Dobudowa komina - w dół

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

hellfire
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 04 paź 2007, 11:35
Dobudowa komina - w dół

autor: hellfire » 15 sty 2008, 20:48

Problem przedstawia rysunek.

Obrazek

Chce zrobic kotlownie w piwnicy ale mam problem bo przewod kominowy konczy sie zaraz pod stropem na wysokosci 1,7m. Piec ma podlaczenie na wysokosci ok 1m.

W jaki sposob mozna odbudowac komin w dol, jak to wykonac i jakich materialow urzyc?[/i]

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 15 sty 2008, 21:36

Nie koniecznie trzeba murować.Można pospawać odpowiednią rurę w kształcie ''Z''.
adam

hellfire
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 04 paź 2007, 11:35

autor: hellfire » 16 sty 2008, 19:53

rura odpada, instalator powiedzial ze musi byc bezposrednie podpiecie do komina.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 16 sty 2008, 21:39

A czemuż to odpada? :shock:
adam

hellfire
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 04 paź 2007, 11:35

autor: hellfire » 16 sty 2008, 21:44

Nie wiem jest to piec calodobowy ze sterownikiem i instalator mowil ze podpiecie musi byc bezposrednio do komina bez zlaczek. Juz napisalem w tej sprawie do producenta i narazie czekam na odpowiedz.

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

autor: 74 » 17 sty 2008, 12:59

coś ściemnia ten instalator, można wyspawać lub z wkładu żaroodpornego złożyć

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
komin

autor: Paweł_Małek » 17 sty 2008, 14:00

Odkuc kanal - prawie do podlogi, i wymurowac brakujacy kawalek z PELNEJ cegly. Od dolu umiescic wyczystke.

hellfire
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 71
Rejestracja: 04 paź 2007, 11:35

autor: hellfire » 17 sty 2008, 15:29

A moze byc normalan cegla czy jakas inna np. szamotowa?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
murarz

autor: Paweł_Małek » 17 sty 2008, 18:33

Poszukaj dobrego murarza - on prawidlowo dobierze cegle i zaprawe.
Przy dobrym kotle temp. spalin to max 300C, wystarczy normalna cegla pelna tylko brac ta o duzej klasie wytrzymalosci - w kominie wystepuja spore naprezenia.
Niewolno uzyc dziorawki ani kratowki - koniecznie musi to byc cegla pelna!
Robote powinien wykonac doswiadczony murarz ktory bedzie wiedzial jak powiazac ta wstawke z istniejecym kominem i murem aby w przyszlosci nie wychodzily pekniecia.

JBZ

autor: JBZ » 23 sty 2008, 14:00

Adamis ma rację: nie ma potrzeby murowania dodatkowego kanału! Czopuch nie może być jednak w kształcie litery Z, lecz z odpowiednim spadkiem.

Jerzy Zembrowski