Firma SonErgo - jakie opinie?

Kolektory słoneczną pochłaniają energię słoneczną i w inteligentny sposób i zamieniają ją na energię cieplną w naszych domach. Dowiedz się o wadach i zaletach kolektorów.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

annaelte
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 25 lip 2008, 17:43
Firma SonErgo - jakie opinie?

autor: annaelte » 27 lip 2008, 17:19

Witam,

mamy w planach budowę domu jednorodzinnego
chciałabym aby był to dom energooszczędny
rozumiem przez to klasę A lub B w skali
czyli Ea poniżej 80 kWh na rok

zamysł był taki, aby zastosować m.in kolektory słoneczne
znalazłam w internecie m.in. firmę SonErgo
mam od nich konkretną ofertę na instalacje grzewczą (co+cwu) zasilaną kolektorami

tylko nie znalazłam żadnych opinii o tej firmie w necie?

może tu na forum profesjonalistów będzie ktoś chętny udzielić rady, czy warto współpracować z tą firmą...?

a może są lepsze, które doradzą, zaprojektują, wykonają i udzielą gwarancji na kolektory słoneczny i instalacje z nimi związane?

pozdrawiam
anna lt

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 27 lip 2008, 20:23

Każda szanująca się firma zrobi Ci taką ofertę.zapytaj u kilku producentów przekierują Cię do lokalnych partnerów lub sami to zrobią SonErgo nie mam zdania ,nie spotkałem

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 27 lip 2008, 21:10

Witam.

Milo ze Pani Anna zechciala zaciagnac opini na temat naszej firmy.
Niestety na tym forum raczej nie znajdzie się nikt, u kogo wykonywalismy instalacje.
Nasi klienci nie zagladaja na to forum.
Jesli chodzi o opinie, to w najblizszym czasie na stronie mam zamiar udostepnic rekomendacje o nas, od naszych klientow.

Narazie udostepnie numery telefonow klientow u ktorych wykonywalismy instalacje.
Ze wzgledow bezpieczenstwa (ochrona danych) telefony udostepnie na PW do Pani Anny.

Jesli znajda się inni chetni, rowniez udostepnie te numery.

Pozdrawiam

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 27 lip 2008, 22:41

Sonergo strona www nic nie pokazuje nie jest to producent tylko firma wykonawcza chyba?
Nie wiadomo jakie urządzenia stosują tajemnice są dobre ale nie na tym forum :?:

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 28 lip 2008, 22:09

Ciężko powiedzieć jakich uzysków można się spodziewać po tych kolektorach. Nie zauważyłem ich ani [itw.uni-stuttgart.de/ITWHomepage/TZS/Berichte.html TU, ani [url]solarenergy.ch/spf.php?lang=de&fam=1&tab=1[/url] TU. Nie zauważyłem również nigdzie podanych danych o kolektorze na temat sprawności, a1, a2 lub IAM50. Bez tego ciężko ocenić kolektor i to jakie uzyski może zapewnić.

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 28 lip 2008, 22:31

Kolektor (GFK 6240) umieszczony na stronie internetowej , byl produkowany rowniez w Austrii przez firme GreenOneTech, niestety wyszly one z produkcji i posiadamy tylko te, na ktore byla robiona oferta dla Pani Anny.
Produkowane one byly pod nazwa Solektor GFK 6240, a certyfikat nadany byl na model.

Oferta dla Pani Anny byla robiona dla kolektora SUK 0201.
Jest to nasza nazwa.
Cała specyfikacja tych kolektorów jest potwierdzona certyfikatem solar keymark o numerze 011-7S065 F.
Jest to kolektor produkowany przez firme SUNMASTER z Kirchdorf an dem Krems, LauterbachStrasse 7, Austria.

Aktualizacja strony jest w trakcie, wiec moga powstac niepewnosci.

O certyfikaty tez wystarczy zapytac.
Jesli chodzi o montaz w naszej firmie.
Zajmujemy sie tym od 12 lat, wtedy jeszcze nikt nie myslal tak szeroko o kolektorach slonecznych jak teraz się to robi.
Dwunastoletnie doswiadczenie powolilo nam na zajecie pierwszego miejsca w kujawsko-pomorskim w tej branzy.

Wielu ludzi nam zaufalo i nikt tego nie zaluje, a co wiecej ciesza się ze nam zaufali.


Pozdrawiam Serdecznie
Maciej Plokarz
SonErgo

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 29 lip 2008, 7:42

GreenOneTec to największy producent kolektorów płaskich i absorbera do nich w Europie. Na stronie ITW można porównać modele SWK25 oraz SWK25 H1 z innymi kolektorami. Na uwagę, w porównaniu do innych płaskich, zasługuję zwłaszcza SWK25 H1. Badań modelu SFK jak widać jeszcze nie ma opublikowanych.

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 22 kwie 2009, 22:29

Witam.

Postanowilem zrobic pomiary na jednej z instalacji, którą robilem.
Instalacja sklada sie z 20m2 powierzchni czynnej kolektorow SUK 027-1 oraz zbiornika kombinowanego 1500/300. Opis instalacji tutaj
Kolektory jak narazie grzeją tylko 1200 litrów wody, gdyz wewnetrzny zbiornik (CWU) jest pusty.

Instalacja sterowana jest programatorem Frisko SR 24 - Solamax, z mozliwoscia podlaczenia PC do programatora.

Wykres przedstawia temperatury oraz energie (wyliczona), z dnia 17-04-2009.
Obrazek

Jak widac temperatura w dole zbiornika o 9:15 byla na poziomie 21 stopni.
O godzinie 15:15 na poziomie 46 stopni.
Roznica temperatur to dT = 25 K
masa_wody = 1200kg
cw_wody = 0,00116 kWh/kgK
Energia=dT*cw_wody*masa_wody=35 kWh.

Wykres przedstawia temperatury oraz energie (wyliczona), z dnia 22-04-2009.
Obrazek


Jak widac temperatura w dole zbiornika o 9:55 byla na poziomie 45 stopni.
O godzinie 15:30 na poziomie 75 stopni.
Roznica temperatur to dT = 30 K
masa_wody = 1200kg
cw_wody = 0,00116 kWh/kgK
Energia=dT*cw_wody*masa_wody=42 kWh.


Tylko tyle chcialem napisac.
Jesli administracja forum pozwoli, to w przyszlosci wstawie nastepne pomiary z tej oraz innych instalacji.


Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 kwie 2009, 5:51

Montowałem kiedyś solary, ale ponieważ ich bilans zyski - straty ( tych układów z cyrkulacją i zasobnikiem) wyszedł na zero, a czasem na MINUS, ponieważ nie nadają się do domów niskoenergetycznych, przestałem oszukiwać ludzi, że to energooszczędne we współczesnym budownictwie.
Dlatego nie mogę mieć najlepszego zdania, o propagujących takie systemy. To komercja nie oszczędność. Tak więc i firma SonErgo zalicza się do tych co jeszcze solary z zasobnikiem montują.

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 23 kwie 2009, 17:37

Witam.
Dzisiejsze pomiary wygladaja nastepująco:

Obrazek

Kolektory uzyskaly w ciągu 4 godzin i 15 minut okolo 50kWh.
Jutro bede wiedzial jaką strate ma zbiornik, bo wyłaczylem instalacje oraz odbior ciepla.
Takze mozliwe ze pan Tomasz ma racje, a mozliwe ze sie pomylil.
Jutro sie wszystko okaze.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 23 kwie 2009, 20:51

Bardzo dobry ma Pan pomysł z podawaniem tych danych - proszę zamieszczać, to lepsze niż podręcznik :wink:
Sam planuję montaż u siebie, mam pewien dylemat nad wysterowaniem grzałek elektrycznych (montuję duże, 6 kW, aby przez 2h taniej taryfy w dzień (u mnie od 13 do 15) nagrzać górę zbiornika do wyższej temp. przy braku Słońca, stąd też interesują mnie uzyski popołudniowe - gdy już będzie pół zbiornika wypełnione ciepłą wodą. Obserwacja Pana wykresów rozjaśni mi sporo wątpliwości :wink:

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 23 kwie 2009, 21:36

Indiana pisze:Bardzo dobry ma Pan pomysł z podawaniem tych danych - proszę zamieszczać, to lepsze niż podręcznik :wink:
Sam planuję montaż u siebie, mam pewien dylemat nad wysterowaniem grzałek elektrycznych (montuję duże, 6 kW, aby przez 2h taniej taryfy w dzień (u mnie od 13 do 15) nagrzać górę zbiornika do wyższej temp. przy braku Słońca, stąd też interesują mnie uzyski popołudniowe - gdy już będzie pół zbiornika wypełnione ciepłą wodą. Obserwacja Pana wykresów rozjaśni mi sporo wątpliwości :wink:


Sterowaniem grzalki elektrycznej, moze zajac sie ten sam programator, ktory steruje ukladem kolektorow slonecznych.
Po prostu nie dziala on w ukladzie typowym Basic, tylko Wspomag lub BZC.
Przy Wspomagu nalezy zastosowac przekaznik oraz stycznik (ze wzgledu na obciazenie prądem) i programator bedzie zalaczal stycznik, i zarazem grzalke jesli temperaura na gorze zbiornika jest mniejsza od zadanej.
Przy BZC nalezy zastosowac stycznik (ze wzgledu na obciazenie), mozna ustawic godziny w ktorych grzałka ma się załączac. Są 4 przedzialy godzinowe. Dodatkowo warunkiem załączenia grzałki jest temperatura.
Jesli jest nizsza niz zadana i jest odpowiednia godzina, załączy stycznik, ktory z kolei załączy grzałke.

Dosc optymalne rozwiązanie, bo jednym programatorem mozna sterowac kolektorami słonecznymi oraz grzałka elektryczną.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 kwie 2009, 9:12

Pomijam tu zużycie samej wody i ścieki , ale czy dzięki kolektorom zejdzie Pan do poziomu Ewu≤300kWh/osobę rocznie?

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 24 kwie 2009, 20:47

Hmm, chcę trochę skomplikować układ - zbudować w oparciu o własny swobodnie programowalny sterownik - który będzie prognozował, czy na podstawie danych z ostatnich kilku godzin przed godziną 13-15 warto odpalić grzałki, czy też jest szansa że kolektory dociągną same, a jak nie to do jakiej temperatury podgrzać.
Chce po prostu zoptymalizować układ tak, aby grzał w 90% tanim prądem (lub najlepiej w ogóle nie załączał grzałki, jeśli tendencje pogody idą w kierunku, że jednak po południu się dogrzeje), a drogim prądem ratować doraźnie tylko jeśli pomyli się w prognozie.
Ogólnie jest to dość skomplikowany problem z logicznym sterowaniem (tani prąd mamy również w nocy, więc też trzeba będzie podgrzewać trochę np. jesienią w pochmurne dni, aby ciepła woda na rano była.
Oczywiście myślę zrobić to dla rozrywki i nauki w wolnym czasie - przecież tak do końca co mnie obchodzi +/- 20 zł miesięcznie za rachunek, jak włożę w programowanie czasu i wiedzy za 20 k ( i jeszcze jest szansa że jak się wkur.. to rzucę to i wsadzę standardowy sterownik np. Danfossa, który też potrafi przewidywać w ograniczonym zakresie) :lol:
Z drugiej strony, każde dotychczasowe moje działanie w stronę podnoszenia wiedzy przynosi co najmniej niezły zwrot w gotówce :wink:

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 26 kwie 2009, 0:43

Troche spóznione, ale są pomiary z piątku 24-04-2009.

Strata zbiornika wyniosla 7,9 *C przez 18h i 45m.
Z tego wynika, ze zbiornik tracil okolo 0,4*C na godzine, co przekladajac na energie, wynosi 0,58 kwh w ciągu godziny.
Czyli zbiornik przez ten czas stracil prawie 11kWh.
Jak wynika z poprzedniego wykresu, kolektory uzyskaly 50 kWh, a po uwzglednieniu straty wlasnej zbiornika uzyskaly 52kWh,
Skad te 52kWh? Podczas wygrzewania zbiornika, on takze tracił energie, a wiec straty energii zbiornika oraz uzysk energii kolektorów nalezy sumowac.

Takze niestety Pan Tomek sie pomylil, mowiac ze straty zbiorników sa wieksze niz uzyski z kolektorów.

A teraz piatkowy wykres.
Obrazek

Widac ze od 9:15 do 10:45 byla strata energii w zbiorniku. Spowodowane jest to tym, ze temperatura na kolektorach nie byla wyzsza od temperatury dolnej czesci zasobnika, a na dodatek uruchomiony zostal odbior ciepla ze zbiornika.
Co za tym idzie, temperatury T1 i T2 spadaly.

Przepraszam za niewyrazne etykiety wartosci, ale w momencie gdy linie wykresu sie przecinaja, ciezko jest je ustawic, tak aby byly widoczne w 100%.

Pozdrawiam Serdecznie
Maciej Płokarz
SonErgo


Wróć do „Kolektory słoneczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości

Gotowe projekty domów