GWC glikolowe

autor: atomic » 24 cze 2008, 0:07

Witam, prosiłbym o informację na temat instalacji gruntowego wymiennika z rurek z glikolem (i wymiennika ciecz-powietrze) zamiast przepływu powietrza przez rury w ziemi.
Czy jest to rozwiązanie efektywne?

Interesuję się tym, gdyż obawiam się że GWC rurowe, nawet antybakteryjne, jest narażone na zanieczyszczenie i w efekcie rozwój grzybów, pleśni - czy jest takie ryzyko??

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 cze 2008, 8:48

Energii z gwc w sumie nie jest dużo, bo i powietrze wentylacyjne ma dość ściśle określony strumień związany z komfortem i zdrowiem ( zbyt silna wentylacja, to też zła wentylacja) . Pośrednie gwc, zapewne teoretycznie łatwiej utrzymać w czystości, ale tylko teoretycznie ... zbyt mało pracujących przez kilka lat, by coś pobadać ( chłodnica pośredniego gwc, też teoretycznie może być źródłem "grzybków"). Zaletą takich gwc jest bardziej to, że ktoś ze złymi zamiarami nie "napsiuka" nam w nocy czegoś pogłębiającego sen a następnie „wyczyści” dom. Urządzenie też daje mniejsze opory, więc i przedłuża żywotność wentylatorów w centrali. Przeprowadzone badania nie wykazały nic groźnego w szczelnych rurowych gwc. Wynika to z prostego faktu, na głębokości do 1,5 m ( na takiej są gwc) jest latem około 15 stC , więc w naszym klimacie nie występuje wykraplanie się wody w gwc ( wykres Molliera i dane od meteorologów) Nie występują 30-to stopniowe upały i 60% wilgotność. "Śmierdzące" gwc spotkaliśmy tylko w wypadku niestarannego wykonania (nieszczelności) lub robienia odprowadzeń wody z gwc. Najczęściej właśnie tymi "odprowadzeniami" woda się dostawała. W suchym gwc nic się na pcv nie rozwinie.
No i ostatnia kwestia ... koszt gwc pośrednie na 4 osoby w 200m2 domu to 13 000 (całość na „gotowo”) a rurowe to 3000zł.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 12:28

Witam serdecznie.
Zastanawiam się nad zastosowaniem systemu wentylacji mechanicznej z ziemnym wymiennikiem ciepła. Ponieważ jestem na etapie przed rozpoczeciem prac budowlanych (domek jednorodzinny) proszę o podpowiedź gdzie można zakupić i na jaki koszt się przygotować jeśli chodzi o rury - przewód gwc max fi40.
A poza tym proszę o opinię czy warto iść w tym kierunku, czy zdecydować się na coś innego.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 wrz 2008, 13:30

Z wentylacji domowej można "wycisnąć" 2000kWh w roku . GWC glikolwy to duży koszt montażu i zużycie energii przez pompkę cyrkulacyjną ( jakieć 500kWh/rok) , więc się zupełnie nie kalkuluje!

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 13:42

T. Brzęczkowski pisze:Z wentylacji domowej można "wycisnąć" 2000kWh w roku . GWC glikolwy to duży koszt montażu i zużycie energii przez pompkę cyrkulacyjną ( jakieć 500kWh/rok) , więc się zupełnie nie kalkuluje!


Więc co wg Pana najkorzystniej zastosować dla domku ok. 200 kw, który potrzebowałby ok. 250 m3/h powietrza

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 wrz 2008, 13:53

Zimą nie puści Pan więcej jak 80-100m3 (15-max 20m3 na osobę) bo będzie zbyt sucho!
Latem 250m3 przy cichej (do 30dB) centrali może być. 250m3/h może w skrajnie korzystnym przypadku przenieść 1,2kW . 40-50W na metr bieżący GWC nie zmienia jego temperatury niezależnie od czasu pracy, grunt takie ciepło rozproszy. Czyli 25 do 30 mb rury 200mm. Mały opór, szczelność i niski koszt.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 14:09

A jakie rury Pan poleca i co sądzi Pan o GWC max?

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 14:19

I jakiego systemu (jakiego producenta) najlepiej zastosować w domku jednorodzinnym

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 wrz 2008, 14:58

Ja nie "polecam" Mało tego, nie mam w ofercie rur. Piszę tu o doświadczeniach , pomiarach i cenach. Rury muszą być bardzo szczelne, najczęściej stosuje się brązowe vawimu z dodatkową uszczelką.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 15:16

A jaki rekuperator?
Czy na etapie eksploatacji rurowych wymienników występują problemy ze skrapalaniem wody, bakteriami?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 wrz 2008, 15:29

Rekuperatorów jest taka masa w tej chwili, że ciężko polecić, mało tego nie bardzo na forum wolno. Można zobaczyć wszystkie ( na żywo różnice widać w jakości i wykonaniu lepiej niż w necie) i wybrać.
Co do wykraplania wody.... w naszych warunkach jest bezpiecznie. Na 1-1.5 m gł. jest latem 15stC więc w upały nic się nie wykrapla.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 15:37

Pytam dlatego, że wraz z projektem domu zamówiłem i otrzymałem projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z GWC. Otrzymałem rozwiązanie z zastosowaniem 30% roztworu glikolu. Ale jak zauważyłem z info. w necie nie jest to chyba idealne i należałoby zastosować inne rozwiązanie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 wrz 2008, 16:01

Zapewne. Nie da się dobrze zrobić projektu tego typu wentylacji w oparciu o dostępne oprogramowanie. Jeżeli Pan go dostał, to jest on powiedzmy... mało idealny.

ekmir
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 662
Rejestracja: 10 wrz 2008, 12:05
Lokalizacja: lubuskie

autor: ekmir » 10 wrz 2008, 16:50

ale może wykorzystac to rozwiązani(ten projekt) z innym gwc?, w oparciu o innych producentów?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 wrz 2008, 8:26

Można>
Centrala powinna zapewnić komfortową i zdrową wentylację, zaś GWC powinien być dopasowany do strumienia powietrza wentylacyjnego. Zbyt "małe" GWC nie spełni zadania, zbyt rozbudowane, to większy koszt, większe opory czyli wyższe koszty eksploatacji i krótsza żywotność wentylatorów. Dlatego w systemach domowych nie stosuje się żwirowców, czy zbyt długich rur. Choć trzeba przyznać jest cała gama producentów i wykonawców "naciągaczy"!
Nie demonizowałbym roli GWC w systemie ogrzewania czy chłodzenia. Domowa wentylacja może pobrać z ziemi latem i zimą 2000kWh a dla przykładu ocieplanie ściany i fundamentu z zewnątrz, powoduje grzanie tej ściany, tego fundamentu i gruntu pod domem . Straty z tego powodu bardzo dokładnie zmierzyliśmy i zależnie od zimy wynoszą one od 400 do 500 kWh/mb fundamentu. Czyli w domu o podstawie 12m x 8 m to 20 000kWh. Jak więc widać trzeba zacząć od izolowania domu a potem dopiero szukać oszczędności w GWC – 2000kWh/rok, solarach – 450kWh/m2 rocznie
Wiatrownia o mocy teoretycznej 1.5kW – 250 kWh/rocznie!