a klimakonwektory...

Skoro działają na włącz wyłącz i jest przegrzew to niestety mamy do czynienia z przewymiarowaniem tego systemu.

Prawo do umieszczania grzejników na suficie czy nie raczej nic nie ma do rzeczy :) Grunt w tym by dobrze to wszystko zorganizować. Wiadomo, że najlepiej ciepłe powietrze dostarczać od dołu a chłodne od góry. Czasem jednak się pewnych rzeczy nie da to można coś pośredniego kombinować.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Piotr Nowik » 17 lut 2016, 22:42

Proponuje Pana Tomasza Brzęczkowskiego słuchać z pewnym przymrużeniem oka, a nie jak wyrocznię. Dlaczego? Ano dlatego:
No i czemu to rozwiązanie (czymkolwiek ta folia jest), miałoby być lepsze niż np. podłogowe?
Tomasz_Brzeczkowski pisze: W czasach "sprzed inwertorowych pomp ciepła" obniżało się temperaturę gdy nie ma nikogo w domu. Po włączaniu ogrzewania podłogi podczerwienią z sufitu, było ciepło nam po 2 -3 minutach. Poza tym mniejsze zużycie.

1. Czy to znaczy, że według Pana TB, w "czasach inwerterowych" już nie trzeba obniżać temeperatury, gdy nikogo nie ma w domu? Znaczy że wg. Pana TB pompa ciepła daje nam jakieś cudowne remedium na mniejszą ucieczkę ciepła przez izolację domu? :-) :-) :-)
2. A poza tym, wcale nie jest prawdą, że będziemy mieć przy podczerwieni ciepło od razu po 2-3 minutach. Co najwyżej po tym czasie możemy poczuć, przykładając blisko rękę do promienników, że w ogóle cokolwiek zaczyna grzać. Proponuję nie słuchać bezkrytycznie Pana TB, bo wprowadza w błąd. Najpewniej nie użytkował folii na podczerwień w ogóle.
3. Po trzecie, bzdurą jest, że zużycie prądu jest w tym przypadku jakieś szczególnie mniejsze.
Podłogowe przecież nie robi szumu i daje lepszy rozkład temperatury, brak odczucia siedzenia w przeciągu i nie potrzebuje konserwacji.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: - Pełna zgoda, jak piszemy o kablach, natomiast w przypadku pompy ciepła, to urządzenie które transportuje ciepło z wartości niższych do wyższych, a więc latem chłodzi!!! Jak zimna jest podłoga, to tylko będzie mokra a nie schłodzi pomieszczenia. Dlatego przy pompach ciepła, jak już ktoś chce koniecznie hydraulikę, to rurki instalator umieszcza na suficie.
Najnowsze odkrycie Pana TB jest takie, że pompa jedynie "transportuje ciepło", zapominając, że pompa ciepła energię również przetwarza, wykorzystując przemianę gazu z ciekłego na parowy, realizowaną przez cykl sprężania, rozprężania i skraplania. A czy latem chłodzi, to zależy od tego, czy pompa jest przystosowana przez producenta do pracy rewersyjnej, czyli do obiegu odwróconego. I mokre podczas chłodzenia teoretycznie może być cokolwiek jedynie przy dużych różnicach temperatur, by na kaloryferach miała się wytracić z powietrza jakakolwiek rosa. Dotyczy to także rurek sufitowych.
Wiadomo, np. na lato fajny byłby nawiew z gruntowego wymiennika powietrza. Ale dmuchać na zimę?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd wiadomo? Mam inne doświadczenia, dlatego w 2010 roku przestaliśmy wykonywać gwc. Stosuje tańsze i znaaaacznie efektywniejsze oraz bardziej komfortowe rozwiązania inwertorowe.

GWC warto używać nierozerwalnie z rekuperacją. Ale i bez niej mamy w zimie z gwc nawiew powietrza o temperaturze ok. 8 st. Celsjusza. Lepsze tak ogrzane wstępnie powietrze doprowadzić do domu, niż mroźne prosto z uchylonych okien. To, że Pan TB "zaprzestał" cokolwiek robić po 2010 roku wcale nie znaczy, że cokolwiek w tej materii przed 2010 rokiem wykonał.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: bachus » 17 lut 2016, 23:13

Piotr Nowik pisze:Najnowsze odkrycie Pana TB jest takie, że pompa jedynie "transportuje ciepło", ....

Nie szanowny Piotrze to nie jest jego najnowsze odkrycie.
Jego najnowszym odkryciem jest przeniesienie grzejników z pod okna i umieszczenie ich na przeciwległej ścianie, gdzie już tylko ta zmiana spowoduje 3x niej ciepła do zasilania tych ze grzejników w takim samym pomieszczeniu.
Zresztą jego złote myśli są tu:
vt/17424/465/bledy-w-teorii-i-poradach-tomasza-brzeczkowskiego?postdays=0&postorder=asc

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lut 2016, 8:11

Piotr Nowik pisze:Proponuje Pana Tomasza Brzęczkowskiego słuchać z pewnym przymrużeniem oka, a nie jak wyrocznię. Dlaczego? Ano dlatego:
No i czemu to rozwiązanie (czymkolwiek ta folia jest), miałoby być lepsze niż np. podłogowe?
Tomasz_Brzeczkowski pisze: W czasach "sprzed inwertorowych pomp ciepła" obniżało się temperaturę gdy nie ma nikogo w domu. Po włączaniu ogrzewania podłogi podczerwienią z sufitu, było ciepło nam po 2 -3 minutach. Poza tym mniejsze zużycie.

1. Czy to znaczy, że według Pana TB, w "czasach inwerterowych" już nie trzeba obniżać temeperatury, gdy nikogo nie ma w domu? Znaczy że wg. Pana TB pompa ciepła daje nam jakieś cudowne remedium na mniejszą ucieczkę ciepła przez izolację domu? :-) :-) :-)
2. A poza tym, wcale nie jest prawdą, że będziemy mieć przy podczerwieni ciepło od razu po 2-3 minutach. Co najwyżej po tym czasie możemy poczuć, przykładając blisko rękę do promienników, że w ogóle cokolwiek zaczyna grzać. Proponuję nie słuchać bezkrytycznie Pana TB, bo wprowadza w błąd. Najpewniej nie użytkował folii na podczerwień w ogóle.
3. Po trzecie, bzdurą jest, że zużycie prądu jest w tym przypadku jakieś szczególnie mniejsze.
Podłogowe przecież nie robi szumu i daje lepszy rozkład temperatury, brak odczucia siedzenia w przeciągu i nie potrzebuje konserwacji.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: - Pełna zgoda, jak piszemy o kablach, natomiast w przypadku pompy ciepła, to urządzenie które transportuje ciepło z wartości niższych do wyższych, a więc latem chłodzi!!! Jak zimna jest podłoga, to tylko będzie mokra a nie schłodzi pomieszczenia. Dlatego przy pompach ciepła, jak już ktoś chce koniecznie hydraulikę, to rurki instalator umieszcza na suficie.
Najnowsze odkrycie Pana TB jest takie, że pompa jedynie "transportuje ciepło", zapominając, że pompa ciepła energię również przetwarza, wykorzystując przemianę gazu z ciekłego na parowy, realizowaną przez cykl sprężania, rozprężania i skraplania. A czy latem chłodzi, to zależy od tego, czy pompa jest przystosowana przez producenta do pracy rewersyjnej, czyli do obiegu odwróconego. I mokre podczas chłodzenia teoretycznie może być cokolwiek jedynie przy dużych różnicach temperatur, by na kaloryferach miała się wytracić z powietrza jakakolwiek rosa. Dotyczy to także rurek sufitowych.
Wiadomo, np. na lato fajny byłby nawiew z gruntowego wymiennika powietrza. Ale dmuchać na zimę?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd wiadomo? Mam inne doświadczenia, dlatego w 2010 roku przestaliśmy wykonywać gwc. Stosuje tańsze i znaaaacznie efektywniejsze oraz bardziej komfortowe rozwiązania inwertorowe.

GWC warto używać nierozerwalnie z rekuperacją. Ale i bez niej mamy w zimie z gwc nawiew powietrza o temperaturze ok. 8 st. Celsjusza. Lepsze tak ogrzane wstępnie powietrze doprowadzić do domu, niż mroźne prosto z uchylonych okien. To, że Pan TB "zaprzestał" cokolwiek robić po 2010 roku wcale nie znaczy, że cokolwiek w tej materii przed 2010 rokiem wykonał.

Pan naprawdę jest dość ułomnym jak chodzi o podstawową wiedzę człowiekiem, a szkoda.
Inwertera Pan już nie zrozumie, też szkoda, by Pan wiedział dlaczego drożej wychodzi gdy temperaturę się obniża - w identycznych sklepach przy tej samej Toshibie opłaty przy obniżaniu na noc i na weekend są nawet 3 razy wyższe.
Podgrzewanie powietrza w gwc miało sens przy 60-70% wymiennikach, przy wymiennika 90 i więcej procent, mamy problem na wyrzutni, jest tam cieplejsze powietrze z większą zawartością wody.
Szkoda, że ma Pan tak małą wiedzę. Postaram się prościej tłumaczyć.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: brak grzejnika w pomieszczeniu? grzanie tylko klimatyzat

autor: bachus » 18 lut 2016, 9:00

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Pan naprawdę jest dość ułomnym jak chodzi o podstawową wiedzę człowiekiem, a szkoda.

Szkoda, że ma Pan tak małą wiedzę. Postaram się prościej tłumaczyć.

Skoro jest się ułomnym to chyba prościej się nie da, bo jak cośkolwiek ułomnemu wytłumaczyć? Ale Brzęczu pewnie potrafi wytłumaczyć nawet małpie by zrozumiała. Tylko dla czego są wszyscy ułomni?
vt/17424/465/bledy-w-teorii-i-poradach-tomasza-brzeczkowskiego?postdays=0&postorder=asc


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości

Gotowe projekty domów