autor: kiesiu15 » 26 mar 2008, 10:38
Przeczytaj to: Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
Z godnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, w wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:
- strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego. Sprzęt i osprzęt powinny mieć
stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7.
- strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi
obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica w przypadku
braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu
podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5, np. podgrzewacz
prysznicowy IP25 zainstalowany na stałe, zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym
30 mA.
- strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 0,60 m na
zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą na wysokości
2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy
niż IPX4 w strefie 2 (IPX5 w strefie 2 w łazienkach publicznych), np. podgrzewacz wody IP24
zainstalowany na stałe (gniazdo w strefie 3), oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności
(wyłącznik w strefie 3).
- strefa 3 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2,40 m na
zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą na wysokości
2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy
niż IPX1 w strefie 3 (IPX5 w strefie 3 w łazienkach publicznych), np. podgrzewacz wody
zainstalowany na stałe, pralka, grzejnik ścienny IP24, oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności,
wyłączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.
W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników, a mianowicie:
- wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), łączących wszystkie
części przewodzące obce z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części
przewodzących obcych jak: metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury,
baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia
budowlane. W przypadku zastosowania w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody
oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych, w miejsce rur metalowych, rur wykonanych
z tworzyw sztucznych, połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkiego rodzaju
elementy metalowe mogące mieć styczność z wodą w tych rurach, jak na przykład armaturę
i grzejniki.
- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 0,60 m od
otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej.
Gniazda te należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym
prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego
lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale
(układ SELV),
- instalowanie przewodów wielożyłowych izolowanych, w powłoce izolacyjnej lub przewodów
jednożyłowych w rurach z materiału izolacyjnego,
- instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu
łączeniowego poza strefami 0, 1 i 2,
- instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
oświetleniowych o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV).
Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą,
- możliwość stosowania w strefie 3 przenośnych odbiorników w kl. II ochronności, np. suszarka,
golarka, lokówka.
- możliwość zamontowania w podłodze grzejników pod warunkiem pokrycia ich metalową
siatką lub blachą, objętą połączeniami wyrównawczymi dodatkowymi (miejscowymi)
Może coś to wyjaśni?