Docieplenie sciany trójwarstwowej z pustaka żużlowego

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

peterson
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 22 sie 2008, 14:06
Docieplenie sciany trójwarstwowej z pustaka żużlowego

autor: peterson » 22 sie 2008, 14:48

Witam
Moze ktos będzie na tyle zorientowany w sprawie ocieplania scian ze pomoze mi odpowiedziec na pytanie czy ocieplac sciane trójwarstwową z pustaka żużlowego.

Sciana jak widac na rysunku wybudowana jest w niestandardowy sposób, od zewnątrz jest pustak 19cm w środku 5cm styropianu , szczelina ok 1cm, pustak żużlowy 9cm.
Okno jest zamocowane w warstwie pustaka 19cm , czyli poza ociepleniem ze styropianu.

Wydaje mi sie ze ocieplenie budynku z zewnątrz nawet wełną mineralną może powodowac zawilgocenie ścian, niestety bez docieplenia dom szybko sie wychładza.

(dodatkowe informacje: Nadproża jedynie zbrojone drutem w zaprawie - nie ocieplane, budynek z 3 pietrami, piwnice: 2xpustak 19 cm bez ocieplenia, pietro: 19 cm pustaka + 5cm styropian + 9cm pustaka, pietro 1: 19 cm pustaka + 5cm styropian + 9cm pustaka -tutaj wystepuja sciany skosne ocieplone 15cm wełną mineralną. Stropy izolowane od zewnątrz pustakiem 9cm. Dom wybudowany na spadku co oznacza ze piwnice z jednej strony umieszczone sa w ziemi do ok 2metry z drugiej calkowicie odkryte sciany.)

Moje pytanie dotyczy tylko tego: Czy i czym ocieplac taki dom? Czy nie spowoduje to zawilgocenia scian i osłabienia konstrukcji scian,które i tak wybudowano bez wyobraźni.
Prosze o komentarze

Przemek

autor: Przemek » 22 sie 2008, 16:22

dodaj zdjecie do galerii forum :)

peterson
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 22 sie 2008, 14:06

autor: peterson » 22 sie 2008, 20:14

Dodalem maly rysunek w galerii lub jest pod adresem ponizej:
images42.fotosik.pl/3/91dcea722490c770.jpg

peterson
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 22 sie 2008, 14:06

autor: peterson » 22 sie 2008, 20:53

A tutaj pełniejszy obraz sytuacji.
fotosik.pl/showFullSize.php?id=075251f2a3fc8397

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 sie 2008, 7:49

to tak ma wyglać
zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna

peterson
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 22 sie 2008, 14:06

autor: peterson » 02 wrz 2008, 19:17

Ocieplenia od srdoka nie mam zamiaru robic. Coż niewiele osob sie wypowiedzialo wiec jak to w Polsce bywa trzeba radzic sobie samemu. Jutro jade po styropian 5cm i robie ocieplenie z zewnatrz.

jochwaw
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 728
Rejestracja: 03 wrz 2008, 9:11
Lokalizacja: Warszawa

autor: jochwaw » 04 wrz 2008, 17:42

Oj kurcze nieciekawa sytuacja.Paranoiczna ściana!
Wbrew pozorom jest to trudny problem jak docieplić.Być może daltego nie było odpowiedzi.Ja przeczytałem to dziś i postam się Ci coś doradzić.
Tu złotego środka nie ma.Aby twoja praca przyniosła efekt bedziesz musiał rozważyć pewne ustępstwa.
Wyjaśniam - są konsekwencje wynikajace z fizyki budowli. Docieplenie TAKIEJ sciany warstwowej od zewnątrz powoduje stworzenie tzw sandwich-a. Pustak żużlobetonowy wbrew pozorom zacznie przemarzać.Sic! Czemu - stworzysz termos.Para która tu się dostanie zacznie się wykraplać między styropianami a więc w pustaku i obniży jeszcze bardziej jego żałosną izolacyjność a przy niskiej temperaturze woda przymrozi się.Całe twoje ciepło jest akumulowane w tej 9 cm "licówce".
Co robić -
OPCJA A - niestety wycieplić od wewnątrz z użyciem folii paroizolacyjnej + karton gips
Efekt sandwich-a będzie zminimalizowany gdyz dziewiatka będzie w strefie temperatur powyzej punktu rosy.Koszty techniczne - mniejsza powierzchnia,brak akumulacji ciepła czyli wyłączenie ogrzewania = szybkie wychłodzenie budynku
A tak z ciekawości ta paroizolacja ze zdjęcia poprzednika jakaś dziwna,wiekszość takich folii jest w kolorze zółtym i są kierunkowe.
OPCJA B - patrząc i wierząc że budynek jest tak skonstruowany jak na Twoim przekroju -Warto zrobic odkrywke wieńcy aby się upewnic i zaprosić jakiegoś inżyniera,lub konstruktora aby Ci to potwierdził po odkrywce.
Bo wg mnie ....wywal tą dziewiątke i ten styropian z wewnątrz!!!!
Stropy wygląda ze stoja na żużlobetonie.Dziewiątka jest samonośna ktoś podejrzewam juz próbował docieplać ten budynek na swój sposób.
Po wywaleniu powieksza Ci się powierzchnia,tynk suchy lub z agregatu gipsowy.
A ścianę żużlobetonową docieplasz z zewnątrz co najmniej 12 cm styropianu a najlepiej 15 cm.Na całej powierzchni budynku to wyjdzie róznica rzedu 1200 zł - a jaka oszczędność w eksploatacji!I masz jak Pan Bóg przykazał.
Szczerze wolałbym więcej wydać i mieć komfort (opcja B) niż iść na ustępstwa i się godzić(opcja A). A z zewnątrz radzę Ci nie robić.
I zostawiam Cie z Tymi przemyśleniami do wyboru.
Aaaaa i jeszcze jedno to nie tylko wilgoć Ci się pojawia to woda przesączajaca się przez żużlobeton bo nad oknami powinno byc zaizolowane taśmą EPDM!
OPCJA B rozwiazuje ten problem w OPCJI A trzeba to zrobić!

jordanio
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 18 kwie 2012, 11:18
Lokalizacja: Miechów
Re: Docieplenie sciany trójwarstwowej z pustaka żużlowego

autor: jordanio » 18 kwie 2012, 11:32

Witam, mam podobną sytuację z tym że ściana wygląda tak pustek żużlowy 19cm 5 cm styropianu wkładanego w trakcje murowania i cegła. chciałbym ocieplić dom i po powyższych wypowiedziach obawiam się wilgoci. proszę o radę.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Docieplenie sciany trójwarstwowej z pustaka żużlowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 kwie 2012, 11:53

Wilgoć jest od wewnątrz - z kondensacji dyfuzji pary. Izolacja powinna wyglądać tak:

Obrazek

Trzeba też pamiętać, że wszystkie prace termo modernizacyjne zaczynamy od zrobienia skutecznej wentylacji . Im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią!

jordanio
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 18 kwie 2012, 11:18
Lokalizacja: Miechów
Re: Docieplenie sciany trójwarstwowej z pustaka żużlowego

autor: jordanio » 18 kwie 2012, 13:57

czyli docieplenie od zewnątrz nie wchodzi w grę ?? a w przypadku usunięcia warstwy cegieł i wewnętrznego styropianu ( wtedy zostanie jednowarstwowa ściana z pustaka żużlowego ?? pytam bo gdy zacznę docieplać od wewnątrz, pójdzie to kosztem pomieszczeń a nie ukrywam że nie są zbyt duże. do tej pory wentylacja pracowała bez problemów. nie było wilgoci.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Docieplenie sciany trójwarstwowej z pustaka żużlowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 kwie 2012, 14:15

2 cm od wewnątrz z paroizolacją
Obrazek
da więcej niż 20 cm za murem i fundamentem.
Trzeba też mieć odzysk ciepła z wentylacji jak non stop leci zimne powietrze oknami to trudno o niskie rachunki.


Wróć do „Docieplanie budynków”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości