uziemienie piorunochronem

autor: Mercel » 04 lip 2008, 20:19

Witam
Mam domek jednorodzinny i zastanawiam się z ilu stron musi być on uziemniony? czy wystarczy tylko poprowadzić jeden przewód z uziemieniem?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
odgromowka

autor: Paweł_Małek » 04 lip 2008, 21:44

Powinny byc minimum 2 zwody - najlepiej polaczomne z uziomem otokowym. Wskazane zeby projekt instalacji wykonal fachowiec znajacy lokalne warunki gruntowe. (w zaleznosci od rodzaju gruntu stosuje sie rozne rozwiazania uziomow)

Mercel
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 04 lip 2008, 19:34

autor: Mercel » 05 lip 2008, 10:50

Ok, dzięki. Może źle napisałem poprzedniego posta. Ponieważ miał on kiedyś zrobiony piorunochron przez fachowca. Jednak teraz ocieplam ten domek i oderwałem 2 zwody(zostały jeszcze 2). Stąd też moje pytanie czy muszę je ponownie przyczepiać. Więc z twojej odpowiedzi wynika że nie muszę

elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu

autor: elpapiotr » 05 lip 2008, 15:13

Witam.

Nie tak szybko, Kolego Mercel - z tym "odczepianiem" dwóch przewodów odprowadzających.
Skoro była zrobiona instalacja piorunochronna (przez fachowca, jak się Kolega wyraził), powinna być metryka urzadzenia piorunochronnego, a co za tym idzie,
również protokół z pomiarów w/w instalacji.
A w metryce powinny być wszystkie dane dotyczące tego urządzenia.
Po drugie, minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zależności od długości obwodu obiektu, zgdnie z wymaganiami arkuszy normy (obecnie PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne)
Można się posiłkować starą normą PN/E-05003/01 : Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
Widocznie nie bez powodu była taka, a nie inna liczba przewodów odprowadzających.

W wielkim skrócie :
proszę sobie policzyć obwód dachu, wynik podzielić przez 20 i sprawdzić, jaka liczba wyjdzie.

Mercel
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 04 lip 2008, 19:34
Re: Uziemnienie priorunochronu

autor: Mercel » 11 lip 2008, 21:14

elpapiotr pisze:W wielkim skrócie :
proszę sobie policzyć obwód dachu, wynik podzielić przez 20 i sprawdzić, jaka liczba wyjdzie.


Wielkie dzięki za tak obszerne info , jednak zostawię te 4 piorunochrony tak jak przedtem były.

johnnyg
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 24 sty 2008, 0:23

autor: johnnyg » 06 lip 2009, 12:23

Witam

Mam pytanie dotyczace wykonanej juz instalacji odgromowej. Pod tynkiem - w styropianie poprowadzone sa plastikowe rurki w ktorych puszczony jest drut idacy z dachu. Wszystko uziemione jest w kolo domu na czterech wbitych w ziemie pretach. Kazdy z nich ma 6 m.

Zauwazylem ze w jednymi miescu zrobilo sie takie cos jak na zdjeciu. Jest to twarde i majace troszke inny kolor niz reszta elewacji.

Ma ktos pojecie co to moze byc ?


Pozdrawiam
Jan G.

elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu

autor: elpapiotr » 06 lip 2009, 14:14

Witam.

To twarde i mające inny kolor to koncówka rurki winidurowej typu RL, która została wysunięta ze ściany.
Powód -zmiana temperatury otoczenia, nagrzanie się drutu odgromowego
i zmiana naprężenia tegoż.
W/w rurka nie nadaje się jako element do umieszczania w nim drutu FeZn.

1. Fotografia pokazuje część instalacji pod dachem ?
2. Co tam robią (w bliskim sąsiedztwie odgromu) przewody instalacji elektrycznej ?

johnnyg
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 24 sty 2008, 0:23

autor: johnnyg » 06 lip 2009, 14:25

Witam
Dziekuej za odp.

Nie chodzi mi oczywiscie o rurke lecz o to przebarwienie na elewacji. Jest to tez czesc bardziej wypukla. dodam, ze to zrobilo sie w ciagu tych kilku deszczowych dni.

Mowisz, ze ta rurka nie nadaje sie takiego zastosowania ? @#%!@ juz jest zatynkowane, wiec jakies zmiany wiaza sie z totalnym pruciem tynku :(


Kable sa od halogena ktory tam ma wisiec - faktycznie bez sensu :/

Pozdrawiam

elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu

autor: elpapiotr » 06 lip 2009, 16:35

Witam.

Czyżby mieszanina wody i rdzy ?

johnnyg
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 24 sty 2008, 0:23

autor: johnnyg » 07 lip 2009, 9:38

hmm - trudno wyczuc. Raczej nie - instalacja ma ze 2 tygodnie. Jesli ma to byc problemem to pewnie pozniej.

Przychodzmi mi na mysl jeszcze jedno - mozliwe ze podczas kladzenia instlacji odgromowej ekipa uszkodzila tynk i chcac to zatuszowac probowali naprawic bez mojej wiedzy, wykorzystujac reszte tynku jaka znalezli na budowie.



Pozdrawiam

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 07 lip 2009, 12:08

Witam.

Jestem na etapie fundamentów, a przed stawianiem ścian.
Jaki uziom jest najlepszy dla domku jednorodzinnego: fundamentowy czy otokowy?

elpapiotr
Uziemnienie priorunochronu

autor: elpapiotr » 07 lip 2009, 14:58

Witam.

Należało by zrozumieć, czym się różni jedno od drugiego, oraz który jest
mniej narażony na degradację środowiska gruntowego.

Wpisać w Google :
- uziom fundanentowy
- uziemienie otokowe.

PS.
1. Jak jest w projekcie ?
2. Jakie zdanie kierownika budowy ?

Moje zdanie - fundamentowy lepszy, ale trzeba na etapie lania ławy przygotować bednarkę i wypusty.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 08 lip 2009, 6:37

To już zostało zrobione tzn. zbrojenie w ławach pospawane i wyprowadzona dospawana bednarka. Mam jednak wątpliwości czy to dobre rozwiązanie do podłączenia odgromówki.

elpapiotr
Uziemienie piorunochronem

autor: elpapiotr » 08 lip 2009, 19:40

Witam.

Wątpliwości słuszne, Kolego ekmir, tym bardzej że nie wspomniał Kolega o tym, ile wyprowadzeń bednarki zostało wykonane (?)
Nie wspomnę o dodatkowym wyprowadzeniu dla GSW.
Na temat uziemień mamy PN-IEC 60364-5-54 (obecnie PN-HD 60364),
"norma" N SEP-E-002 również opiera się na w/w.
Warto poczytać. Sposób wykonania uziomu fundamentowego jest podany na forach elektryków.
W przypadku nieznajomści sposobu wykonania - mogę podać szczegóły.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 08 lip 2009, 21:03

Wyprowadzenia zostały wykonane zgodnie z projektem - 3.
Jedno z nich zostało wprowadzone do wewnątrz dla listwy wyrównawczej przy planowanej rozdzielni elektrycznej.
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to poproszę o szczegóły.