PostWysłany: Niedziela 23:03, 10 Sierpień 2008    Temat postu: Wymiennik reku cytuj | | |

Wymiennik dziala w 2 strony - jesli powietrze ktore opuszcza budynek jest zimniejsze od tego zasysanego to powietrze wyrzucane jest podgrzewane kosztem powieszrza zasysanego - czyli powietrze zasysane jest schladzane.
Jesli powietrze wyrzucane jest cieplejsze od zasysanego to powietrze zasysane jest ogrzewane kosztem chlodzenia powietrza wyrzucanego.
Oczywiscie wymiennik niema 100% sprawnosci (jego sprawnosc zalezy od roznicy temperator i predkosci przerplywu) - ale pozwala latem zaoszczedzic na klimie a zima na grzaniu.
(zmniejsza straty energii przez wentylacje)

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Maciejbudowniczy
Aktywny
Aktywny


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 128
Skąd: Poznań

PostWysłany: Piątek 22:50, 12 Grudzień 2008    Temat postu: cytuj | | |

Myślę, że by-pas jest najlepszym rozwiązaniem a do tego GWC i latem mamy namiastkę klimatyzacji - ja tak mam ale sprawdzanie rozpocznę za jakieś 2-3 miesiące jak skończę roboty mokre i pylące.
_________________
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik


Dołączył: 16 Mar 2006
Posty: 5918
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Sobota 10:39, 13 Grudzień 2008    Temat postu: cytuj | | |

Baypass ... to zależy od centrali, najprościej jest wymienić kasetę na letnią. Ale praca gwc to jescze parę innych warunków. GWC przy 300m3/h w upały daje 1500W , to niewiele, ale jeszcze to często roztrwaniamy stosując zbyt grube rury. Kanały powinny mieć 60 mm do 80mm szersze to poza wyższym poziomem szumów, dłuższy czas przebywania w nich chłodnego powietrza i większa powierzchnia radiatora. Same straty, bo i wyższy koszt montażu.
_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   





PASAŻ HANDLOWY




Forum budowlane -> Wentylacja i klimatyzacja
Idź do strony 1, 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » wyciąg » ścian » klimatyzacja » opus » okna » ściany » montaż » powierzchnia » straty energii » rury » rekuperator