Izolacyjność termiczna ściany

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

vireless
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 03 sty 2008, 13:30
Izolacyjność termiczna ściany

autor: vireless » 18 lip 2008, 10:38

Witam,
mam pytanie /prośbę. Właśnie remontuje domek po moich dziadkach. Wiadomo nowe instalacje regipsy itd itp. Ale sprawa dotyczy ocieplenia. Dom był budowany z Bala 12cm obitego kartonami i papą. Zerwałem wszystko do gołych bali i omurowałem pustakiem ceramicznym(ściana 19cm) na tym też będzie oparty dach. Sprawa dotyczy ocieplenia. Nie chciałem dawać niczego między drewno i ceramikę ponieważ z tego co pamiętam to drewno musi oddychać i mieć świeże powietrze. Tak więc ocieplenie jeżeli już bym dawał to na zewnątrz ścian. I tu jest pytanie jak mogę wyliczyć izolacyjność takiej ściany? Izolcyjności ściany drewnianej i ceramicznej wyliczyłem sobie ze wzorów ale jak do tego się ma szczelina powietrza między ścianami. Wynosi ona od 3 do 15 cm(ściany nie były wcześniej zbyt proste...). Czy w ogóle jest mi jeszcze potrzebne dodatkowe ocieplenie przy takiej ścianie.

Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam

konsultant BuildDesk
rekomendowany doradca
Posty: 70
Rejestracja: 15 maja 2008, 12:40
Lokalizacja: Cigacice

autor: konsultant BuildDesk » 22 lip 2008, 12:23

Witam

Szczelina powietrzna niewentylowana daje niewielki opór cieplny wobec wymagań R = 4,50 (dla ściany termomodernizowanej) bo już dla 2,5 cm i więcej wynosi R = 0,18 i ten opór powietrza jest stały.

Pamiętać i zadbać o to aby właśnie ta szczelina miedzy balami była niewentylowana – czyli

- przed wymurowaniem ściany sprawdzamy szczelność na przedmuchy połączenia miedzy balami z obu stron bali – usunąć słabo trzymające się stare wypełnienie i utkać – wypełnić kawałkami miękkiej wełny mineralnej, nie zalecam stosowania pianek – zatka przepływ pary i drewno,które miało 100 lat zacznie butwieć

- gdy tego nie zrobiono – to trudno , może jeszcze uda się to chociaż sprawdzić i wykonać od wewnątrz przed płytami g-k

- bezwzględnie tę pustkę na zewnątrz pasami dookoła okien, przy murłacie dookoła domu czyli pod okapem zatkać wełna mineralną pasem o min 15 – 20 cm aby do szczeliny nie dostawało się w zimie powietrze minus 20 C, a latem + 30 C - czyli nie było to powietrze wentylowane. Bo gdy będzie to mur 19 cm i ocieplenie nic nie da, a dodatkowo wentylowane powietrze będzie 24 godz na dobę schładzało bale i często wtedy będzie efekt gorszy niż przed termomodernizacją.

vireless
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 03 sty 2008, 13:30

autor: vireless » 25 lip 2008, 10:55

Dziękuje uprzejmie za odpowiedź.
Uwagi z posta już wprowadziłem w życie wcześniej. Trochę na czuja, trochę po rozmowach z cieślami:)