zmiana konstrukcji wiezby

Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59
zmiana konstrukcji wiezby

autor: boru » 09 lut 2008, 23:01

Witam,

Na zalaczonym obrazku widnieje projekt wiezby w kupionym przeze mnie projekcie. Pytanie do specjalistow w tej branzy jest takie:

Obrazek
niby projekt typowy wszystko cacy ale problemy pojawiaja sie kiedy rozmawiam z dekarzami - kazdy twierdzi, ze dach w projekcie jest zle zaprojektowany a zmiany jakie proponuja to:

- przekroj krokwi dac 8x18 (kazdy ciesla sugeruje zwiekszenie przekroju z projektu)
- rozstawy krokwi dac rowno co ~90cm (w miejscach okien dachowych 78cm)
- na zewnatrz (w osi wzdluznej domu) dach nie powinien wystawac wiecej jak 60cm oraz wystarczy jedna krokiew
- dodac platwie posrednie lub kalenicowa (tutaj nie wszysscy sa zgodni)
- dodac slupy podtrzymujace (tutaj nie wszysscy sa zgodni)

Czy jest tu jakis fachura, ktory pomoze??
aha.. dachowka bedzie betonowa BRAASa

pozdrawiam

rem-dom
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 02 lut 2008, 16:41

autor: rem-dom » 10 lut 2008, 1:43

zdecydowani przekrój krokwi 6*18 jak duża strzecha zrób według projektu jeżeli będziesz montował podbitki na zewnątrz muszą być dwie krokwie na okno światło musi być 82 cm. dach konieczni musi być stężony przynajmnie w kalenicy może to być krokiew kalenicowa z tym że krokwie w kalenicy zrób na zakładke i nie zapomnij o taśmach stężeniowych to wzmocni konstrukcje przed dużym wiatrem.Najlepiej skonsultuj to z dobrym kierownikiem budowy nie warto oszczędzać za dużo to może kosztować projekt taki na kolanie rysują

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 10 lut 2008, 21:50

Pytasz na różnych forach a wystarczy zapytać kierownika budowy bo i tak musi te zmiany zaakceptować. Pozdrawiam.

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59

autor: boru » 10 lut 2008, 22:11

dzieki za szybka odpowiedz, ale niestety malo z tego rozumiem (po pierwsze dlatego, ze jeste m laikiem w dachach a po drugie dlatego, ze piszesz wszystko jednym ciagiem bez zadnych znakow interpunkcyjnych i ciezko skumac o co chodzi).
rem-dom pisze:zdecydowani przekrój krokwi 6*18 jak duża strzecha zrób według projektu
nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą dużą strzechą i co mam zrobić wg projektu? bo przeciez nie krokwie.

...jeżeli będziesz montował podbitki na zewnątrz muszą być dwie krokwie

tutaj rozumiem, że jak będę robił tzw. "nadbitkę" (widoczne krokwie z deskami na górze) to wystarczy jedna widoczna krokwia

na okno światło musi być 82
z czego wynikają ta odległość, a w sumie to bardziej mnie nurtuje skąd biorą się różne opinie cieśli jeżeli chodzi o odległość krokwi pod okno

dach konieczni musi być stężony przynajmnie w kalenicy może to być krokiew kalenicowa
krokiew kalenicowa tzn belka, ktora idzie wzdluz calego dachu i spina wszystkie krokwie? jaki przekrój takiej krokwi dac?

z tym że krokwie w kalenicy zrób na zakładke
tzn jak? jakie sa inne sposoby? jak powiem ciesli, zeby zrobil na zakladkę to chba będzie wiedział o co chodzi?

i nie zapomnij o taśmach stężeniowych to wzmocni konstrukcje przed dużym wiatrem
niestety ale nie moge znalezc nic na ten temat w interncie. Mozesz mi wyjascnic o co z tym chodzi i jak/ z czego to sie robi?

Najlepiej skonsultuj to z dobrym kierownikiem budowy nie warto oszczędzać za dużo to może kosztować projekt taki na kolanie rysują
wlasnie problem jest taki, ze mój kierbud nie zabardzo zna się na dachach ;/ dlatego szukam wszelkiej pomocy.

pozdrawiam serdecznie

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59

autor: boru » 10 lut 2008, 22:20

Andrzej Wilhelmi pisze:Pytasz na różnych forach a wystarczy zapytać kierownika budowy bo i tak musi te zmiany zaakceptować. Pozdrawiam.

Panie Andrzeju, problem leży w tym, że mój KierBud nie bardzo zna sie na dachac i rozmowa z nim wyglada w taki sposob, ze co mu nie zasugeruje to mowi, ze OK. Wiec wole sam sie wiecej dowiedziec na ten temat i wybrac najbardziej optymalna konstrukcje.
Jako, ze w tym temacie jestem "zielony" to pytam w kilku miejscach.
Wiem, ze Pan ma dosyc duze doswiadczenie w dachach wiec bardzo licze na Panskie rady ;']

pozdrawiam serdecznie.

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 10 lut 2008, 22:21

Zmień kierownika. Pozdrawiam.

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59

autor: boru » 10 lut 2008, 22:27

to by bylo najprostsze.. Ale wiem, że jest on dobrym kierownikiem jezeli chodzi o mury i wykonczeniowke (w tych sprawach naprawde mu ufam) jednak jesli chodzi o dach to widze, ze nie zna tego tematu za dobrze. Wiec nie chce zmieniac kierownika. Zreszta nawet jakby kierownik byl pewny jakiegos rozwiazanai to i tak chcę móc mieć wpływ na konstrukcję mojego domku. Wolę przedyskutować kilka wariantów. Dach to wazna sprawa wiec dlatego zaglebiam sie w konstrukcje i szukam optymalnego rozwiazania.

Wchodzac na to forum spodziewalem sie fachowych porad i dyskusji, a Panskie odpowiedzi nie wiele mi pomagaja. Niestety ;/

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 10 lut 2008, 22:44

Widzę, że masz murowanego kierownika. A tak poważnie to więźba jest zbyt poważną konstrukcją aby o niej dyskutować na forach. Zasada jest taka zawsze można zwiększyć przekrój krokwi (minimum 6x18) i zagęścić ich rozstaw. Rozstaw nie powinien przekraczać osiowo 90 cm bo inaczej konieczne będzie zwiększenie przekroju łat. Oczywiście na zewnątrz dwie krokwie przy czym przedostatnia odsunięta od ściany szczytowej o grubość ocieplenia. Szczegóły montażu należy omówić z cieślą. Pozdrawiam.

rem-dom
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 02 lut 2008, 16:41

autor: rem-dom » 11 lut 2008, 20:14

jesteś naprawde zielony to jest normalne tym się nie przejmuj usiądz przy różnych projektach .zmień kierownika koniecznie lub poszukaj dobrego cieśli najlepiej z polecenia .Dobrze przeliczyć i narysowć dach od nowa pan Andrzej ma racje dach to podstawa musi być ok .co do okna zazwyczaj 78 cm jest szerokie koło okna musisz dobrze docieplic dlatego 82 cm to najlepszy rozstaw

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59

autor: boru » 11 lut 2008, 21:05

Zielony w dahcach to jestem ale w koncu jestem konstruktorem mechanikiem wiec jakies tam pojecie mam.
generalnie to ten dach nie jest taki skomplikowany zeby zmieniac kierownika. Dlatego potrzebuje kilku rad i bedzie git.

rem-dom moglbys odpowiedziec na moje watpliwosci we wczesniejszym poscie?

Oczywiście na zewnątrz dwie krokwie przy czym przedostatnia odsunięta od ściany szczytowej o grubość ocieplenia
czy jezeli nie bede robil podbitki to tez konieczne sa dwie krokwie na zewnatrz? Nie wydaje mi sie - widzialem wiele dachow z jedna krokwia - z czego to wynika?

pozdrawaim
Ostatnio zmieniony 11 lut 2008, 21:58 przez boru, łącznie zmieniany 1 raz.

rem-dom
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 02 lut 2008, 16:41

autor: rem-dom » 11 lut 2008, 21:51

dobrze grubosć ściany będzie 40cm strzecha70cm jeżeli dasz tylko jedną krokwie to rozstaw wyjdzi grubo ponad metr a 90 cm to jest górna granica po drugie podbitke trzeba do czegos przybić po trzecie dwie krokwie ładniej wyglądają teraz kalenica wystarczy kalenica 10x18 ułozona w pionie krokwie na nia zaciete jak na murłate z tym ze nad kalenica złozone na zakladke na kazdym wiazaze słupek podpierajacy pionowy 6x15 -dlaczego po 1 taki dach musi byc przynajmniej w jednym miejscu w gorze sterzone bedzie to rowniez potrzebne przy montazu tasmy stezenowej po 2 ciesle beda mieli duzo łatwiejszy montaz po prostu wciagna krokwie i beda mieli na czym oprzec to bardzo skruci czas pracy . tasma stezenowa jest to blacha 4 cm szeroka 3mm długa z duza iloscia otworkow. masz dach dwu spadowy skladajacy sie z dwoch prostokatów za pomoca tasmy połacz przeciw ległe naroznieki a obu po łaciach za pomoca tasmy przybijajac ja na gore krokwi po calej długosci tak jak bys zrobil na dachu duzy x spowoduja ze dach bedzie usztywniony. okap i szere najlepiej zrobic na 70cm poza budynek na gotowa uwzgledniajac ocieplenie itp. jezeli bedziesz kupowac wiezbe szczegolna uwage zwroc na to zeby krokwie byly bardzo proste konstrukcja dachu ktora posiadasz nie daje mozliwosci prostowania wybrzuszonych lub wklesłych krokwi to jest zwada braku płotwi w polowie polaci dachowej na ktorych mozna dociagac rozne skrzywiznych. zastosuj łaczniki krokwiowe BMF wszystkie zakladki skrec srubami potem przybij mojke i zrob impreze to sie nie zwali pozdro rem-dom

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59

autor: boru » 11 lut 2008, 23:27

Dzieki za odpowiedz.
Idac za tymi radami dochodze do nastepujacych wnioskow (prosze o komentarze jezeli sie myle):
- jezeli chodzi o ilosc krokwi pod strzecha to mi sie nie podoba jak sa diwe krokwie i elementy ozdobne (krzyz). Rowniez nie bede mial podbitki wiec jedynym ograniczeniem jest tutaj dlugosc strzechy - jezeli max pomiedzy krokwiami jest 90cm to majac sciane z ociepleniem 36cm to maksymalna dlugosc strzechy z jedna krokwia to 54cm.
- kalenica 10x18 ułozona w pionie krokwie na nia zaciete jak na murłate z tym ze nad kalenica złozone na zakladke - OK - nie rozumiem tylko po co te slupki na kazdym wiazarze??? - nie wystarczy dac np. dwoch slupow podpierajacyhc kalenice i tasmy stezeniowej? chyba ze czegos nie rozumiem

aha dach ma kat 35stopni i poddasze bedzie uzytkowe. Do tego dach podnosze o 75cm wiec jetki beda dluzsze - czy to w jakis sposob zmienia stan rzeczy??

pozdrawiam

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 12 lut 2008, 0:46

Jaki materiał jest przewidziany na krycie wstępne? Pozdrawiam.

boru
Początkujący
Początkujący
Posty: 34
Rejestracja: 09 lut 2008, 22:59

autor: boru » 12 lut 2008, 18:30

mysle o foli wysokoparoprzepuszczalnej ale jeszcze sie nie zdecydowalem na konkretna firme.

rem-dom
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 02 lut 2008, 16:41

autor: rem-dom » 12 lut 2008, 19:36

słupki na każdym wiązarze rozłożą wszystkie naprężenia równomiernie wzdłuż calej kalenicy


Wróć do „Więźba dachowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości

Gotowe projekty domów