Piec SAS eco

autor: arthek » 21 sty 2008, 19:55

Czy ktoś spotkał się z tym piecem i może się podzielic spostrzezeniami odnośnie pracy tego pieca, jakosci wykonania , awaryjności , praktycznosci , płynności sterowania?
Jest to piec tłokowy na miał.
Jeśłi tak to byłbym wdzięczny, ponieważ stoję przed wyborem Protecha Karo i Sasa Eco

I jeszcze jedno:
Czy rura odprowadzajaca spaliny z pieca do komina może isć równolegle do podłogi, czy wymagany jest kąt nap 45 stopni lub wiekszy.?
Czy w/w rura moze mieć wiecej niz jedno kolano przed wejsciam w komin ?Jaka jest dopszczalna najwieksza długość rury łączącej piec z kominem ?
Jeśli producent pieca podaje wym czopucha 160 mm to srednica komina wewnętrzna ma byc dokładnie 160 mm czy moze byc np 180 lub wieksza ? ( stoje przed zakupem komina systemowego i nie wiem jaką srednicę kupić pod czopuch fi 160 )
O ile trzeba obniżyć piec od poziomu, aby możłiwa była grawitacja ? ( dom bez podpiwniczenia)

Pozdrawiam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 22 sty 2008, 0:33

Właśnie dzisiaj rozmawiałem ze sprzedawcę tych kotłów.Handlują głównie tymi dwoma markami.Powiedział mi,że na Protecha nie mają jak dotąd żadnych skarg,a z Sasem już się zdarzały.Tylko tyle,bo nie było czasu wchodzić w szczegóły.
Równolegle jak najbardziej można.Kolana też nie są jakimś zagrożeniem.Trzeba tylko zapewnić sobie jakieś okienko na takim kolanie,by można było je czyścić.Co do odległości,to nie wiem,ale widziałem kotły stojące i 2m od komina.
Średnica czopucha na kotle o niczym jeszcze nie decyduje ani o niczym nie świadczy.Wielu producentów stosuje jednakową średnicę czopucha do kilku przedziałów mocy kotła.Protech np. kiedyś robił jednakową średnicę dla kotła 15kW i 35kW.
Ja mam czopuch 20cm a komin14.I nigdy nie było problemów z ciągiem.
Zalecał bym jednak komin 180.
Nie wiem czy niewielkie obniżenie kotła ruszy obieg grawitacyjny.To zależy naprawdę od splotu wielu czynników,głównie oporów instalacji.
adam

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce

autor: arthek » 22 sty 2008, 10:57

adamis pisze:Właśnie dzisiaj rozmawiałem ze sprzedawcę tych kotłów.Handlują głównie tymi dwoma markami.Powiedział mi,że na Protecha nie mają jak dotąd żadnych skarg,a z Sasem już się zdarzały.Tylko tyle,bo nie było czasu wchodzić w szczegóły.
Równolegle jak najbardziej można.Kolana też nie są jakimś zagrożeniem.Trzeba tylko zapewnić sobie jakieś okienko na takim kolanie,by można było je czyścić.Co do odległości,to nie wiem,ale widziałem kotły stojące i 2m od komina.
Średnica czopucha na kotle o niczym jeszcze nie decyduje ani o niczym nie świadczy.Wielu producentów stosuje jednakową średnicę czopucha do kilku przedziałów mocy kotła.Protech np. kiedyś robił jednakową średnicę dla kotła 15kW i 35kW.
Ja mam czopuch 20cm a komin14.I nigdy nie było problemów z ciągiem.
Zalecał bym jednak komin 180.
Nie wiem czy niewielkie obniżenie kotła ruszy obieg grawitacyjny.To zależy naprawdę od splotu wielu czynników,głównie oporów instalacji.



Jeżeli nie ma piwnic, to czy wobec tego jest sens obniżać piec kopiąc dół w kotłowni aby uzyskać grawitację, czy dać sobie spokój ? Co w przypadku braku napięcia ?
Kotłownia jest mała bo 3,04 m x 2,15 , wobec czego głęboko nie można kopać ponieważ bedzie problem z wejsciem do niej.Myślałem obniżyć tak o 0,5 m od poziomu, sam nie wiem....

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 22 sty 2008, 13:28

Myślałem obniżyć tak o 0,5 m od poziomu, sam nie wiem....
Zawsze lepsze to niż nic!Tylko prowadzenie rur o odpowiednim przekroju wewn.zgodnie ze sztuką grawitacji nie będzie zbyt estetyczne i tanie.A nie lepiej normalnie z pompą i zasilaniem awaryjnym (Ups-em)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
czopuch

autor: Jarecki79 » 22 sty 2008, 16:00

Czopuch powinien iść pod lekkim kątem w górę, nie zaleca się też, aby przedłużenie było dłuższe jak 50cm, polecam komin min.180średnicy jak można to i 200mm będzie dobre.

To tylko drobna uwaga do tego czopucha. Jeżeli jednak zrobisz dłuższe przedłużenie to zrób otwory, tj. jakies klapki, aby jakoś przedłużkę można było czyścić z sadzy. Im będzie dłuższa, tym częściej będziesz musiał ja czyścić.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce

autor: arthek » 22 sty 2008, 18:37

K.mat pisze:
Myślałem obniżyć tak o 0,5 m od poziomu, sam nie wiem....
Zawsze lepsze to niż nic!Tylko prowadzenie rur o odpowiednim przekroju wewn.zgodnie ze sztuką grawitacji nie będzie zbyt estetyczne i tanie.A nie lepiej normalnie z pompą i zasilaniem awaryjnym (Ups-em)


Jak wyglada od strony technicznej takie dodatkowe zasilanie ?
Co trzeba kupić ? Jakie koszta ?

artur

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce
Re: czopuch

autor: arthek » 22 sty 2008, 18:50

Jarecki79 pisze:Czopuch powinien iść pod lekkim kątem w górę, nie zaleca się też, aby przedłużenie było dłuższe jak 50cm, polecam komin min.180średnicy jak można to i 200mm będzie dobre.


To tylko drobna uwaga do tego czopucha. Jeżeli jednak zrobisz dłuższe przedłużenie to zrób otwory, tj. jakies klapki, aby jakoś przedłużkę można było czyścić z sadzy. Im będzie dłuższa, tym częściej będziesz musiał ja czyścić.


A co w momencie kiedy ciag bedzie za duzy ?(słyszałem że tez nie dobrze)
Ze srednicą nie chciałbym przesadzać zarówno w jedna jak i w drugą stronę.
Komin planuję zakupić izolowany Leier.Będzie dobudowany do kotłowni , na zewnątrz.(komin powinno się jakoś kotwić na całej długości do ściany , czy ma być wolnostojący ?).Będzie przechodził przez brzeg stropodachu.Komin planuję około 7 metrów wysokości.Będzie wystawał ponad dach dobudowanej kotłowni około 2 metrów ( stropodach) i bedzie on mniej wiecej w połowie wysokosci dachu domu (dach dwuspadowy, kąt nachylenia około 40 stopni - bo trudno na niego wejść ze stropodachu).Myślę ze dłuzszy nie jest konieczny.Jeśli komin jest za wysoki to podobno jest problem z ciągiem.Dom nie stoi w gęstej zabudowie.
I jeszcze jedno wysokość komina mierzymy od gruntu, czy od trójnika z pieca ?



Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i za odpowiedzi

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce

autor: arthek » 22 sty 2008, 18:53

adamis pisze:Właśnie dzisiaj rozmawiałem ze sprzedawcę tych kotłów.Handlują głównie tymi dwoma markami.Powiedział mi,że na Protecha nie mają jak dotąd żadnych skarg,a z Sasem już się zdarzały.Tylko tyle,bo nie było czasu wchodzić w szczegóły.
Równolegle jak najbardziej można.Kolana też nie są jakimś zagrożeniem.Trzeba tylko zapewnić sobie jakieś okienko na takim kolanie,by można było je czyścić.Co do odległości,to nie wiem,ale widziałem kotły stojące i 2m od komina.
Średnica czopucha na kotle o niczym jeszcze nie decyduje ani o niczym nie świadczy.Wielu producentów stosuje jednakową średnicę czopucha do kilku przedziałów mocy kotła.Protech np. kiedyś robił jednakową średnicę dla kotła 15kW i 35kW.
Ja mam czopuch 20cm a komin14.I nigdy nie było problemów z ciągiem.
Zalecał bym jednak komin 180.
Nie wiem czy niewielkie obniżenie kotła ruszy obieg grawitacyjny.To zależy naprawdę od splotu wielu czynników,głównie oporów instalacji.


Zdecydowałem się jednak na Protecha Caro.Co prawda Sas jest "pod nosem" - Busko Zdrój, ale walory użytkowe biorą górę.

dziekuję.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
...

autor: Jarecki79 » 22 sty 2008, 20:54

Nie schodź w każdym razie poniżej fi.180mm w sprawie komina, budowany na zewnatrz powinien byc ocieplony, zimny komin powoduje problemy z ciągiem. Dobrze zatem,że wybierasz ocieplony system. Generalnie ze zbyt dużym ciągiem zawsze idzie sobie jakoś poradzić (stosując choćby terminator powietrza dmuchawy), zbyt mały ciąg to jednak źródło poważnych kłopotów.

Komin powinien jednak wychodzić ponad kalenicę dachu:
Sposób budowy kominów, szczególnie ich wyprowadzenie ponad dach określa norma:
PN-89/B-10425 (dotyczy przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze)

Co do czopucha, konkretnie zaleca się lekki wznios i długość nie dłuższą jak 50cm, bardziej precyzyjnie wygląda to jednak następująco:
Czopuch spalin powinien byc o tym samym przekroju co króciec fabryczny, jeżeli z blachy to min. grubość to 4mm, długość maksymalna przedłuzki nie większa jak 1/4 wysokości komina.
Dodatkowo powinien miec dostateczną liczbę otworów wyczystnych, dobrze izolowany i szczelny na całej długości. Ewentualne załamania (tzw. kolanka) powinny być łagodne a ich liczba minimalna (kolanka o kącie 90st. zabierają połowę ciągu).

Wylot komina powinien wznosić się 0,75metra ponad kalenice dachu. Dopuszcza sie kominy kwadratowe lub prostokątne z cegły palonej grubości min.25cm o przekroju odpowiednim do mocy kotła (patrz instrukcja kotła) o wysokości min.7metrów.

Mamy jeszcze rozporządzenie ministra... (Dz.U.15 z dnia 25.02.99) a tam:
par. 143.1 w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych polskimi normami, nalezy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady wzbudzające ciąg kominowy.
2. Nasady kominowe nalezy stosować równiez na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków oraz lokalne warunki topograficzne.

Generalnie zatem polecam komin o średnicy min.180mm, super, jeżeli będzie to system docieplony, wyprowadź go jednak ponad kalenicę dachu.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

gorny7
Początkujący
Początkujący
Posty: 27
Rejestracja: 13 sie 2006, 18:53
Lokalizacja: kalisz

autor: gorny7 » 22 sty 2008, 21:08

czopuchy i różne dodatki rur , redukcje średnic sam mam z tego kolano nastawne i rure , koszt 1m 180mm
w marketach Lerua ok 60-80zł , kolano 90-100 wyczystki po 2 na kolanie 4 segmentowym

http://www.parkanex.pl/?p0=2&p1=3
gorny7

arthek
Aktywny
Aktywny
Posty: 151
Rejestracja: 17 sty 2008, 19:49
Lokalizacja: kielce
Re: ...

autor: arthek » 22 sty 2008, 21:15

Jarecki79 pisze:Nie schodź w każdym razie poniżej fi.180mm w sprawie komina, budowany na zewnatrz powinien byc ocieplony, zimny komin powoduje problemy z ciągiem. Dobrze zatem,że wybierasz ocieplony system. Generalnie ze zbyt dużym ciągiem zawsze idzie sobie jakoś poradzić (stosując choćby terminator powietrza dmuchawy), zbyt mały ciąg to jednak źródło poważnych kłopotów.

Komin powinien jednak wychodzić ponad kalenicę dachu:
Sposób budowy kominów, szczególnie ich wyprowadzenie ponad dach określa norma:
PN-89/B-10425 (dotyczy przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze)

Co do czopucha, konkretnie zaleca się lekki wznios i długość nie dłuższą jak 50cm, bardziej precyzyjnie wygląda to jednak następująco:
Czopuch spalin powinien byc o tym samym przekroju co króciec fabryczny, jeżeli z blachy to min. grubość to 4mm, długość maksymalna przedłuzki nie większa jak 1/4 wysokości komina.
Dodatkowo powinien miec dostateczną liczbę otworów wyczystnych, dobrze izolowany i szczelny na całej długości. Ewentualne załamania (tzw. kolanka) powinny być łagodne a ich liczba minimalna (kolanka o kącie 90st. zabierają połowę ciągu).

Wylot komina powinien wznosić się 0,75metra ponad kalenice dachu. Dopuszcza sie kominy kwadratowe lub prostokątne z cegły palonej grubości min.25cm o przekroju odpowiednim do mocy kotła (patrz instrukcja kotła) o wysokości min.7metrów.

Mamy jeszcze rozporządzenie ministra... (Dz.U.15 z dnia 25.02.99) a tam:
par. 143.1 w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych polskimi normami, nalezy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady wzbudzające ciąg kominowy.
2. Nasady kominowe nalezy stosować równiez na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków oraz lokalne warunki topograficzne.

Generalnie zatem polecam komin o średnicy min.180mm, super, jeżeli będzie to system docieplony, wyprowadź go jednak ponad kalenicę dachu.


Przeglądałem dziś informacje dotyczące usytuowania komina "po sąsiedzku" na forum i wynika z tego ,że :
"...

--------------------------------------------------------------------------------

Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość ponad dach:

• na dachach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12° albo większym niż 12°, ale pokrytych materiałem łatwo zapalnym, przynajmniej 60 cm powyżej kalenicy;
• na dachach o kącie nachylenia większym niż 12°, z pokryciem niepalnym - 30 cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzony w poziomie).
Jeśli komin znajduje się bliżej niż 1,5 m od przeszkody, jego wylot musi się znaleźć co najmniej 30 cm nad jej górną krawędzią. Jeśli odległość komina od przeszkody wynosi od 1,5 do 3 m, wylot musi być usytuowany przynajmniej na poziomie jej górnej krawędzi przeszkody, a jeśli odległość wynosi od 3 do 10 m - co najmniej 30 cm ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12° w dół od górnej krawędzi przeszkody.
Polskie przepisy wymagają, aby obudowa komina była z materiału niepalnego o odporności ogniowej 60 min.


Prosze bardzo pozdrawiam
GENIUS ....."



przy dachach o większym spadku niz 12 stopni, im dalej komin jest odsunięty od kaleniacy tym moze być nizej.U mnie odsunięty będzie od niej o dobre 5-6 metrów, więc jeśli wybuduje go do wysokości kalenicy do niczym nie osłonięty będzie "sterczał" ponad stropodach jakieś 3 metry z hakiem...Nie wiem czy przy takiej wysokosci byłby stabilny....Budowany będzie wzdłuż sciany zewnętrznej (2 kondygnacje ~ 5,5 m) , potem ponad stropodach do kalenicy ~ 3 metry.Nie wiem jak ze stabilnością tych kominów segmentowych...
A tak się wszystko proste na początku wydawało....Jestem pełen podziwu dla ludzi , którzy od początku do końca nadzorują budowy swoich domków...chylę czoła.

piotrf
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 04 lut 2008, 15:53
SAS ECo

autor: piotrf » 04 lut 2008, 16:04

Mam dokładnie ten sam problem kupiłem kocioł a niestety producent zaleca minimalną odległość pieca od tylniej sciany min 0,6m co daje mi odległość pomiedzy wylotem spalin z pieca a kominem 1,2 m czyli powinienem zamocować czopuch o takiej długości pytanie czy nie lepiej zamiast kolana 90 stopni zrobic kolano na 60 i puścić całość od pieca do komina pod kątem?
Piotr F