Ehh, to chyba jako przedstawiciel Prefadomu powinenem się wypowiedzieć
Ponieważ produkujemy zarówno Terivę jak i Żerań oraz płyty typu filigran więc kwestię "każdy swoje chwali" pominę...
Ciężar stropu:
- płyty kanałowe typu Żerań około 350 kg/m2
- Teriva z nadbetonem około 280 kg/m2
Dopuszczalne obciążenie zewnętrzne:
- płyty kanałowe minimum 450 kg/m2 lub kolejno 600, 750 i 1000 kg/m2
- strop Teriva-I jedynie 150 kg/m2 obciążenia użytkowego
Różnice w sposobie montażu:
TERIVA
- stemple i legary w rozstawie zalecanym dla danego typu stropu Teriva oraz zależne od rozpiętości
- układanie belek na legarach
- zazbrojenie podciągów
- układanie pustaków na belkach
- zazbrojenie i zaszalowanie żeber rozdzielczych
- zazbrojenie wieńców
- wylanie nadbetonu
ŻERAŃ
- ułożenie płyt za pomocą dźwigu
- podbicie stemplami płyt w miejscach największych ugięć w celu zapobieżenia późniejszemu klawiszowaniu
- ułożenie zbrojenia wieńców w dowolnym momencie po ułożeniu płyt
- zalanie wieńców oraz złączy podłużnych między płytami
Jest to oczywiście bardzo przybliżony opis i należy zapoznać się z wytycznymi producenta przed przystąpieniem do realizacji, tam mamy to lepiej opisane.
Kwestia zdbyt długich lub zbyt krótkich płyt.
W 95% przypadków jest zbyt długi albo zbyt krótki budynek w stosunku do wymiarów projektowanych wg których zamawiane były prefabrykaty. Oczywiście trafiają się pomyłki z naszej strony, bywa że na budowę pojedzie płyta ze złego kompletu albo jednej brakuje. Tak to już jest, że nie sposób upilnować każdego robotnika, a nie każdy z nich jest orłem w dziedzinie samodzielnego myślenia. Koszty dodatkowego transportu, opłaty za przestój dźwigu itp. najczęściej przejmujemy na siebie oferując odpowiedni upust cenowy albo materiały dodatkowe jako rekompensatę.
Zbyt świeże elementy na budowie.
Mój porfel zamówień jest wypełniony zawsze na minimum 4 tygodnie, a w chwili obecnej na 7-8 tygodni. Jeśli przychodzi klient indywidualny z małym zamówieniem na kilkanaście elementów to na ogół chce terminu w granicach do 3 tygodni oraz upustów cenowych na poziomie dewelopera. Upustu nie dostanie ale czasami płyty wyjęczy i wymarudzi. To, że takie elementy osiągnęły wymaganą wytrzymałość transportową to jedno, a to że ktoś upiera się zabrać je z placu na drugi dzień po wyprodukowaniu i przystąpić do montażu to drugie.
Powierzchnia elementów.
Powierzchnia zatarta jest na ostro z widocznymi nierównościami. Na płytach powinna zostać wykonana wylewka w celu wyrównania powierzchni przed ułożeniem styropianu. Istnieje możliwość wykonania płyt zatartych na gładko ale czas oczekiwania na nie wydłuża się niemal dwukrotnie z uwagi na mniejszą ilość elementów jakie można wówczas wyprodukować jednego dnia.
Tempo prac.
W przypadku stropów typu Teriva należy dokładnie (!) ustawić i wypoziomować podpory oraz legary. Układanie pustaków i zalewanie betonem również należy prowadzić wg ściśle określonego wytycznymi reżimu. Po zabetonowaniu stropu powinno się odczekać na dobrą sprawę przepisowe 28 dni zanim będzie go można obciążyć. Podpory i legary można usunąć po 2 tygodniach pod warunkiem, że panowały w tym czasie dobre warunki atmosferyczne. Powierzchnię stropu należy pielęgnować, osłaniać przed deszczem i słońcem.
Płyty kanałowe układane są w ciągu jednego dnia i mogą sobie leżeć ruski rok zanim nie zdecydujemy się na dalsze prace.
Porównanie kosztów.
W cenie montażu płyt kanałowych należy uwzględnić dźwig i transport prefabrykatów. Elementy Teriva są dużo prostsze w wykonaniu i oferuje je więcej lokalnych małych producentów - są bliżej, transport jest łatwiejszy do zorganizowania i tym samym tańszy. O ile czasem beton na wieńce można sobie "ukręcić" na budowie, to beton na strop Teriva trzeba zamawiać i dopłacać za odległość, więc często na jedno wychodzi. Poza tym do kosztów trzeba doliczyć podpory, legary i dłuższe układanie.
Porównywanie cen samych elementów bez uwzględniania transportu, montażu, deskowań, ilości roboczogodzin, bez zastanawiania się co ekipa będzie robiła podczas gdy zabetonowany strop będzie dojrzewał to typowe błędy indywidualnych inwestorów, którzy potrafią w takiej rozgrywce zobaczyć wyłącznie jeden bądź dwa najbliższe posunięcia.