autor: deutsch_via_skype » 28 kwie 2008, 11:25

Zastanawiam się nad rozwiązaniem w przypadku naprawdę upalnych dni - 2 tygodnie lampa, kolektory produkują olbrzymie ilości energii, woda w zasobniku osiąga 65 C, małe zużycie ciepłej wody - w końcu to lato. Wiemy, że przgrzany glikol zmienia się w czarna maź i nadaje się tylko do wymiany, patrz- dodatkowy koszt. Nie wolno doprowadzić do wrzenia wodę w zasobniku - druga blokada. No to co - lać gorącą wodę w kanał ? Nie wspomnę o kilkudniowym pobycie mieszkańców poza domem. Kumulacja energii większa niż w lotto :-)
Widziałem rozwiązanie sterownika Sorel - w nocy załącza się tryb pracy odwrotny od zamierzonego dla instalacji - glikol zabiera energię z zasobnika, wyprowadza na kolektor i tam ją emituje na zewnątrz .
Istnieją jakies inne zabezpieczenia na przegrzanie systemu ?
POzdrawiam
internetowa nauka języka niemieckiego on-line
niemiecki przez skype

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:
Re: Przegrzanie instalacji solarnej

autor: RAPczyn » 30 kwie 2008, 8:06

deutsch_via_skype pisze:woda w zasobniku osiąga 65 C


Zbiornik ładujemy do jego maksymalnej temperatury (85-95stC) a woda ciepła jest mieszana do odpowiedniej temp.(np.42stC) poprzez mieszacz automatyczny.

deutsch_via_skype pisze:Wiemy, że przgrzany glikol zmienia się w czarna maź i nadaje się tylko do wymiany, patrz- dodatkowy koszt.


Zdarzają się przypadki zatkania kolektorów i i wtedy koszt czyszczenia jest duży - bardzo. Problemy z gradacją płynu w mniejszym stopniu dotyczą instalacji w domach jednorodzinnych natomiast mogą być problemem np. w szkołach gdzie przez 2 miesiące nie ma praktycznie rozbioru. Najprostszym rozwiązaniem jest przykryć kolektory na wakacje.
Jest na rynku technika Aqua gdzie zamiast Tyfocoru, w obiegu kolektora jest woda kotłowa i tym samym nie ma problemu gradacji płynu.

deutsch_via_skype pisze:No to co - lać gorącą wodę w kanał ? Nie wspomnę o kilkudniowym pobycie mieszkańców poza domem. Kumulacja energii większa niż w lotto :-)


Kupić zestaw naprawdę dobrego producenta i mieć trochę szczęścia do osób montujących.

deutsch_via_skype pisze:Widziałem rozwiązanie sterownika Sorel - w nocy załącza się tryb pracy odwrotny od zamierzonego dla instalacji - glikol zabiera energię z zasobnika, wyprowadza na kolektor i tam ją emituje na zewnątrz .


Moim zdaniem to jest nieporozumienie. Nie po to gromadzimy energie aby w nocy ja trwonić. Poza tym co się dzieje jeśli następnego dnia nie ma warunków by kolektor doładował energie do zbiornika? Kocioł musi uzupełnić ewentualne braki. Skórka za wyprawkę.

skrol
rekomendowany doradca
Posty: 76
Rejestracja: 21 mar 2007, 19:34
Lokalizacja: Warszawa

autor: skrol » 01 maja 2008, 9:15

Zamontuj próżniówki ..... ale z rurką ciepła a nie przepływowe... są wydajniejsze i nie ma efektu gotowania glikolu.
-----------------------------
------------------------------------------------------

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 01 maja 2008, 11:22

skrol pisze:Zamontuj próżniówki ..... ale z rurką ciepła a nie przepływowe... są wydajniejsze i nie ma efektu gotowania glikolu.


Artykuł o kolektorach próżniowo-rurowych z "heat-pipe" jest TU. Dodatkowo kolektory próżniowe o konstrukcji jak Viessmann 300, gdy wciągu dnia przekroczą temp. stagnacji, możemy zapomnieć o uzysku energii w tym dniu. Innym problemem jest czas reakcji takich kolektorów sięgający i 30minut. To nie są tylko moje obserwacje.

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 01 maja 2008, 12:15

A ja odpowiem tak.
Na temat przegrzewania sie kolektorow cos niecos wiem.
W jednej z moich instalacji (8 kolektorow), temperatura siegala 150*C - poniewaz nie bylo odbioru ciepla - wszystko co mozliwe bylo wygrzane.
Kolektor wytrzymuje 210*C + temp. otoczenia.
Sytuacja sie powtórzyla kilka razy i z ciekawosci pojechalem sprawdzic stan płynu.Wymienilem caly plyn i okazalo sie ze nie dostal on zadnego brzydkiego koloru, ani nie zaczala smierdziec. Nie stracil rowniez swoich własciwości, nadal wrzał przy 130*C.

Takze w płaskich kolektorach słonecznych, ja nie widze problemu.
W prozniowkach przepływowych, jesli instalacja zostanie wyłączona lub ulegnie przegrzaniu, nalezy caly plyn wymienic.
Serwisowalem raz jedna instalacje prozniowek paradigmy. Dowiedzialem sie od ludzi z siedziby paradigmy, ze nalezy za kazdym razem wymieniac płyn po przegrzaniu i wyłączeniu. Dodatkowo zostałem opieprzony za to, ze serwisuje ich instalacje (bez ich zezwolenia), podczas gdy oni nie chcieli przyjechac.

A na temat heat-pipe.
W tej dziedzinie najlepszymi specjalistami sa fachowcy z firmy Projprzem-Eko. Sa w stanie wcisnac kazdy kit, abys tylko kupil ich heat-pipe bez luster, ktory absorbuje wiecej energii slonecznej niz pada.

Pozdrawiam

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 02 maja 2008, 10:40

Sonergo pisze:Serwisowalem raz jedna instalacje prozniowek paradigmy. Dowiedzialem sie od ludzi z siedziby paradigmy, ze nalezy za kazdym razem wymieniac płyn po przegrzaniu i wyłączeniu. Dodatkowo zostałem opieprzony za to, ze serwisuje ich instalacje (bez ich zezwolenia), podczas gdy oni nie chcieli przyjechac.


Nie dziwię się, że byli niezadowoleni - na jakiej podstawie mieli wiedzieć, że posiadasz sprzęt i wiedzę odpowiednią do techniki stosowanej w PARADIGMIE.
Co do wymiany płynu to nie po każdym przegrzaniu, nie popadajmy w skrajności. Chodzi o długie przestoje.

Sonergo
Aktywny
Aktywny
Posty: 221
Rejestracja: 09 lut 2008, 17:50
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontaktowanie:

autor: Sonergo » 02 maja 2008, 13:50

Odnosnie serwisu.
Wlasciciel isntalacji prosil, aby paradigma przyjechala i cos zrobila z niedzialajaca instalacja.
Powiedzieli, zeby wlasciciel znalazl kogos innego, bo im sie nie chce.
I trafilo na mnie.
Plyn smierdzial i koloru byl brazowego.

A co do przegrzania moich instalacji.
Przestoje byly bardzo dlugie 3 dni po 12h - gdyz wlasciciele wyjechali.
To chyba juz dosc dlugo, aby sie obawiac.
Nawet zawor bezpieczenstwa sie nie otworzyl, a płyn w stanie takim jaki wpuszczalem podczas uruchomienia.

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 02 maja 2008, 15:37

Sonergo pisze:Odnosnie serwisu.
Wlasciciel isntalacji prosil, aby paradigma przyjechala i cos zrobila z niedzialajaca instalacja.
Powiedzieli, zeby wlasciciel znalazl kogos innego, bo im sie nie chce.
I trafilo na mnie.
Plyn smierdzial i koloru byl brazowego.

A co do przegrzania moich instalacji.
Przestoje byly bardzo dlugie 3 dni po 12h - gdyz wlasciciele wyjechali.
To chyba juz dosc dlugo, aby sie obawiac.
Nawet zawor bezpieczenstwa sie nie otworzyl, a płyn w stanie takim jaki wpuszczalem podczas uruchomienia.


Płyn śmierdzący takim jakby jabcokiem i koloru żółtego, jeśli badanie wykazuje odporność na zamarzanie i odpowiednie Ph można nie wymieniać płynu, jeśli jest brązowy i pływają w nim czarne farfocle to wtedy może być problem ale są to ekstremalne przypadki.

Znam dobrze ludzi z PARADIGMY i nie chce mi się wierzyć, że powiedzieli klientowi, że im się nie chce. Po instalatorze to bym się spodziewał.

Pisząc długie przestoje miałem na myśli przynajmniej powyżej 3 tygodni.

Rozwiązaniem tych wszystkich problemów są systemy Aqua :)

Pozdrawiam.

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 11 maja 2008, 18:45

Witam założyłem w zeszłym sezonie w sumie ok 60m2 czynnego absorbera w 10 instalacjach kolektorów płaskich ,przy awarii elektrycznej temp. na kolektorze 266 st.
Nic się nie działo naczynie przejęło nadwyżki ciśnienia ciśnienie wzrosło do 5 bar zawór bezpieczeństwa nie otworzył się .Glikokol sprawdzony reflektometrem jest ok
Nadwyżki energii przeważnie puszczam w podłogówkę lub wstawiamy grzejnik w piwnicy i po problemie .Lepiej założyć większy zasobnik ( część klientów dziś żałuje że mają z małe zasobniki np 250l do 2 płyt pow.czynna 4,38 m2 lepszy byłby 300 l la nawet 400l
Okres zwrotu przy rosnących cenach energii od 3 do 9 lat chyba warto?

Awatar użytkownika
marcinradom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 953
Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
Lokalizacja: dach.radom.pl
Kontaktowanie:

autor: marcinradom » 12 maja 2008, 15:51

w chwili obecnej roto ma ciekawe oferty na solary.
pozdrawiam

depsol
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 sie 2014, 9:04
Kontaktowanie:
Re: Przegrzanie instalacji solarnej

autor: depsol » 25 sie 2014, 11:09

Problem z przegrzewaniem instalacji nie jest taki łatwy do rozwiązania jakby się pozornie wydawało. Tutaj wspominane jest przegrzewanie się systemu przy braku odbioru ciepła. Rozwiązanie czyli tryb urlopowy a w nim 2 funkcje: funkcja ochrony kolektora przez przegrzaniem oraz funkcja chłodzenia rewersyjnego/ nocnego. W obecnie produkowanych sterownikach jest to już standard i wszystko to funkcjonuje jednak glikol i tak jest przegrzewany (nie w takim stopniu jak bez tej funkcji, ale jednak).

Dużo lepszym sposobem na poradzenie sobie z nadmiarowym ciepłem jest zastosowanie zrzutu ciepła (przy określonej wartości temp.) do instalacji c.w.u., c.o. lub dodatkowego grzejnika. Koszty są, ale nie aż tak duże żeby o tym na poważnie nie myśleć. Potrzebna jest pompa i odpowiednia funkcja na sterowniku (czasami wszystko jest na miejscu tylko trzeba to odpowiednio skonfigurować). Zaletą tego rozwiązania jest to że przy odpowiednim ustawieniu glikol nie przekroczy temperatury 100 st. C - nigdy, a samo chłodzenie będzie odbywać się dużo efektywniej niż w przypadku funkcji trybu urlopowego.

Jest jedno ale, wszystko co opisałem powyżej będzie działać tylko wtedy gdy będziemy mieli w domu prąd - prądu niema solary stoją a temperatura rośnie.

Poniżej link na rozwiązanie tego problemu tzn. przegrzewania się instalacji przy braku prądu:
http://www.depsol.pl/pl/technika-solarna/grupa-pompowa-dwudrogowa/fv-70-eu21.html

Grupa pompowa zasilana z ogniwa fotowoltaicznego lekarstwo na braki prądu posiadaczy instalacji solarnych. Koszt dużo wyższy od standardowego rozwiązania jednak warto się nad tym zastanowić szczególnie tam gdzie często brakuje prądu. Ten link przyda się bardziej osoba planującym montaż niż tym którzy już solary posiadają ale warto ten przykład przytoczyć podczas tej dyskusji.[url][/url][url]

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Przegrzanie instalacji solarnej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 sie 2014, 12:58

Czasem spotkać można instalacje robione przez "fachowców" inaczej, np. na dachu i pod kątem 45'!!! Zamiast pionowo na ścianie południowej.
Kompletna nieznajomość zagadnienia. mniej niewykorzystanych zysków latem, więcej zysków zimą. Nie ma śniegu i łatwiej dbać o czystość, nie boi się gradu i nie dziurawi pokrycia dachu.

depsol
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 sie 2014, 9:04
Kontaktowanie:
Re: Przegrzanie instalacji solarnej

autor: depsol » 25 sie 2014, 13:04

Tak to jest jedno z najlepszych rozwiązań, tylko ludziom ciężko to wytłumaczyć.

Moim skromnym zdaniem instalacje na ścianie są najlepsze, no i jeszcze te na gruncie tylko te czasami potrafią być skomplikowane ;)

Tylko że opisany wyżej problem i tak może się pojawić czy to na ścianie czy na dachu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Przegrzanie instalacji solarnej

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 sie 2014, 13:38

depsol pisze:Tak to jest jedno z najlepszych rozwiązań, tylko ludziom ciężko to wytłumaczyć.

Moim skromnym zdaniem instalacje na ścianie są najlepsze, no i jeszcze te na gruncie tylko te czasami potrafią być skomplikowane ;)

Tylko że opisany wyżej problem i tak może się pojawić czy to na ścianie czy na dachu.
Znać się powinien instalator. A takie czasy, że za instalację biorą się nawet tacy, co się na tym nie znają.
Pan wejdzie na stronę bachusa! Nie ma szans by to zrozumiał.

[więcej o blogu na PW]

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Przegrzanie instalacji solarnej

autor: bachus » 25 sie 2014, 15:52

depsol pisze:Grupa pompowa zasilana z ogniwa fotowoltaicznego lekarstwo na braki prądu posiadaczy instalacji solarnych. Koszt dużo wyższy od standardowego rozwiązania jednak warto się nad tym zastanowić szczególnie tam gdzie często brakuje prądu.

O wiele lepszym i tańszym a nie droższym rozwiązaniem jest zbudowanie instalacji w systemie AQUA-STEP rozwiązuje nie część bolączek a wszystkie.
"Poniżej link na rozwiązanie tego problemu tzn. przegrzewania się instalacji przy braku prądu: "
http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php


Wróć do „Kolektory słoneczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości

Gotowe projekty domów