Już odpowiadam na wszystkie pytania...
1) Z powodów różnej jakości opału w Polsce błędem jest, że to producent dobiera moc dmuchawy w rozpalaniu. Każdy opał(różna wilgotność) inaczej reaguje. Takie podejście jest wg mnie utrudnieniem dla użytkownika(może mieć problemy z rozpaleniem opału kiepskiej jakości)
2) Co do "gonienia temperatury cwu" to już tłumaczę dlaczego to to samo: Z punktu widzenia matematycznego identycznym dla regulatora PID jest zmiana wartości zadanej i zmiana własności obiektu. W przypadku komutowania pompą, jak w ogniku, zmieniany jest obiekt z punktu widzenia teorii regulacji. Dlatego z punktu widzenia stabilności proces wygląda tak samo. (ktoś zacznie używać CWU - Perfekt "doładuje" bojler, a Ognik zacznie często włączać pompę CWU, zmieniając tym samym obiekt regulacji) Przyznaję, że praktyki nie ćwiczyłem, nie widzę jednak powodu dlaczego jedno rozwiązanie miałoby być lepsze od drugiego.
3) Parametr przestawienie parametru na wartość "lato" to nic innego jak wybranie w Ogniku C.O. na "off". I to i to jest parametrem i oba trzeba latem przestawić, więc nie wiem w czym różnica. Ale skoro pan chce, wyraźnie zaznaczam: W OBU STEROWNIKACH TRZEBA PRZESTAWIC PARAMETR Z NASTANIEM LATA.
4) Pokojowy zgadza się - zwariuje. Nawet sam pan to przyznał. "(..)co najwyżej puści pompę c.o. na stałe(..)" Czy to jest zachwanie jakiego żąda klient? Zaczyna wietrzyć dom, to regulator grzeje mu na maksa grzejnikami? Jak dla mnie jest to tylko dowód na nieudolność takiego rozwiązania
5) Wspomniałem na czym jest oparte sterowanie pogodowe - na krzywej. Na jednej krzywej, charakterystycznej dla każdego budynku z określeniem jednego parametru! Nie trzeba podawać, tak jak pan napisał, iluś tam punktów. Wszystko wyliczane jest automatycznie. (Ale jeszcze raz przyznam sie - trzeba podać JEDEN parametr) Jednak jak dla mnie kożyść ze stosowania czujnika pogodowego jest tego warta(już sama różnica cenowa pogodowy vs euroster jest tego warta!)
6) Cyrkulacja CWU - widzę, że się nie rozumiemy. To obsługa trzeciej pompy, obok CO i ładującej CWU. Najprościej mówiąc obwód cyrkulacyjny CWU zapewnia nam ciepłą wodę w kranie zaraz po odkręceniu go, a nie dopiero "jak zimna spłynie".
Możliwość sterowania takim obwodem jest niewątpliwą zaletą. A jeżeli ktoś sądzi inaczej, niech z tego po prostu nie korzysta - będzie miał to samo co w Ogniku!
7) Proszę poszukać hasła "zakres regulacji" w przypadku sterowania PID. Zgodnie z regulatorem PID przed osiągnięciem zakresu regulacji sterowanie jest maksymalne. Na tym właśnie również polega PID. Zachęcam do lektury(chociażby wikipedii, którą skopiował pan kilka postów wcześniej
) (swoją drogą - kiedy ja wspominałem o jakimś parametrze "ograniczenie mocy dmuchawy"?! Prosiłbym chociaż nie wmawiać mi rzeczy, których nie mówiłem...grajmy fair!)
Staram się podawać rzetelne informacje. Jeżeli gdzieś tego nie robię, proszę wskazać ten punkt, a nie stwierdzać ogólnikowo.
A co do parametrów dostępnych dla użytkownika, to są to(kolejność z głowy, więc może być inna):
1) aktualny czas (dzien/godzina/minuta)
2) "lato/zima"
3) korekcja nocna/ekonomiczna (w przypadku stosowania stref czasowych, ustawianie analogiczne do tego z Eurosteru)
4) temperatura CWU
5) ilość powietrza
6) moc kotła
Przy czym parametry 5) i 6) należy ruszyć TYLKO jeżeli są problemy z paleniem! Za ich pomocą użytkownik może uratować sytuację, gdy inne sterowniki nie dają rady.
Czyli zakładając że kocioł jest nie ma istotnych wad, a opał nie został właśnie wyciągnięty z wody, użytkownik 2 razy w roku zmieni parametr 2) i w zależności od potrzeb parametr 4) (jak np. zechce mieć cieplejszą wodę
)
Wspomniana wcześniej kalibracja czujnika pogodowego powinna się odbywać przez instalatora i dlatego parametr ten jest dostępny jedynie dla instalatora.
A co do zakupu...nie rozumiem: Dlaczego kupując sam sterownik wybrałby pan Perfekt'a, a kupując "zestaw" kocioł+sterownik, woli pan Ognika? Skoro Ognik jest 2x droższy to koszt i tak zostanie na pana przerzucony i w rezultacie albo cały zestaw będzie droższy, albo kocioł będzie z niższej półki. Można prosić o wyjaśnienie?