Witam mam dach zrobiony zgodnie z projektem - na załączonym obrazku.
(projekt gotowy - LK&119 z pracowni LK Projekt)
Po położeniu dachówki (karpiówki) ugięły się krokwie !
Nie jakoś strasznie - ale na oko kilka cm - najbardziej te skrajne - na wprost komina.
Wykonawca proponuje wzmocnić całość dając dodatkowo płatew podpartą na ścianach szczytowych i słupie w środku - na wysokości mniej więcej środka krokwii.
Ja czytam informacje z internetu i wywnioskowałem że:
1. to jest chyba dach jętkowy (krokwiowo-jętkowy) - jętki są na wysokości ok. 3,75 m od stropu
2. wyczytałem że w takim przypadku jętki są narażone na siły ściskające (poziome)
3. w środku dachu jętki łączą bezpośrednio krokwie i są dodatkowo wsparte na ścianie nośnej - i to jest chyba OK
4.przy kokminach jętki nie łączą krokwi - jest jakieś 'dziwne'(?) obejście - deski równoległe do komina są cienkie i wiotkie - cieńsze niż krokwie (na oko 4 cm) - jeśli one faktycznie mają przenosić siły ściskające (prostopadle do swojej długości) to na mój chłopski rozum są o wiele za słabe.
Czy dobrze kombinuję? Czy to jest błąd w projekcie i czy wzmocnienie tego obejścia pomoże?
- jęśli źle myślę to jaki może być powód ugięcia krokwi i jak to najlepiej poprawić?