Wysłany: Niedziela 19:59, 25 Październik 2009 Temat postu: Re: Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?
Wskazuje to na błąd w programie przy powrocie do trybu grzania z podtrzymania. Sytuację powinien rozwiązać serwis producenta sterownika, należy to do niego zgłosić. _________________
Wysłany: Niedziela 21:32, 25 Październik 2009 Temat postu: Re: Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?
Koledzy
Jak można programować sterownik ST-40.
Jest na razie na gwarancji, ale jeśli można coś poprawić, to dlaczego nie...
Czy ma jakieś złącze do programowania?
Piszecie, że ładujecie swój soft - jak?
Pozdrawiam _________________
Wysłany: Poniedziałek 17:07, 26 Październik 2009 Temat postu: Re: Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?
wiwe napisał:
Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj uruchomiłem PROTECH KARO 18kW, ze sterownikiem ST-40.
Niestety podczas eksploatacji wyskakiwał błąd na sterowniku WYCZYŚĆ PODAJNIK, okazało się, że elektryk z PROTECHu nie podłączył prawidłowo na listwie brązowego przewodu z kontaktronu (wypadł).
Po podłączeniu podajnik zaczął pracować prawidłowo.
Parametry sterownika ustawione są tak, by swobodnie dochodził do temperatury zadanej.
I tak piec może pracować cały dzień, aż do momentu pierwszego dozowania opału po czasie przerwy podtrzymania. Po zadozowaniu wyskakuje ponownie alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm - za każdym razem, nawet na ustawieniach fabrycznych.
Oczywiście opisu takiego alarmu w instrukcji - BRAK.
Paliwo - ekogroszek - pieklorz - suchutki.
Paliwo podawane jest płynnie bez problemów.
Wersja programu 1.0.8 - tegoroczny.
Jeśli ktoś z Was się z tym spotkał, to poradźcie jak temu zapobiec .
Witam,
Ja mam Protecha Karo z 2008 roku ( fabrycznie był bez czujnika informującego o zablokowaniu podajnika - montowany dopiero w modelu 2009 ).
Wiedziony informacją że Protech zaczął na rok 2009 montować czujnik pozycjionowania tłoka , zamontowałem ten czujnik również u siebie wraz z przeprogramowaniem sterownika na nowy soft - właśnie 1.0.8 .
Jak się poźniej okazało ( błądna informacja od producenta) to nie jest to pozycjonowanie tłoka tylko zabezpieczenie podajnika prze zablokowaniem.
Ale czujnik u mnie już pozostał.
Zaraz po tym jak go zamontowałem pojawił się ten sam problem co u Ciebie.
Kocioł może pracować cały dzień, aż do momentu pierwszego dozowania opału po czasie przerwy podtrzymania. Po zadozowaniu wyskakuje ponownie alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm
Poradziłem sobie z tym w ten sposób , że w ustawieniach serwisowych parametr " czas zabezpieczenia kontraktronu" ( chyba tak to jest napisane - piszę z pamieci) ustawiłem na 60 sekund. I problem zniknął.
Teroretycznie czujnik ten działa tak:
Pełny ruch tłoka : podanie paliwa i powrót trwa około 11sekund.
Wprowadzając ten parametr " czas zabezpieczenia kontraktronu" np.15 s , jest informacją dla sterownika że jeśłi w czasie tych 15 s po uruchomienu podawania paliwa podajnik nie wykona pełnego cyklu ( bo np. zablokuje go kamień ) i nie poda impulsu na kontraktron to własnie powinien :
wyskoczyć alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm
Jak napisałem , wprowadziłem czas 60 s, ( teoretycznie i zgodnie z logiką powinno wytarczyć np 12 - 13 sekund, bo pełny cykl zawiera się w 11sekundach.) ponieważ jeśłi wpisywałem mniej , to cały czas wyskakiwał alarm i blokada podajnika.
Zostawiłem narazie tak jak jest , ale podejrzewam błąd w sofcie.
pozdrawiam. _________________ Tłokowiec PROTECH KARO 25KW
Wysłany: Poniedziałek 19:08, 26 Październik 2009 Temat postu: Re: Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?
W moim przypadku zainstalowanie nowego softu polega na zamianie mikrokontrolera
( Atmega16 ) z fabrycznym softem na inny z własnym softem. Ten zabieg jest odwracalny.
W sterownikach budowanych w nowszej technologii ten numer nie przejdzie.
Myślę, że pozostaje Ci skontaktować się z producentem , albo skorzystać z rady arthek-a
i wydłużyć ten czas.
endi _________________
Wysłany: Poniedziałek 22:42, 26 Październik 2009 Temat postu: Re: Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?
Witam
No to się skontaktowałem, serwisant potraktował mnie jak kolejnego z tym problemem - takie odniosłem wrażenie - od strzału po wytłumaczeniu kazał ustawić parametr czasu kontroli kontaktronu na "0" i zapewnił, że pomoże.
Tak też się stało, zapewne wartość "0", wyłącza kontrolę opartą na kontaktronie.
Piec pracuje cały dzień bez problemu.
arthek
Niestety w moim przypadku ustawienie nawet maksymalnej nastawy czasowej kontroli kontaktronu nic nie dawało, sterownik zawsze zachowywał się tak samo - 20min przerwa podtrzymania, start wentylatora, zadozowanie paliwa i .......... WYCZYŚĆ PODAJNIK.
Skracanie czasów i wydłużanie nic nie dało, zawsze zachowywał się tak samo, dopiero wyzerowanie czasu kontroli kontaktronu usunęło ten problem.
Jak znajdę trochę czasu, to sprawdzę, czy kontaktron, w ogóle jest jeszcze potrzebny.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. _________________
Wysłany: Wtorek 19:21, 27 Październik 2009 Temat postu: Re: Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?
Arthek, czytając Twoje wcześniejsze posty nasunęło mi się takie skojarzenie odnośnie czystości
wymiennika. Piszesz:
"Wyczyszczony został do gołej blachy wymiennik i komora spalania , uprzednio wypalony drewnem
i potem dość łatwo wyskrobany skrobakiem .O dziwo blacha "jak nowa" zero śladów rdzy , choćby nalotu
( Temperatura CO była utrzymywana w granicach 52-65'C.) "
Mój kociołek po lecie miał dosyć rozległe naloty rdzy. Utrzymuję prawidłową temperaturę na kotle,
mam zawór 4-drogowy, palę suchym opałem, a jednak rdza go chwyta.
W związku z tym pytanie do Ciebie:
czy przepalasz czasami drewnem np. w okresie wiosenno letnim ?
Być może trzeba celowo trochę podwędzić drewnem, aby pokrył się warstewką substancji smołowych?
Może ta smoła ma właściwości konserwujące? Może Ktoś z szanownych forumowiczów zauważył
taką zależność?