Łamanie prawa budowlanego.

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Filippo
Łamanie prawa budowlanego.

autor: Filippo » 12 lip 2005, 9:59

Warszawa. Blok 5 kondygnacyjny. Pozwolenie na użytkowanie uzyskał 2 tygodnie temu.

Okapy nadkuchenne podłączone są do WSPÓLNEGO TEGO SAMEGO PIONU! Zastosowano jedynie klapy zwrotne co i tak nie zapobiega przedostawaniu się różnych zapachó z innych kondygnacji. W chwili gdy u kogoś zacznie ulatniać się gaz pewnie już tu nic więcej nie napiszę.
Ponadto zastosowana jest wentylacja mechaniczna, która tworząc podciśnienie idealnie zasysa powietrze z innych mieszkań.
Dzwoniłem do sanepidu, strażaków, nadzoru budowlanego, dep. architektury i budownictwa - mówią żeby powołać eksperta.......

Czy w tym kraju jest aż tak źle? Przecież ten budynek jest bombą z losowym zapalnikiem....

Co zrobic, może ktoś potrafi podpowiedzieć?

Claire

autor: Claire » 12 lip 2005, 15:19

Tylko ekspert, niestety.
Co robić? Walczyć i pokazywać, że mieszkańcy nie dają się usadzać....
Życzę pwoodzenia i wytrwałości.

T. Brzęczkowski

autor: T. Brzęczkowski » 13 lip 2005, 8:26

A co moze pomóc na wentylację powołanie eksperta? Przecież on nie moze poruszac się poza normami. A czy jest w Polsce norma na zapachy? czy jest określony górny pozim CO2( w UE 1000ppm) ? .
PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2 Wybur rodzaju wentylacji. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
PN-89/Z-04111 stwierdza, że pozim zanieczyszczenia grzybkami strzępkowymi powietrza ponad 100 jtk/m3 wskazuje na silne zanieczyszczenie pleśniami, a w nowych domach wielorodzinnych w Ursusie pozim był 1500-3000jtk/m3 (pierwsza zima)
Czy ekspert choć jeden mieżył CO2 czy pleśnie.
Filippo proszę poczytać co się dzieje jak ktoś zrobi dobrą wentylację i izolację .. od razu jest żenujący. Choć ci co to piszą twierdzą, że mierzyć CO2 i grzybków nie będą ,bo wierzą, że ich domy są dobrze zaprojektowane.

grażyna
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 11 lip 2005, 7:34
Re: Łamanie prawa budowlanego.

autor: grażyna » 13 lip 2005, 10:14

[quote="Filippo"]Warszawa. Blok 5 kondygnacyjny. Pozwolenie na użytkowanie uzyskał 2 tygodnie temu.

Okapy nadkuchenne podłączone są do WSPÓLNEGO TEGO SAMEGO PIONU! Zastosowano jedynie klapy zwrotne co i tak nie zapobiega przedostawaniu się różnych zapachó z innych kondygnacji. W chwili gdy u kogoś zacznie ulatniać się gaz pewnie już tu nic więcej nie napiszę.
Ponadto zastosowana jest wentylacja mechaniczna, która tworząc podciśnienie idealnie zasysa powietrze z innych mieszkań.
Dzwoniłem do sanepidu, strażaków, nadzoru budowlanego, dep. architektury i budownictwa - mówią żeby powołać eksperta.......

Czy w tym kraju jest aż tak źle? Przecież ten budynek jest bombą z losowym zapalnikiem....

jestem tylko ciekawa jak wyglada opinia kominiarska dla tego budynku, przecież to jest sprzeczne z normami i przepisami. każde pomieszczenie czyli kuchnia wc i łazienka powinny mieć osobne kanały wentylacji grawitacyjnej. wtedy jak ktoś sobie okap podłączy to nikomu to nieszkodzi. z tego względu problemem jest zmieszczenie tylu kanałów w budynku 5 kondygnacyjnym (obecnie buduje sie najwyzej 3 kondygnacyjne wielorodzinne). Proszę poczytać normę PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego itd.. Ekspert bedzie miał łatwe zadanie... za to brygada remontowa...nie zazdroszczę.

T. Brzęczkowski

autor: T. Brzęczkowski » 13 lip 2005, 11:43

Pani Grażyno, zarodniki grzybów w goźnym stęzeniu pochodzą głównie z cofek z "mokroch" kanałów wentylacyjnych, a takowa występuje gdy są odzielne kanały w kuchni i łazience. Dlatego takie rozwiązania są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Gdy wyciągamy okapem w kuchni cofa się w łazience i odwrotnie . A kominiarz...? On napewno nie jest od wentylacji tylko od kominów.
Jak sobie radzić ? Ja robię nadciśnienie i problemy znikają. schemat prześlę redakcji.
Ps norma na którą się Pani powołuje jest nieaktualna od lutego 2000.

Gość

autor: Gość » 13 lip 2005, 11:52

T. Brzęczkowski pisze:Pani Grażyno, zarodniki grzybów w goźnym stęzeniu pochodzą głównie z cofek z "mokroch" kanałów wentylacyjnych, a takowa występuje gdy są odzielne kanały w kuchni i łazience. Dlatego takie rozwiązania są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Gdy wyciągamy okapem w kuchni cofa się w łazience i odwrotnie . A kominiarz...? On napewno nie jest od wentylacji tylko od kominów.
Jak sobie radzić ? Ja robię nadciśnienie i problemy znikają. schemat prześlę redakcji.
Ps norma na którą się Pani powołuje jest nieaktualna od lutego 2000.


prosze dobrze przeczytać. OSOBNE KANAŁY dla tych pomieszczeń. odbiór kanałów przeprowadza kominiarz. powołuję sia dokładnie na ta sama normę którą przytaczył pan wcześniej. proponuję panu najpierw coś zaprojektować, potem dostac na to pozwolenie na budowę, a potem dyskutowac na forum.

T. Brzęczkowski

autor: T. Brzęczkowski » 13 lip 2005, 12:58

Pani Grażyna napisała :"kuchnia wc i łazienka powinny mieć osobne kanały wentylacji grawitacyjnej. wtedy jak ktoś sobie okap podłączy to nikomu to nieszkodzi "
Ja przytoczyłem normę :" PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2 Wybur rodzaju wentylacji. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. "
Więc jaki okap przy grawitacji?

Gość

autor: Gość » 13 lip 2005, 13:15

T. Brzęczkowski pisze:Pani Grażyna napisała :"kuchnia wc i łazienka powinny mieć osobne kanały wentylacji grawitacyjnej. wtedy jak ktoś sobie okap podłączy to nikomu to nieszkodzi "
Ja przytoczyłem normę :" PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2 Wybur rodzaju wentylacji. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. "
Więc jaki okap przy grawitacji?


oj mężczyźni! wam to trzeba łopata tłumaczyć!
kuchnia - 1 kanał wentylacyjny (słownie jeden)
wc - 2 kanał wentylacyjny (słownie drugi)
łazienka - 3 -kanał wentylacyjny ( słownie trzeci)
co razem daje nam 3 oddzielne, niezależne kanały wentylacyjne na mieszkanie.
jak pan sobie okap podłączy w kuchni to czytając gazetę w wc nigdy pan nie zgadnie co zona panu na obiad gotuje. i sasiad również. i sąsiad 2 kondygnacje wyzej również i sąsiad na parterze też.
a gdy sąsiad będzie miał kaprys zamontować sobie wentylatorek w wc na 50 m3/h (wg normy) to pan nie bedzie wiedział kiedy on kup... robi,prawda.
i własnie o to w tej normie chodzi. żeby gotować i kup... robić bez wtajemniczania sąsiadów. :lol:
a ten "WyBUR", w pana odpowidziach (i to nie jednej) to aż w oczy razi- i teraz jestem złośliwa, przepraszam

Gość

autor: Gość » 13 lip 2005, 14:17

pod warunkiem , że okap będzie podłączony do ODZIELNEGO a nie wspólnego pionu,,,,,

Gość
Re: Łamanie prawa budowlanego.

autor: Gość » 13 lip 2005, 14:20

jestem tylko ciekawa jak wyglada opinia kominiarska dla tego budynku, przecież to jest sprzeczne z normami i przepisami. każde pomieszczenie czyli kuchnia wc i łazienka powinny mieć osobne kanały wentylacji grawitacyjnej. wtedy jak ktoś sobie okap podłączy to nikomu to nieszkodzi. z tego względu problemem jest zmieszczenie tylu kanałów w budynku 5 kondygnacyjnym (obecnie buduje sie najwyzej 3 kondygnacyjne wielorodzinne). Proszę poczytać normę PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego itd.. Ekspert bedzie miał łatwe zadanie... za to brygada remontowa...nie zazdroszczę.[/quote]

Opinia straży i kominiarska OK !!!!!!!!! mam ksera! sanepid nie "przyszedł" bo ma takie prawo, inspektor nadzoru przyznaje, że wiedział o tym , że jest nie haloo z instalacją i NIC w tym kierunku nie zrobił......będzie prokuratura (z czasem jak nic)......

T. Brzęczkowski

autor: T. Brzęczkowski » 13 lip 2005, 14:33

To może i ja łopatologicznie, z góry za to przepraszam. W normie z 83 roku o której Pani pisze było:" W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza sięstosowania wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej." Można więc było w ramach jednego mieszkania stosowac okap i wentylator łazienkowy.
Z przepisu tego w 2000 roku (Az3:2000) wypadły słowa o "działaniu ciągłym" co wylkucza łączenie wentylacji grawitacyjnej z okapem czy wentylatorem łazienkowym. I właśnie to , że są odzielne kanały powodowało cofkę, okap robił podciśnienie. Nie mozna tez pisać o niezależnych kanałach , one są połączone przez mieszkanie.
A wbrew temu co Pani raczy pisać dązy się do wentylacji jednokanałowej np system EOLIX czy AERECO itp Na czy to polega? W kanale jest wentylator wyciągowy i do niego podłączone są kuchnia (1) łazienka (2) WC (3) takie rozwiązanie uniemożliwia wyciąg tylko z np kuchni co też zapobiega cofce i porażeniu zarodnikami pleśni.

Gość

autor: Gość » 14 lip 2005, 10:58

T. Brzęczkowski pisze:To może i ja łopatologicznie, z góry za to przepraszam. W normie z 83 roku o której Pani pisze było:" W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza sięstosowania wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej." Można więc było w ramach jednego mieszkania stosowac okap i wentylator łazienkowy.
Z przepisu tego w 2000 roku (Az3:2000) wypadły słowa o "działaniu ciągłym" co wylkucza łączenie wentylacji grawitacyjnej z okapem czy wentylatorem łazienkowym. I właśnie to , że są odzielne kanały powodowało cofkę, okap robił podciśnienie. Nie mozna tez pisać o niezależnych kanałach , one są połączone przez mieszkanie.
A wbrew temu co Pani raczy pisać dązy się do wentylacji jednokanałowej np system EOLIX czy AERECO itp Na czy to polega? W kanale jest wentylator wyciągowy i do niego podłączone są kuchnia (1) łazienka (2) WC (3) takie rozwiązanie uniemożliwia wyciąg tylko z np kuchni co też zapobiega cofce i porażeniu zarodnikami pleśni.


O, JEŻU. mam nadzieję ze pan nie ma uprawnień! no comments i przepraszam forumowiczów ze dałam sie wciagnąć w dyskusję z TB.

Gość

autor: Gość » 15 lip 2005, 9:24

Anonymous pisze:pod warunkiem , że okap będzie podłączony do ODZIELNEGO a nie wspólnego pionu,,,,,


właśnie powyżej pisze o oddzielnych kanałach

Zapezielec

autor: Zapezielec » 18 lip 2005, 13:53

a ja przyznam szczerze bardzo bym chciał poznać Pana T.B. Jest to niwątpliwie ciekawy człowiek z ogromnymi pokładami wiedzy i mam wrażenie, że wszyscy tu się na niego uparli. Panie T.B jestem z Panem!!!

wisla

autor: wisla » 18 sty 2006, 20:16

Jezeli wentylator w okapie w kuchni zostanie wlaczony, a jego wydajnosc bedzie powiedzmy 200 m3/h a nie bedzie zapewnionego naplywu swiezego powietrza do mieszkania (a w takiej ilosci raczej nie bedzie) to zrobi sie podciesnienie i powietrze bedzie wlatywac przez kanaly w lazience czy wc do mieszkania. Jezeli w wc zamontujemy wentylatorek to zalezy, ktory bedzie silniejszy a i tak oba wyciagna powietrze z lazienki