Ma Pan rację, sam uważam,że współpraca ognika z panelem jest dziwna. Generalnie wszystkie gadżety w postaci czujnika pokojowego czy pogodowego zakłócają normalną pracę.
Okazuje się,że w Ogniku w tych softach 7c3 i nowym 7c5 do ślimaka współpraca z panelem jest bardziej skomplikowana (moim zdaniem niepotrzebnie). To jest dość dziwnie rozwiązane, bo po zwarciu styku pokojowego kocioł nie pilnuje ani temp. zadanej na C.O. ani temp. zadanej na CWU, dla niego w tym momencie priorytetem jest temp. w kodzie 1203 odnosząca się do temp. przy termostacie. Fabrycznie jest to 65st.C, ale do tej temp. ma sterownik starać się dochodzić z 30%mocą kotła. Nie wiem po co jest to tak skomplikowane.
W efekcie jak ma Pan np. zadaną 40 na C.O. to kocioł oscyluje między 45 a 60st.C z pracą 30%mocy. Może Pan w kodzie 1203 obniżyć temp. przy pracy z termostatem pokojowym to będzie to lepiej wyglądało np. na 50st.C.
Moim zdaniem wielki błąd producenta ognika wynika z faktu,że nie jest dołączana instrukcja serwisowa z kodami i opisem sensu zmian danych wyjściowych. Fajnie,że normalnie mogę tylko ustawiać temp. i generalnie powinno być w 90% wszystko ok, ale jak coś muszę zmienić to powinna być udostępniona instrukcja serwisowa.
Jarecki79 pisze:No to dałeś czadu sniper, chwalisz sterownik, którego nie masz. Opierasz się na instrukcji obsługi?? Kup sterownik, użytkuj go i dopiero podejmuj merytoryczną rozmowę na jego temat! Dopiero wtedy staraj się pomóc!
Przyznam,że liczyłem,że w przypadku kłopotów z tym sterownikiem będziesz pomocny a tu wychodzi na to,że zastanawiasz się dopiero nad jego zakupem... Teraz rozumiem,dlaczego nie podałeś parametrów tego sterownika i dlaczego nie opisałeś menu kodowego.
Do p.Irka, za ok.2tygodnie poprawiona będzie współpraca panelu pokojowego przy ogniku pid (jak wspominałem mi się obecny stan tez nie podoba). Ma być też zmiana przy współpracy z samym bojlerem, ale to chyba tylko do wersji tłokowej, chodzi o zabezpieczenie żaru przy długim postoju ok.60minut. Przyznam chyba jednak,że dla małego wymiennika kotła Zębiec rodzaj pracy sterownika wymyślony przy ogniku pid może nie być zadowalający. Myślę, że zębiec jako producent celowo dobrał sterownik perfekt i jego nastawy, bo to kombinacja zwykłego sterowania z dodanym algorytmem, dla tego kotła chyba się ten model sterownika lepiej sprawdzi.
W ogniku pid ma Pan 3menu kodowe
w 1203 już podałem
następny kod to tylko Time Aut, jest to czas przy którym nie stwierdzamy przyrostu mocy i sterownik uznaje,że kocioł wypalił cały opał wyrzuca błąd brak opału i kończy palenie.
3ci ostatni kod opisuje zależności:
dU.5, to fabryczny dobieg pompy CWU, jak korzystamy z grzania c.o. i cwu warto to tak zostawić, jak jest lato i grzejemy sam bojler można w tym kodzie zmienić nastawę na 3st.C
P.30 to fabryczny początek wyliczania algorytmu a w zasadzie początek liczenia przerwy, bo czas podawania jest stałą wartością w pid (aby algorytm mógł liczyć dla stałej, podawanej ilości kalorii z opału). Dla mocy 25kW większość zostawia 30sekund, przy mniejszej mocy czasami jest 35sekund, dla mocy 40kW i 50kw nastawa 25sekund.
Panie Irku, jak Pan chce na priva mogę wysłać zasadę wyliczania porcji dla pracy z dana mocą kotła, będzie Pan miał obraz w którą stronę można zacząć kombinować, aby dobrać fajna pracę do kotła Zębiec.
d.100 to max. moc nadmuchu, dla małej mocy kotła schodzi się przy tych nowych softach do ok.60-70%, to tez musi Pan dobrać obserwując zachowanie swojego kotła.
i dla ślimak to już koniec.
Łącznie w serwisowych kodach dla ślimaka jest raptem 8 czy 9parametrów.