Witam!
Mam pytanie dotyczące max. długości pętli przy ogrzewaniu podłogowym.
Do ogrzewania podłogowego stosuję rurę alupex Wavin 16x2.0
Czy pętle mogą mieć rózne długości, a jeśli tak to jak bardzo mogą się różnić?
Na jednym rozdzielaczu mam 8 pętli. Piec nie został jeszcze wybrany.
Pozdrawiam
Michał !


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Oczywiście,że pętle mogą się różnić długością.Z tym,że nie ma sensu na malutką ubikację puszczać osobnej pętli o długości np. 8m.Wtedy zawijamy tam parę metrów rury z powrotu z jakiejś krótszej pętli.
Jedni twierdzą,że max.długość pętli to 70m,inni,że 90 a ja zrobiłem kilka o długości ponad 100 i nawet 120m i też wszystko działa.
Ważne jest,by na rozdzielaczu były zawory,którymi potem ukierunkuje się równomierny przepływ wody,bo jak wiadomo,przepływ zawsze będzie większy tam,gdzie opory mniejsze,czyli po najkrótszych pętlach.
Dlatego te krótsze się nieco przydławia,by skierować więcej wody w te dłuższe.

adam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Regulacja hydrauliczna to odstawa wszystkich obiegów nie tylko podłogówki ,pętla nie więcej niż 100 mb przy rurze 16x2 max 120 wyjątkowo przy dolotach na piętro do łazienek itp


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-mieszkanie

  • Kominek od zimy do lata

    Kominek od zimy do lata

    Gdy za oknem wieje jesienny wiatr, kominek staje się synonimem przyjemnego ciepła rozchodzącego się po pokoju.

E-ściany

  • Substancje szkodliwe w domu

    Substancje szkodliwe w domu

    Nadchodzi wreszcie ten wymarzony, długo oczekiwany dzień, kiedy nasze nowe, czy nowo wyremontowane mieszkanie...

Urządzone.pl

E-łazienki

  • Łazienka w luksusowym stylu

    Łazienka w luksusowym stylu

    Jeżeli marzysz, aby twoja łazienka była zaaranżowana w luksusowym stylu, to płytki ceramiczne włoskiej firmy Petracer uł

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter