karol_dr pisze:To ja podepnę się pod temat, bo mam trochę podobny problem.
Ostatnio zauważyłem, że mam słaby odzysk, zacząłem kombinować z ustawieniami wentylatorów i dopiero przy zwiększeniu wywiewu o 8% odzysk wrócił do normy.
Pożyczyłem z ciekawości anemometr, zrobiłem do niego tubę domowej roboty i pomierzyłem prędkości.
Prędkości na wyciągach wyszły dużo mniejsze niż na nawiewach, nie wiem czemu.
Przy jakiej prędkości centrali powinien być dokonany pomiar, przy max?
Czy można w jakiś zbilansować ten układ?
Krecenie anemostatami nic nie dawało.
karol_dr pisze:Ok no rozumiem, czyli zakładając, że w domu mieszkają 4 osoby to niech będzie to 100m3/h.
Centralę mam 350, więc ustawiam na 30% i to tyle?
Czy nie trzeba tego wyregulować jakoś, pytam bo jak mierzyłem wczoraj to właśnie na nawiewach miałem około 2,5 m/s a na wywiewach 1,5 m/s.
Nie da się tego jakos zbilansować?