budowa mojego domu jest na etapie wyprowadzenia tzw." zera" , niestety bloczki betonowe z którego jest wykonane pękają całe w lini prostej przez całą wysokość aż do fundamentów. Wykonawca i kierownik budowy najpierw stwierdzili , że wadliwe są bloczki , obecnie że ze względu na różnice temperatur jakie były w trakcie wykonywania tego zera obecnie powstają skurcze i dlatego zaczynają pękać bloczki- fundamenty były zalewane 01.04.08r.- głębpkpść 1,10m. , natomiast zero wyprowadzane 11.04.08r. więc moim zdaniem nie było wielkiej różnicy temp.. Poprosiłam o opinię rzeczoznawcę budowlanego , który stwierdził na razie niestety ustnie, że fundamenty są błędnie wykonane tj. nie było wylewanego chudego betonu,belki zbrojeniowe nie były łączone na rogach ani poziomowane -położone na ziemi i w trakcie zalewania betonem podnoszone do góry ponadto co najgorsze sćiany fundamentu odbiegają od ścian budynku tj. ściana zera nie stoi na środku fundamentu telko z samego brzegu a są miejsca gdzie fundamentu brakuje. w książce budowlanej mam wpisy ale niestety kierownik budowy nie widział zbrojenia ponieważ przyjechał zbyt późno jak beton był już wylany.Bardzo proszę pomóżcie co teraz powinnam zrobić nadmieniam że wykonawca i kierownik budowy nie poczuwają się do winy.

Awatar użytkownika
deggial
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 867
Rejestracja: 17 mar 2008, 14:24
Lokalizacja: okolice Wrocławia

autor: deggial » 18 maja 2008, 13:04

Czyli po 10 dniach stał mur wysokości ponad metr na ławach. No to bosko, zapytaj sie swojego kierownika ile mininalnie potrzebuje beton na osiągnięcie swojej wytrzymałości.
Wg poza tymi rzeczami o których piszesz to wg mnie było zbyt szybkie obciążenie ław po wylaniu.
Pozdrawiam.

beata_t
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 18 maja 2008, 11:54

autor: beata_t » 18 maja 2008, 14:17

I co teraz powinnam zrobić? Słyszałam, że można jeszcze zerwać bloczki i zrobić wieniec czy to dobre rozwiązanie?

!student!

autor: !student! » 18 maja 2008, 14:18

Zgadzam się z poprzednikiem! 10 dni przerwy technologicznej to zdecydowanie za mało, tym bardziej w kwietniu, kiedy średnia temp. nie przekracza 10*C.

molok78
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 478
Rejestracja: 30 gru 2007, 13:43
Lokalizacja: google

autor: molok78 » 18 maja 2008, 14:35

Niestety,ewidętna wina kierownika budowy.

mis
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 maja 2008, 20:34
Lokalizacja: chybie

autor: mis » 18 maja 2008, 19:42

10 dni przerwy wystarczy fundament jest zle wykonany lawa jest przesunieta wzgledem scian z bloczków i to cala przyczyna pekania. pod bloczkami nie ma zbrojenia!!!!. kierownika tej budowy podac do izby inzynierów i pozbawic uprawnien. pewnie dostal je za "bule sera"
mis

mis
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 maja 2008, 20:34
Lokalizacja: chybie

autor: mis » 18 maja 2008, 19:48

a co do kwesti zerwania bloczków i wykonania wieca to jest realne anjlepiej zeby to zobaczyl naprawde ktos co sie trocze zna na budownictwie bo ja balbym sie postawic na tym mury a mozna to jescze poprawic nawet robiac od nowa, jak beda mury bedzie wiekszy problem.
mis

Awatar użytkownika
deggial
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 867
Rejestracja: 17 mar 2008, 14:24
Lokalizacja: okolice Wrocławia

autor: deggial » 18 maja 2008, 21:24

Kolego mis na jakiej podstawie twierdzisz ze 10 dni wystarczy. Poza tym to nie ławy sie sezonowały tylko po 10 dniach stał już stan "0".
Niewielkie przesunięcie ścian względem osi ław przy prawidłowo wykonanych ławach występuje bardzo często i nie ma to nic wspólnego z osiadaniem ław - bo tu mamy raczej taki przypadek. Poza tym jeszcze do niedawna nie robiło sie zbrojenia ław a jakoś domy stoją i nawet sam w takim mieszkam. Przyczyny bym szukał raczej w pośpiechu kierownika a jednocześnie wziął kogoś z zewnątrz ktoby rzucił na to okiem i coś może doradził, wieniec jest jakimś rozwiązaniem.

!student! co sądzisz o tym, jako człowiek kompetentny, a może Superbia się wypowie również.

Pozdrawiam.

!student!

autor: !student! » 18 maja 2008, 21:31

10 dni wystarczy??
Hmm... z tego co się orientuję to po min. 10 dniach można obciążać fundament, jeżeli dojrzewał on w temp. średniej dobowej min. 20*C, czyli raczej nie w kwietniu. Tym bardziej z fundamentami nie warto się spieszyć, ze względu na ich znaczącą rolę. Jak dla mnie, 10 dni przerwy to za mało!

08111976
Aktywny
Aktywny
Posty: 294
Rejestracja: 18 maja 2008, 13:10

autor: 08111976 » 18 maja 2008, 22:01

Nie ukrywam, że to mnie zaniepokoiło. U mnie nie ma poważnych pęknięć, ale też od wylania ław do zakończenia budowy szałunków a co za tym idzie wylania ścian fyndamentowych minęło 9 dni. Czy mogą mnie spotać podobne problemy ?

08111976
Aktywny
Aktywny
Posty: 294
Rejestracja: 18 maja 2008, 13:10

autor: 08111976 » 18 maja 2008, 22:12

A przy okazji to wogóle mogłoby wywołać nowy temat. O co wogóle chodzi z kierownikiem budowy?. Czy on jest za coś odpowiedzialny, czy to jakaś fikcja w tym kraju ? Znajomi mi doradzają wynajęcie dodatkowego fachowca, który będzie dopilnowywał budowy. Czy to nie jest zadanie właśnie dla kierownika, który w końcu za coś bierze pieniądze, może nie za duże ale ja z nim nie negocjowałem? Choć przyznam, że zarówno w moim przypadku jak i w wielu mi znanych obecnośc kierownika na budowie to raczej rzadkość nie wspominając o wykonywaniu jakichkolwiek pomiarów kontrolnych, a przecież ja nie muszę się znać na budownictwie. Jeśli faktycznie odpowiada on za stan budowy to takie zachowanie jest chyba podejrzanie lekkomyślne. Co sądzicie ?

beata_t
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 18 maja 2008, 11:54

autor: beata_t » 19 maja 2008, 17:08

Dzięki Wam za wszystkie opinie . Może macie namiary na rzeczoznawce budowlanego z terenu byłego woj. piotrkowskiego. Będę wdzięczna za informację. Muszę zdobyć sensowną pisemną opinię fachowca i nie zamierzam odpuścić sprawy i płacić za czyjeś błędy.Mam zamiar wyegzekwować poprawki od wykonawcy i kier. budowy ale nie wiem do końca chyba na co się porywam. Pozdrawiam

08111976
Aktywny
Aktywny
Posty: 294
Rejestracja: 18 maja 2008, 13:10

autor: 08111976 » 19 maja 2008, 20:36

Namiarów nie mam, ale chętnie się dowiem czy udało się coś wyegzekfować. Życzę powodzenie i trzymam kciuki.

mis
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 07 maja 2008, 20:34
Lokalizacja: chybie

autor: mis » 20 maja 2008, 16:53

"nie było wylewanego chudego betonu,belki zbrojeniowe nie były łączone na rogach ani poziomowane -położone na ziemi i w trakcie zalewania betonem podnoszone do góry ponadto co najgorsze sćiany fundamentu odbiegają od ścian budynku tj. ściana zera nie stoi na środku fundamentu telko z samego brzegu a są miejsca gdzie fundamentu brakuje. " kolego najpierw przeczytaj jaki jest problem a potem odpowiadaj 10 wystarcza nawet nad wyrost ten problem jest glempszy nie ma osiowoci lawa a sciana z bloczków. lawa to min 60 cm a sciana 25 to oczym my mówimy sciana stoi na " chudym betonie " a nie na lawie.
mis

!student!

autor: !student! » 20 maja 2008, 17:14

10 dni przerwy na dojrzewanie betonu to za krótko!
Ostatnio zmieniony 20 maja 2008, 18:17 przez !student!, łącznie zmieniany 1 raz.