Max. długość pętli przy ogrzewaniu podłogowym ?

Witam!
Mam pytanie dotyczące max. długości pętli przy ogrzewaniu podłogowym.
Do ogrzewania podłogowego stosuję rurę alupex Wavin 16x2.0
Czy pętle mogą mieć rózne długości, a jeśli tak to jak bardzo mogą się różnić?
Na jednym rozdzielaczu mam 8 pętli. Piec nie został jeszcze wybrany.
Pozdrawiam
Michał !


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Oczywiście,że pętle mogą się różnić długością.Z tym,że nie ma sensu na malutką ubikację puszczać osobnej pętli o długości np. 8m.Wtedy zawijamy tam parę metrów rury z powrotu z jakiejś krótszej pętli.
Jedni twierdzą,że max.długość pętli to 70m,inni,że 90 a ja zrobiłem kilka o długości ponad 100 i nawet 120m i też wszystko działa.
Ważne jest,by na rozdzielaczu były zawory,którymi potem ukierunkuje się równomierny przepływ wody,bo jak wiadomo,przepływ zawsze będzie większy tam,gdzie opory mniejsze,czyli po najkrótszych pętlach.
Dlatego te krótsze się nieco przydławia,by skierować więcej wody w te dłuższe.

adam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Regulacja hydrauliczna to odstawa wszystkich obiegów nie tylko podłogówki ,pętla nie więcej niż 100 mb przy rurze 16x2 max 120 wyjątkowo przy dolotach na piętro do łazienek itp


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-instalacje

  • Jak kontrolować poziom szamba

    Jak kontrolować poziom szamba

    Jak kontrolować stan szamba, by nie dopuścić do jego wylania i we właściwym momencie zamówić popularną szambiarkę?

E-dach

  • Pomysł na poddasze

    Pomysł na poddasze

    Doskonały pomysł na poddasze zastosowano w urządzeniu szwedzkiego apartamentu.

E-mieszkanie

  • Dodatki do kuchni

    Dodatki do kuchni

    Z reguły na uboczu, raczej niechętnie pokazywana, ale może mieć swój charakter - kuchnia nie musi być pomieszczeniem...

E-okna

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter