połączenie krokwi z murłatą

Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

cinek200188
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 02 lip 2008, 19:34
połączenie krokwi z murłatą

autor: cinek200188 » 02 lip 2008, 19:37

takie pytanko: czy konieczne jest robienie wrębów w krokwi jeżeli stosuje się łączniki kątowe?

Tomasz1980
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13

autor: Tomasz1980 » 03 lip 2008, 7:10

Należy wykonać. Reakcja pionowa będzie przekazywana na murłatę (ściskanie prostopadłe do włókien), zaś łącznik ciesielski będzie przejmował reakcję poziomą (rozpór krokwi)...

cinek200188
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 02 lip 2008, 19:34

autor: cinek200188 » 03 lip 2008, 20:14

Tomasz1980 pisze:Należy wykonać. Reakcja pionowa będzie przekazywana na murłatę (ściskanie prostopadłe do włókien), zaś łącznik ciesielski będzie przejmował reakcję poziomą (rozpór krokwi)...

Tomasz1980
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 12 lip 2006, 19:13

autor: Tomasz1980 » 04 lip 2008, 7:53

Sam podejmujesz decyzję....

cinek200188
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 02 lip 2008, 19:34

autor: cinek200188 » 04 lip 2008, 15:50

ok. dzięki Tomasz:) pozdrawiam

ja_genius
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 09 lip 2008, 21:35
Lokalizacja: Planeta Ziemia
Re: połączenie krokwi z murłatą

autor: ja_genius » 09 lip 2008, 22:25

cinek200188 pisze:takie pytanko: czy konieczne jest robienie wrębów w krokwi jeżeli stosuje się łączniki kątowe?


Węzły więźby muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją. Wymagane są rysunki szczegółowe takich miejsc. Nie piszesz o jakie konkretnie miejsca chodzi, jaki to rodzaj więźby itp. Obejrzyj dokładnie katalogi i instrukcje producentów łączników. Tam są przeważnie poprawne rysunki, czego nie można powiedzieć o polskich podręcznikach budownictwa. W podręcznikach niemieckich rysunki więźb są dobre, ale obliczenia złe. Życie budowniczego jest skomplikowane....W nowoczesnych /"amerykańskich"/ konstrukcjach "gwoździowanych" wręby prawie nie występują. Zastępowane są przez łączniki, gwoździe, nakładki, siodełka itp.
A tak na marginesie: krokwie nie mają punktów stycznych z murłatą. Prawdopodobnie chodzi Ci o płatew stopową.
Gen-bud

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

autor: Młotek » 15 lip 2008, 21:42

_________________
Węzły więżby muszą być wykonywane zgodnie z dokumentacją.
W nowoczesnych konstrukcjach amerykańskich "gwoździowych" wręby prawie nie występują ale te konstrukcje mają krokwie co 15 cali tj. około 37 cm.i przenoszą obciążenia przeważnie z pokryć papowych, bez wykończeń poddaszy.
W polskiej sztuce budowlanej krokwie dźwigają ciężkie dachówki w rozstawach 3 razy większych.
Są dlatego o większych przekrojach, nie z desek ale kantówek.Mają punkty styczne z murłatą za pośrednictwem której przekazują obciążenia z dachu(śnieg, pokrycie,ciężar własny, ciężar sufitów podwieszanych) na mur nośny.
I to wrąb właśnie albo ewentualnie siodełko jest punktem przekazu, a łącznik metalowy może być tylko stabilizatorem pozycji (gwarantem pozycji).

docent56
rekomendowany doradca
Posty: 482
Rejestracja: 03 sty 2007, 18:53
Lokalizacja: Łask

autor: docent56 » 15 lip 2008, 22:49

Jest jeszcze jeden przypadek kiedy nie robimy wcięcia w krokwi pod murłatę.Wtedy gdy naroże murłaty ścinamy pod kątem pochylenia dachu a do krokwi od spodu w miejscu gdzie byłoby zacięcie przybijamy tzw. piętkę.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

autor: Młotek » 16 lip 2008, 20:16

Jest tak jak piszesz docent56. Pozdrawiam.


Wróć do „Więźba dachowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości