Niestety pan Maciej Budowniczy nie ma racji!
Pisze on że zamontował zawór RTL na powrocie z grzejnika przed ogrzewaniem podłogowym, więc jeżeli z grzejnika wyjdzie cieplejsza woda niż 55*C tak wtedy nic nie grzeje
Dlatego obecnie podpina się podłogówkę bezpośrednio do zasilania (a nie do powrotu grzejnika) a przed powrotem, na końcu obiegu ogrzewania podłogowego montuje się zawór RTL. W takim zastosowaniu, kiedy zawór RTL odetnie nam obieg przez podłogówkę, grzejnik nadal grzeje
Ponadto trzeba wiedzieć że dla zachowania prawidłowego działania takiego układu, ogrzewana powierzchnia nie powinna być większa niż 15m2