Proszę ocencie montaż okien!

Asortyment okien i drzwi jest tak duży, że wybór jest naprawdę trudny. Do tego montaż, konserwacja, czasem naprawy. Z tego działu możesz dowiedzieć się czym różnią się poszczególne typy i modele, jak wybrać odpowiednie okna i drzwi do Twojego domu i mieszkania, jak je prawidłowo osadzić, konserwować i co robić jeśli pojawią się jakieś problemy.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Killer1984
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:42
Proszę ocencie montaż okien!

autor: Killer1984 » 04 sty 2008, 17:12

Witam serdecznie!!

Mam problem z oknami... Jakiś czas temu spółdzielnia mieszkaniowa wymieniała mi okna...

i kilka okien jakby się opuściła.. co widoczne jest na zdj. niżej

Obrazek

na tym widać jak nierówno są okna... i widać jak skrapla się woda... bo szczególnie teraz gdy tak dmucha na dworze... to wieje pod uszczelkami... pod oknami gdzie jest a raczej powinna być pianka...

Obrazek

a wracając do pianki... tutaj widać jak jest położona pianka... odkleiłem kawałek jakby taśmy ozdobnej...

Obrazek

dodam że nad tym ubytkiem pianki zaczyna wchodzić pleśń... mama poszła to zgłosić do spółdzielni to usłyszała tylko "nie wietrzy Pani mieszkania" ale pytam!! jak mamy wietrzyć takie mieszkanie?! gdzie i tak jest zimno...

Ponieważ nie jestem budowlańcem... zwracam się z prośbą o ocenę bo nie wiem czy to normalne?

Dziękuje za przeczytanie tego postu i za każdą waszą opinie w tej sprawie.

_Bob Budowniczy_
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 06 wrz 2007, 22:18
Lokalizacja: Gliwice
Kontaktowanie:

autor: _Bob Budowniczy_ » 06 sty 2008, 13:21

Niestety często po wymianie okien na okna z PCV zaczyna wykraplać się woda, później pojawia się pleśń lub grzyb. Z tych zdjęć trudno wyrokować o niewłaściwym wykonaniu. Najczęstszą przyczyną jest brak wentylacji oraz niedogrzanie mieszkania. Temperatura wewnątrz powinna być utrzymywana ok. 20'C i przewietrzać raz dziennie, np. rano. Jeżeli po kilku tygodniach stan nie ulegnie zmianie, to będzie znaczyło że ktoś popełnił błąd przy montażu.
Pozdrawiam
_Bob Budowniczy_

JBZ

autor: JBZ » 08 sty 2008, 12:59

Oczywiście, że popełniono błędy! Bez żadnych prób i testów - zwróć się do spółdzielni - wyłącznie na piśmie o usunięcie kondensacji pary na oknach oraz poprawienie montażu okien gdyż się osunęły!

Do wymieniającego okna należy zadbać o sprawdzenie poprawności wentylacji mieszkania - własnie poprzez nowe okna!

Jerzy Zembrowski
Ostatnio zmieniony 18 sty 2008, 0:18 przez JBZ, łącznie zmieniany 2 razy.

Doświadczony
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 07 sty 2008, 18:14

autor: Doświadczony » 10 sty 2008, 21:08

Są też nowe zalecenia ITB oni wydali teraz podręcznik właściwie instrukcję jak montować okna i drzwi i tam jest wszystko jasno objaśnione jak zamontować aby nie było wykraplanie , grzyba etc. Książkę można kupić chyba nawet przez internet.

początkujący
Aktywny
Aktywny
Posty: 128
Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
Lokalizacja: Łódź

autor: początkujący » 10 sty 2008, 22:36

Co do zaleceń ITB byłbym ostrożny. Nie znam tych dotyczących okien , ale np. te dotyczące tarasów czy balkonów oraz izolacji w gruncie (wydane w latach 2004-06) to pisał chyba kustosz.
MR

Aluland
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 07 maja 2007, 19:56
Lokalizacja: Lublin

autor: Aluland » 13 sty 2008, 14:34

JBZ pisze:Oczywiście, że popełniono błędy! Bez żadnych prób i testów - zwróć się do spółdzielni - wyłącznie na piśmie o usunięcie kondensacji pary na oknach oraz poprawienie montażu okien gdyż się osunęły!

Do wymieniającego okna należy zadbać o sprawdzenie poprawności wentylacji mieszkania - własnie poprzez nowe okna!

Jerzy Zembrowski

Wentylacja....
budowanie jest przyjemne

cichociemny
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 17 sty 2008, 15:07

autor: cichociemny » 17 sty 2008, 15:35

Co do instrukcji montażu ITB to przewiduje ona montaż trójwarstwowy a tu wyraźnie widać tylko piankę - ale to jest u nas norma - ważne żeby było szybko i tanio. Mało kto stosuje się do instrukcji ITB :roll:

Woda skrapla się z powodu zlej wentylacji - zapewne okna które zakupiła spółdzielnia nie są rozszczelnione - tzn ich przepuszczalność powietrza jest mniejsza niż 0,5-1,0m(m*h*DaPa2/3) ( w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych rozszczelnionych ) i jeżeli tak jest to okna są wykonane niezgodnie ze sztuką i w ogóle nie powinny zostać dopuszczone do sprzedaży.

JBZ

autor: JBZ » 18 sty 2008, 0:25

W tym przypadku to nie brak wentylacji jest przyczyną zła! Przyczny są dwie:
1. Na wewnętrznej powierzchni pod ościeżnicą temperatura jest niższa niż temp. punktu rosy.
2. Powstaje zbyt intensywny napływ powietrza zewnętrznego (infiltracja) wokół ościeżnic na skutek wadliwego montażu.

Te dwie przyczyny są podstawą do złożenia reklamacji - wyłącznie na piśmie!

Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
Ostatnio zmieniony 22 sty 2008, 18:11 przez JBZ, łącznie zmieniany 1 raz.

Aluland
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 07 maja 2007, 19:56
Lokalizacja: Lublin

autor: Aluland » 22 sty 2008, 10:04

JBZ pisze:W tym przypadku to nie brak wentylacji jest przyczyną zła! Przyczny są dwie:
1. Na wewnętrznej powierzchni pod ościeżnicą temperatura jest niższa niż temp. punktu rosy.
2. Powstaje zbyt intensywny napływ powietrza zewnętrznego (infiltracja) wokół ościeżnic na skutek wadliwego montażu.

Te dwie przyczyny są podstawą do złożenia reklamacji - wyłącznie na piśmie!

Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski

TAK jest, zgadzam się w zupełnoœci, proponuję zajrzec do instrukcji mozntazowych renomowanych firm systemowyc z aluminium, firmy te miały podobne problemy i w pewnym stopniu poradziły sobie.
budowanie jest przyjemne

janusz_zak1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 31 maja 2009, 19:35

autor: janusz_zak1969 » 31 maja 2009, 19:43

Witam.
Znam sposoby podejścia spółdzielni do spraw montażowych. Jestem technikiem montażu stolarki okiennej PCV i stwierdzam że to nie jest normalne. Precyzuje: złe zastosowanie pianki i złe zastosowanie okna względem mieszkania. Powinno być wentylowane tak jak stosuję w np. veka i pianka powinna być zastosowana wodo i mrozo odporna, a nie najtańsza jaka jest na rynku. Takie proste a takie nie wykonalne dla spółdzielni ha ha, gdyż nie mają zbyt wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

Pozdrawiam.
Jakby miał Pan jakieś pytania to polecam się na przyszłość.

janusz_zak1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 31 maja 2009, 19:35

autor: janusz_zak1969 » 31 maja 2009, 19:48

Osuwa się okno z tego powodu, że jest źle wykonany montaż. Okno się klinuje klinami PCV od spodu na listwie przy parapetowej, które okno powinno posiadać i się te kliny pozostawia w innym przypadku można składać reklamacje montażyście lub danej firmie.
Z poważaniem.

tabuu
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 03 cze 2009, 12:19
Lokalizacja: śląsk

autor: tabuu » 03 cze 2009, 14:15

Ale głupoty drodzy moi !!! Przede wszystkim wymienia sie okna po toaby było ciepło ale nie można ich zamkać na głucho i nie wietrzyć mieszkania ani nie korzystać z mikrowentylacji , to po pierwsze . Po drugie w jakim otworze były montowane okna , węgarkowym , bezwęgarkowym ?? czasami powstaje mostek termiczny na skutek złego montażu ( niedostatecznej ilosci pianki , złej jakości tej pianki albo za duzych dziur pozostałych po usunięciu starych okien , mówie o stolarce skrzynkowej ) Po trzecie jaki jest profil okienny , 3-4,5 komorowy , jeśli wstawimy w profil 3 komorowy szybe K=1,0 W/m2xK to różnice w termoizolacyjności po miedzy profilem a szybą bedą zbyt duze i zacznie sie wykraplanie na profilu . Po czwarte mieszkanie juz musiało mieć grzyba przynajmniej w niewielkiej ilości a poza tym czy budynek jest docieplony ?? bo wtedy okna szczelne mają sens. POZDRV FACHOWIEC
tabuu

Dyziak
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 28 lis 2008, 12:32
UWAGA na okna z firmy Goran

autor: Dyziak » 13 cze 2009, 21:33

UWAGA na okna z firmy Goran, Stolbud Pruszyński (okna drewniane) bardzo złej jakości montaż dopiero po kilku miesiącach od zamówienia. Obsługa
skandaliczna w punkcie Warszawa ul. Bartycka. Liczne wady
lakiernicze i wady w konstrukcji uszczerbki w drewnie NIE POLECAM.
Jestem w trakcie reklamacji.

Dyziak
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 28 lis 2008, 12:32
UWAGA na okna z firmy Goran

autor: Dyziak » 13 cze 2009, 21:37

UWAGA na okna z firmy Goran, Stolbud Pruszyński (okna drewniane) bardzo złej jakości montaż dopiero po kilku miesiącach od zamówienia. Obsługa
skandaliczna w punkcie Warszawa ul. Bartycka. Liczne wady
lakiernicze i wady w konstrukcji uszczerbki w drewnie NIE POLECAM.
Jestem w trakcie reklamacji.

DIVA
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 lip 2009, 11:13
Re: UWAGA na okna z firmy Goran

autor: DIVA » 29 lip 2009, 11:19

Człowieku widać że chcesz zrobić firmie antyreklamę. Na wielu forach ta sama informacja :))))
JEŻELI CHODZI O FIRMĘ GORAN TO PRODUKUJĄ ONI OKNA DREWNIANE BARDZO DOBREJ JAKOŚCI, WYROBY ESTETYCZNE, DOPICOWANE POD KAŻDYM WZGLĘDEM . A WPROWADZANIE LUDZI W BŁĄD DO NICZEGO NIE PROWADZI :))) DOMYŚLAM SIĘ IŻ NIE WIDZIAŁ PAN NA OCZY WYROBÓW TEJ FIRMY SKORO TAK PAN SIĘ WYPOWIADA :)


Wróć do „Okna i drzwi”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości

Gotowe projekty domów