Pytanie do fachowców

autor: kos » 08 cze 2008, 9:40

2 dni temu założyli mi solary próżniowe Ulrich-a Solarglas SG 1800/24.
Obecnie dni są badzo słoneczne a woda w zasobniku (zasobnik 220 litrów Biawarowski) przez dzień nagrzea się tylko 12- 13 stopni C. Wydaje mi się że to bardzo mało (powtarzam nie ma doświadczena w tych sprawach).
Bardzo proszę o opinie, czy to normalne czy też coś jest nie tak.

Solary od strony południowej na dachu pod kątem ok. 50 stopni.

antek boryna
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 04 mar 2008, 19:47

autor: antek boryna » 08 cze 2008, 20:14

Wprawdzie nie jestem fachowcem tylko użytkownikiem, ale przez porównanie mogę stwierdzić że coś jest nie tak. U mnie taki sam zasobnik rozgrzewa sie do 60 stopni w takie dni. Chyba powinieneś zawezwać ponownie panów instalatorów...

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 09 cze 2008, 12:08

Ile jest kolektorów? Ile osób korzysta w cwu?

Adaroth
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 15 kwie 2008, 20:07

autor: Adaroth » 09 cze 2008, 16:39

Witam,
mam podobny problem z tym że na dachu są dwa płaskie kolektory, każdy o powierzchni absorbera 1,34 m2 ( w sumie 2,68m2) i zbiornik dwuwężownicowy Austria Email 295 litrów (czynna jest tylko wężownica dla solara). Temperatura wody w zbiorniku nie przekracza 40 stopni. W jaki sposób mogę podnieść wydajność tego zestawu? Czy istnieje ryzyko, że przy tej temperaturze rozwiną się w zbiorniku bakterie legionelli?

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 09 cze 2008, 17:40

Adaroth ile osób korzysta z cwu?
Jeśłi instalacją jest dobrze wykonana to prócz zwiększenia pola kolektorów to niewiele da się zrobić.

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 09 cze 2008, 19:16

Jak by la napełniana instalacja ? jeżeli ręcznie to prawdopodobnie jest powietrze w instalacji
Może pompa chodzi non stop ? sprawdź Czy jest separator może jest ręczny w grupie pompowej to trzeba odpowietrzyć . Może nie ustawiono przepływy glikolu jak należy

Adaroth
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 15 kwie 2008, 20:07

autor: Adaroth » 10 cze 2008, 13:42

Instalacja była napełniana ręcznie pompką ciśnieniową (taką jak do oprysków). Potem pompę przełączono na wysokie obroty do momentu całkowitego odpowietrzenia instalacji (odpowietrznik poniżej grupy pompowej - automatyczny na zasilaniu oraz w górnym punkcie instalacji zamykany na czas pracy zaworem kulowym) - dopóki rotametr wskazał przepływ. Właśnie - jak dobrać optymalny przepływ, czy sterownik sam go dostosuje? Zastanawia mnie też niewielka różnica temperatur na termometrach grupy pompowej. Na zasilaniu jest 48 stopni z kolei na powrocie 41.

Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 10 cze 2008, 18:55

Przepływ przy High-Flow to między 0,4 l/min*m^2 do 1 l/min*m^2. W automatyce sprawdź jaką masz różnice przełączenia - według wytycznych to okolice 7stK.

kos
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 08 cze 2008, 9:25

autor: kos » 10 cze 2008, 21:13

u mnie też instalacja(kolektor próżniowy pow. brutto absorbera 3.9 m2, 24 rury) była napelniana pompką ciśnieniową, wieczorem gdy grupa pompowa nie pracowała. rano ciśnienie zaczeło szybko spadać, gdyż pompka się załączyła i zaczeła rozprowadzać glikol(instalacja była zapowietrzona). Zadzwoniłem do instalatorów i wyjaśniłem co się dzieje. Kazali wyłączyć grupę pompową. Ciśnienie spadło prawie do 0. przez odpowietznik na dachu odparował glikol który został w kolektorze.
przyjechali instalatorzy nad wieczorem dopompowali glikol (teraz jest ciśnienie 4 bary). no ale jak już wcześniej wspominałem woda przy słońcu przez cały dzień nagrzewa się tylko 10-12 stopni Celsjusza, przy braku poboru wody przez cały dzień. Czujka temp. na kolektorze nigdy nie wskazywała więcej niż ok. 60 stopni C.

dzwoniłem do instalatorów mają przyjechać i zobaczyć(wstępnie po rozmowie przez telefon nie wiedzą co to może być).

U mnie delta przełączenia w automatyce wynosi 7 st. C.

Co to jest separator w grupie pompowej i jak się go odpowietrza?

Dziękuje za wszystkie sugestie.

Adaroth
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 15 kwie 2008, 20:07

autor: Adaroth » 10 cze 2008, 21:59

RAPczyn pisze:Przepływ przy High-Flow to między 0,4 l/min*m^2 do 1 l/min*m^2. W automatyce sprawdź jaką masz różnice przełączenia - według wytycznych to okolice 7stK.


Tzn. chodzi Ci o różnicę temperatur pomiędzy zbiornikiem i kolektorem przy której pompa się włącza i wyłącza? Jeśli tak to załącza się przy 8,8 stopnia C a wyłącza przy 4,6 stopnia C.

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 11 cze 2008, 19:40

Separator jest to typ odpowietrznika tylko zbudowany jest wg. innej filozofii na zasadzie wytrącania pęcherzyków powietrza na specjalnych sitach lub tak jakby "kolczatce" w miejscu najwyższej temp.tam gdzie powstaje największe odgazowanie pracuje bez obsługowo .Ponieważ ma wszystkie elementy metalowe może pracować do 180 st
Są to SPIROWENT-y lub PNEUMATEX-y Sam montuje te drugie .

zbigmaz1
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 10 maja 2007, 12:42
Lokalizacja: dolnośląskie

autor: zbigmaz1 » 12 cze 2008, 11:48

kos pisze:
U mnie delta przełączenia w automatyce wynosi 7 st. C.


Gdzie takie coś można odczytać lub gdzie tego szukać?
Ja mam też zamontowane Solarglas SG 1800/24 ale podpięte pod kociołek 1000 L i noszę się z zamiarem lada dzień dołożyć drugi taki bo temperatura na zbiorniku w takie gorące dni jak teraz były nie podnosi się (było to do przewidzenia że będę musiał dołożyć) to znaczy utrzymuje się na tym samym poziomie lub może podniesie się o 2 lub 3 stopnie.
Przepływ jest u mnie na pompie ustawiony na 1,5 do 2 L/min (pływak) i też nie wiem czy tak ma być?

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 13 cze 2008, 8:59

Osobiście mam coraz częściej wrażenie, że instalację nie zawsze są dobrane w sposób najlepszy dla klienta.
Do tego dochodzi nie do końca odpowiednio podana powierzchnia kolektora - brutto 3,9m^2 ale netto będzie znacznie mniej - wydaje mi się, że około 2,27-2,34m^2.

846 test Ulrich SG 1800/18 :arrow: solarenergy.ch/spf.php?lang=de&fam=1&tab=1

Jak powinna wyglądać instalacja (powierzchnia kolektorów netto - próżniowo-rurowych) moim zadaniem:
1. Gospodarstwo 3-4 osobowe, cwu - pow.netto 4-4,66m^2
2. Gospodarstwo 4-5 osobowe, cwu, co - pow.netto 9m^2, zbiornik buforowy 800l
3. Zbiornik buforowy z przygotowaniem cwu (przepływowo) o poj.1000l - od 10 do 14m^2

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 13 cze 2008, 19:57

Powierzchnia kolektora płaskiego netto od 1,1m2 do 1,5 m2 na osobę , średnio 50 litrów cwu na mieszkańca .Tego się trzymaj .

Adaroth
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 15 kwie 2008, 20:07

autor: Adaroth » 16 cze 2008, 20:34

Panowie,
delta załączania pompy w mojej instalacji to 7 stopni Celsjusza, natomiast delta wyłączania to 4,6 stopnia - czy te parametry są do brze zdefiniowane?