Woda pod jastrychem

Przystępując do budowy, marzymy o idealnym domu. Niestety realia często są inne, a błędy budowlane są zmorą wielu inwestorów. Poradź się jak uniknąć błędów, na co zwrócić uwagę i co zrobić, żeby Twój dom rzeczywiście był idealny.

Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl

Krzysztof_Ko
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 26 sie 2008, 7:08
Woda pod jastrychem

autor: Krzysztof_Ko » 26 sie 2008, 7:22

Na skutek partactwa hydraulika (dwa połączenia na wejściu rury wodociągowej do domu wykonane pod jastrychem w izolacji styropianowej) do przestrzeni zaizolowanej przeciw wilgociowo dostało się około 1-2 m sześciennych wody.
Konstrukcja podłogi na gruncie jest następująca:
1 Podsypka piaskowa
2 Chudy beton
3 Papa termozgrzewalna
4 Styropian 20cm
5 Folia
6 Rury ogrzewania podłogowego
7 Jastrych ok 6cm
Feralne połączenia były w warstwie styropianu.
Co teraz z tym zrobić? Czy jedynym wyjściem jest zerwanie wszystkiego, suszenie i ponowny montaż ocieplenia, folii rur ogrzewania i wylanie jastrychu?
Krzysztof

jarekkur
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 06 sty 2008, 13:32
Lokalizacja: Gdynia
Kontaktowanie:
Re: Woda pod jastrychem

autor: jarekkur » 25 paź 2008, 12:59

Krzysztof_Ko pisze:Na skutek partactwa hydraulika (dwa połączenia na wejściu rury wodociągowej do domu wykonane pod jastrychem w izolacji styropianowej) do przestrzeni zaizolowanej przeciw wilgociowo dostało się około 1-2 m sześciennych wody.
Konstrukcja podłogi na gruncie jest następująca:
1 Podsypka piaskowa
2 Chudy beton
3 Papa termozgrzewalna
4 Styropian 20cm
5 Folia
6 Rury ogrzewania podłogowego
7 Jastrych ok 6cm
Feralne połączenia były w warstwie styropianu.
Co teraz z tym zrobić? Czy jedynym wyjściem jest zerwanie wszystkiego, suszenie i ponowny montaż ocieplenia, folii rur ogrzewania i wylanie jastrychu?


Jezeli zagladasz tutaj jeszcze daj znac jak to sie skonczylo? niestety nie udalo mi sié wczesniej znalezc tego forum.
vanitas vanitatum et omnia vanitas

Krzysztof_Ko
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 26 sie 2008, 7:08

autor: Krzysztof_Ko » 25 paź 2008, 17:10

Wykonałem ekspertyzę. Ekspert zalecił wykonanie otworów aż do papy termozgrzewalnej w ilości 1 na około 20m kw i wdmuchiwanie w te otwory powietrza za pomocą wentylatora promieniowego o dużym sprężu oraz uruchomieniu ogrzewania. Czas suszenia określił na około 4 miesiące. No i suszę i wojuję z deweloperem o rekompensatę.
Krzysztof

jarekkur
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 06 sty 2008, 13:32
Lokalizacja: Gdynia
Kontaktowanie:

autor: jarekkur » 25 paź 2008, 20:21

tez mialem te samá propozycjé. Radzé teraz po ponad dwóch miesiácach sprawdzic wilgotnosc podkladu. Poza tym jest jeszcze pytanie jak géboko wiercili otwory? WODA LEZY NA iZOLACJI TERMOZGRZEWALNEJ A MOZE NAWET CO JEST PRAWDOPODOBNE NA CHUDZIAKU LUB W NIM. Rury wodne lecá na glébokosci okolo 4-5 cm, pod rurami jest tez podklad cementowy. to wszystko az do gruntu musi byc suche. Trzeba spróbowac wláczy byc moze juz leci ogrzewanie podlogowe.
vanitas vanitatum et omnia vanitas

Robi
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 04 kwie 2006, 17:19
Lokalizacja: KOSZALIN

autor: Robi » 12 gru 2008, 13:38

Witam serdecznie
Miałem ten sam problem woda lała się przez tydzień,wylewała się na zewnątrz 6 miesięcy trwało osusznie
POZDRAWIAM

jarekkur
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 06 sty 2008, 13:32
Lokalizacja: Gdynia
Kontaktowanie:

autor: jarekkur » 12 gru 2008, 22:59

Robi pisze:Witam serdecznie
Miałem ten sam problem woda lała się przez tydzień,wylewała się na zewnątrz 6 miesięcy trwało osusznie
POZDRAWIAM


jaka jest lub była wilgotnośc wylewki po suszeniu?
Wylewka powinna byc mierzona w dolnej warstwie metodą karbidową.
Ile czasu upłynęło od zakończenia suszenia?
Co będzie kładzione lub zostało położone na wylewkę?

Wysuszenie samej wylewki to często za mało. Woda dostaje się również do stropu.
Młody strop grubosci 18-20cm lany potrzebuje około trzech lat aby wysechł. Jeżeli ze stropu nie wyszła woda do końca to jest bardzo prawdopodobne, że podniesie się nawet po miesiacach stan zawilgocenia wylewki na tyle, że ułozona na niej posadzka jakakolwiek gres, kafle, drewno, linoleum, panele itp. ulegnie uszkodzeniu.
vanitas vanitatum et omnia vanitas

krzysc
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 lis 2008, 19:48
Lokalizacja: Niepołomice

autor: krzysc » 29 sty 2009, 21:42

I pojawił się fajny wątek jak układać warstwy na chudym betonie przed wylewką:)).
2 lata temu byliśmy na podobnej awarii, zalało posadzkę , tylko w inny sposób(kran), woda przedostała się do warstw ocieplenia, między którymi były folie i tam poprostu ugrzęzła, po kilkumiesięcznym suszeniu było oki dopóki nie zaczęło z posadzki dziwnie pachnieć. Po zerwaniu w styropianie zalągł się fajny grzybek, gdyż woda odcięta od spodu nie miała prawa wyschnąć. Pół posadzki do zerwania, styropian do wyrzucenia, suszenie, nowa izolacja po mojemu, wylewka i do tej pory nie ma problemu:)). Pozdrawiam:)

Awatar użytkownika
KrzysztofS
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 29 sty 2009, 15:05
Lokalizacja: Gdynia/Cała Polska
Kontaktowanie:

autor: KrzysztofS » 05 lut 2009, 11:51

Krzysztof_Ko pisze:Wykonałem ekspertyzę. Ekspert zalecił wykonanie otworów aż do papy termozgrzewalnej w ilości 1 na około 20m kw i wdmuchiwanie w te otwory powietrza za pomocą wentylatora promieniowego o dużym sprężu oraz uruchomieniu ogrzewania. Czas suszenia określił na około 4 miesiące. No i suszę i wojuję z deweloperem o rekompensatę.


Jak jakiś ekspert tak doradza to go jak najszybciej zmień! Jeżeli zalało wam strefę izolacji posadzki, to najszybszym i najefektowniejszym sposobem na osuszenie takiego zalania, jest osuszanie z zastosowaniem pompy ciśnieniowej. W wylewce wykonywane jest kilka odwiertów do warstwy styropianu i za pomocą pompy wysysa się wodę i wilgoć zalegającą w strefie izolacji. Takie suszenie zajmuje około 2 tygodni i po sprawie. Utrudnieniem przy takim osuszaniu może być jedynie ogrzewanie podłogowe, niebezpieczeństwo uszkodzenia rurki od ogrzewania.

jarekkur
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 06 sty 2008, 13:32
Lokalizacja: Gdynia
Kontaktowanie:

autor: jarekkur » 05 lut 2009, 21:57

w sytuacji ogrzewania podłogowego wodnego przy rozstawie rurek 150mm - dający najkorzystniejsze równomierne rozkładanie się ciepła - do zrobienia odwiertów rozgrzewa się podkład a kamera na podczeriwń usytuuje miejsce do odwiertów.
Działa wysysanie wody pompą podciśnieniową + ogrzewanie podłogowe.
vanitas vanitatum et omnia vanitas

Awatar użytkownika
KrzysztofS
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 29 sty 2009, 15:05
Lokalizacja: Gdynia/Cała Polska
Kontaktowanie:

autor: KrzysztofS » 06 lut 2009, 10:04

jarekkur pisze:Działa wysysanie wody pompą podciśnieniową + ogrzewanie podłogowe.
+ osuszacz dający suche powietrze i likwidujący wilgotne powietrze ze strefy izolacji

Pozdrawiam

jarekkur
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 06 sty 2008, 13:32
Lokalizacja: Gdynia
Kontaktowanie:

autor: jarekkur » 06 lut 2009, 14:05

to jest dla mnie oczywiste. W ciagu roku mam kilka razy do czynienia z tego typu osuszaniem.
Mimo wszystko, dziekuję.
vanitas vanitatum et omnia vanitas


Wróć do „Błędy budowlane”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości

Gotowe projekty domów