Kocioł gazowy w garażu

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49
Kocioł gazowy w garażu

autor: URK » 09 sty 2008, 21:41

Cześć,
Bardzo proszę o w miarę konkretną informację, popartą ewentualnie odwołaniem to zapisu w konkretnym rozporzadzeniu czy normie.

Czy kocioł z zamknietą komorą spalania o mocy 24kW można zainstalować w garażu?

Powim szczerze że przejrzałem całe warunki techniczne i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Informacja w warunkach dotyczy tylko instalacji gazowej i tą wolno prowadzić przez jedna kondygnacje garazu.
Ponadto do mocy 30kW pomieszczeniom nie stawia sie szczególnych wymagań poza sprawami wentylacji.
Norma o kotłowniach wbudowanych na paliow gazowe lzejsze od powietrza mówi że taki kocioł mozna instalować w pomieszczeniu nie przenzaczonym na pobyt ludzi?

To w końcu mozna czy nie?
Proszę o konkretny zapis w prawie lub przypadek z życia.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 09 sty 2008, 22:48

witam. nie bede Ci tu wypisywal paragrafów bo nie mam sily torche dzis...ale jesli to komora zamknieta ,to montuj ten kociol i nie przejmuj sie niczym !!!

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 09 sty 2008, 22:57

No luxus jeżeli to najprawdziwsza prawda to cie ozłocę. Bo też jestem dzis wyczerpany szukaniem paragrafów i nic nie znalazłem.
Wątpliwość wxięła sie z tąd iz kierownik budowy stwierdził że tak nie mozna mimo że nie potrafił uzasadnić. W nadzorze budowlanym stwierdzili cytuję "wie Pan ja przepisów nie pamietam do końca ale nie mozna"

Zgłupiałem

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 09 sty 2008, 23:03

zamontowalem ostatnio chyba ...a moze 4 takie kotly z zamknieta komora spalania i tez w garazu. wiec spokojnie.ciekawi mnie co jutro powie kierownik... napisz mi ;) i nie chodzi mi o moja wypowiedz,tylko czy wyczytal w jakims kajeciku co mogl odpowiedziec ;-)

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 09 sty 2008, 23:07

Jutro jeszcze zadzwonię do inspektora z gazowni celem potwierdzenia i z pewnoscia dam znać.

Dzięki

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 09 sty 2008, 23:30

Oczywiście,że można.Też tak montowałem.
Kierownik tak odpowiada,bo się boi ewentualnych problemów,więc na wszelki wypadek powie,że nie.
Jak się 7 lat temu błąkałem po Urzędzie Skarbowym,by jakiś urzędnik powiedział mi w końcu,czy powinienem mieć kasę fiskalną,czy nie.Wszyscy odpowiadali,że nie wiedzą na pewno,ale raczej tak.
Jego to ''raczej'' nic nie kosztuje a mnie kilka ponad tysiąc,ale w razie czego ma spokój.Tak samo kierownika nic nie kosztuje,ą to,ze klient ma problem,to nie jego sprawa.On ma spokój.

P.S.
Kasy wtedy nie kupiłem.I dobrze.Dopiero rok temu. :wink:
adam

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 10 sty 2008, 11:00

No niestety panowie nie mozna takiego kotła w garazu powiesić znalazłem na to przepis.
&281 Warunków technicznych ...... mówi że nie mozna w garażu instalowac żadnych urzadzeń gazowych.

Dopuszcza sie jedynie prowadzenie instalacji gazowej z rur stalowych spawanych a przy podłączeniu do kotła jest gwint. I tak nbaprwdę to na to połaczenie inspektorzy z gazowni zwracaja uwagę.

Rozmawiałem również z inspektorem z gazowni i co prawda nie przywołał tego zapisu ale kategorycznie odmówił odebrania takiego kotła.

Mam nadzieje ze wam tez sie to przyda w przyszłości

Pozdrawiam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 10 sty 2008, 18:51

Cóż....,jedni kierują się w życiu przepisami,a drudzy rozsądkiem.Ci nie czepiają się kotła w garażu,bo wiedzą,że nie stwarza to najmniejszego zagrożenia.Przecież wystarczy zbadać sprawność wentylacji i wsio.
W kuchni wolno, w salonie wolno,w łazience wolno,a w garażu nie wolno. :shock:
Chyba pogięło tych,co te przepisy wymyślili.
I jak zwykle w takich sytuacjach proszę o logiczne uzasadnienie tego przepisu.Może w garażach występują jakieś straszne zagrożenia,a my,szaraczki żyjemy sobie z nieświadomością. :wink:
adam

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 10 sty 2008, 19:23

Uzasadniają to mozliwością rozszelnienia instalacji na gwincie (wg mnie tez głupota) i późniejszą możliwością spowodowania wybuchu podczas uruchamiania silnika (to juz troche lepsze)

Życie .... poprostu gazownia nie pusci gazu w taka instalacje i tyle

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 10 sty 2008, 20:44

.... sadze ze jest to do ominiecia 8)

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 10 sty 2008, 21:19

Uzasadniają to mozliwością rozszelnienia instalacji na gwincie (wg mnie tez głupota) i późniejszą możliwością spowodowania wybuchu podczas uruchamiania silnika

Dlatego napisałem o wentylacji.
Ciekawe jak twórcy tego uzasadnienia doszli do tego,że w kuchni takiego zagrożenia nie ma.Ludzie zapalają zapalniczki,świeczki,papierosy,kuchenki,włączają światło we wszystkich pomieszczeniach,gdzie można instalować kotły CO.Wszystkie te sytuacje mogą spowodować wybuch gazu przy nieszczelnej instalacji,ale tylko uruchamianie silnika samochodu (przy otwartych drzwiach garażu) jest wg. nich strasznym zagrożeniem.
Dawno nie słyszałem większego idiotyzmu.Ten,co wymyślił to uzasadnienie,był chyba naćpany. :lol: :shock:
Dlatego często jednak kotły są instalowane w garażu.Bo są jeszcze ludzie myślący pośród tych,co decydują.
adam

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 10 sty 2008, 22:12

... z tego wniosek... garaz - najbezpieczniejsze miejsce na zamontowanie kotla :)

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 10 sty 2008, 22:14

Ależ oczywiście.Żadne pomieszczenie nie jest tak obficie wietrzone jak garaż.
adam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 12 sty 2008, 19:30

spokojnie montuj :lol:

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 12 sty 2008, 20:45

Shive pisze:spokojnie montuj :lol:


tylko jeżeli jest to nowa instalacja np w szeregowcach i do odbioru potrzeby jest inspektor z gazowni to niestety nie dopusci instalacji do ruchu.
Nie ważne czy akceptujemy zapisy prawne ale jeżeli są to trzeba ich przestarzegać bo jezeli cos sie stanie to niezły gnój