autor: Jarecki79 » 19 wrz 2008, 16:01
damian to wina tego miału.
Ten sterownik PID do tłoka na dobrym opale sobie świetnie radzi. Jak miał ma kiepską spiekalność to wynik końcowy = spieki i więcej odpadu. Na ekogroszku jest więcej jak ok. Do tłoka w zależności od softu chyba po 120sekundach od podania podbijana jest moc dmuchawy o 30%.
Producent sterownika może Tobie pomóc z dostosowaniem nastaw serwisowych do spalania w miarę dobrego miału. Na przyszłość nr do producenta sterownika 062 74 27 628 Elektro-Miz.
Moge Ci wyjaśnić symbole serwisowe, podaj jednak wersję programu, wyświetla się po załączeniu sterownika, może być na końcu np. 7.9, lub 7c1, 7c2, 7c3, najlepiej jak masz 7c5.
Wypisz jaki znasz kod i jakie są symbole po kolei, nie wiem jaki model zamawia firma Tilgner u producenta sterownika, wiem jednak co możesz zmienić dla lepszego efektu.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl