autor: Jarecki79 » 06 mar 2008, 18:29
Ustawienia wyjściowe dla tego sterownika, aby mógł Pan zacząć dopracowanie dopalania...
PrA 15 (czas pracy podajnika 15sekund)
Pau 45 (pauza pracy podajnika 45sekund)
CdP 20 (czas pracy dmuchawy w przedmuchu 20sekund)
PPo 2 (co 2 załączenie dmuchawy w przedmuchu nastąpi podanie porcji paliwa przez czas PrA a dmuchawa będzie działała dłużej o czas CdP) Generalnie parametr PPo mówi co który przedmuch podać dodatkowo porcję paliwa
CoC 3 (czas oczekiwania w podtrzymaniu 3 minuty, oznacza to,że powyżej temperatury zadane dmuchawa będzie się załączać co 3minuty na czas CdP)
OFs 9 (moc dmuchawy w trybie dochodzenia do temperatury zadanej, generalnie działa zawsze poniżej temperatury ustawionej, zakres mocy od 1 do 12)
bPo 6 (moc dmuchawy w przedmuchu, czyli zawsze powyżej temperatury zadanej)
Teraz uważaj:
Parametry PrA, Pau oraz OFs są aktywne tylko do uzyskania temperatury zadanej, np. 50st.C z małym wyj.ątkiem, o którym za moment
Parametry CdP, PPo, Coc oraz bPo są aktywne tylko dla trybu przedmuchu, czyli zawsze powyżej temperatury zadanej, np. zawsze powyżej 50st.C, jeżeli temperatura zadana wynosiła 50st.C
Dla przedmuchu mamy jeden wyjątek od tych zasad. Parametr PPo... jeżeli PPo=2 to znaczy,że co drugie załączenie dmuchawy w przedmuchu najpierw zadziała parametr PrA, czyli podawanie paliwa a następnie po zakończeniu podawania dmuchawa będzie działać dłużej o czas CdP
Musisz rozumieć i wiedziec co ustawiasz, jak zrozumiałeś co napisałem wyżej to musisz tylko dopracować te dane wyjściowe do uzyskania następującego efektu:
na palniku zawsze musi być niewielki kopczyk, ok.2-3cm wypukły.
Parametrem PrA dopracuj dopalanie węgla dla dochodzenia do temperatury zadanej
np. PrA mieliśmy 15sekund a Pau 45sekund, jeżeli węgiel jest przesypywany to czas PrA musisz skrócić, jeżeli jednak żar schodzi bardzo nisko do retorty to czas PrA musisz wydłużyć.
Zakładamy,że doszedłeś i dobre jest ustawienie PrA 10sekund, Pau 45sekund...
Teraz musisz dopracować przedmuch, aby kocioł stał w nim w miarę długo i aby żar nie schodził do wewnątrz retorty, dodatkowo temperatura nie może byc zbyt mocno podbijana....
CdP 20sekund, to czas pracy dmuchawy w przedmuchu, jak dopala to ok, jak nie to wydłuż o 5sekund
PPo 2 to dodatkowa dawka paliwa w przedmuchu, aby utrzymać kocioł w tej fazie pracy, jak za często i przerzuca węgiel i podbija temperaturę wydłuż na 3 lub 4
Coc 3minuty, przerwa między załączeniami dmuchawy, jak jest dobra kocioł utrzymuje się koło temp. zadanej i nie podbija temp. więcej jak o 5stopni. Zbyt częsty przedmuch będzie podbijał temperature o duże wartości, zbyt rzadki wystudza kocioł i zbyt szybko wraca on do fazy grzania.
Zabawy jest sporo na dobre 5godzin dogrywania do b.dobrego stanu. Wprowadzane zmiany nie powinny być zbyt wielkie a po zmianie należy odczekac min.30minut dla zaobserwowania efektu.
Właśnie z tych powodów tak mocno propaguje sterowniki z algorytmem PiD o nazwie Ognik PiD, tam te wszystkie czary ma za nas wyliczyć elektronika a użytkownika interesuje tylko temperatura zadana i guzik start.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich